dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
  1. #1

    Domyślnie Wentylacja mechaniczna- funkcja okap/ kominek

    Witam
    Posiadam Rekuperator firmy Spiroflex.
    Chciałbym podłączyć do rekuperatora włącznik uaktywniający funkcję okap/kominek (czyli maks nawiew)
    Wejście na płcie przyłączeniowy jest w instrukcji więc nie ma problemu, ale nie mam pojęcia jaki sygnał tam mam puścić, tzn prąd (przez normalny włącznik jednobiegunowy, czy te 2 kable trzeba tylko zewrzeć ze sobą?)

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    W 90% jest to sygnał zamknięcia(połączenia ze sobą) bez napięciowy. W pozostałych przypadkach zwarcie do masy.
    Wszystko wyjaśnia schemat w instrukcji urządzenia, z reguły wykonuje się połączenie np okapu, OC czy kominka przez styki główne lub pomocnicze bez napięciowe przekaźnika/ stycznika zasilania silnika okapu, odkurzacza, turbiny.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  3. #3

    Domyślnie

    W jaki sposób dostarczyć do rekuperatora sygnał włączenia okapu? Nie mam w okapie takiego wyjścia. Okap sterowany elektronicznie - brak zwykłych przełączników. Zastosować na zasilaniu okapu jakiś przekaźnik zależny od prądu? Co będzie najtańsze, najłatwiejsze?
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Problem jest inny, funkcja okapu nie działa tak jakbyśmy tego oczekiwali. Bardziej pasuje fuinkcja kominek, a ją włącza się przez modbus... W funkcji okap zwiększa nawiew i wywiew. W kominuku zwiększa nawiew.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    W jaki sposób dostarczyć do rekuperatora sygnał włączenia okapu? Nie mam w okapie takiego wyjścia. Okap sterowany elektronicznie - brak zwykłych przełączników. Zastosować na zasilaniu okapu jakiś przekaźnik zależny od prądu? Co będzie najtańsze, najłatwiejsze?
    Z oświetlenia w okapie nie da się wyciągnąć sygnału?