Witam.
Proszę o pomoc !
Mam nowy Edilkamin Laguna2 P 29, który zastąpił w instalacji kocioł Sztoker 25kW. Kocioł pracuje na dwa bufory 300l do CWU i 500l do CO marki Galmet SGW(S)b z dwoma wężownicami.
Laguna pracuje układzie zamkniętym, ustawienie kotła 70°C, pompa 65°C, histereza 5°C. podłączona jest z zaworem powrotu ESBE 55°C. Kocioł zasila wężownicę w boilerze Biawar 300l i pracuje prawidłowo przy grzaniu CWU który nagrzewa do 60°C,dodatkowo przez zawór przełączający kocioł zasila 1 wężownice 33,5l w Galmecie pracuje na CO w buforze 500l ,druga 12,6l jest połączona z kominkiem z płaszczem wodnym w układzie otwartym - ten układ jest sprawny, pracuje bez zaworu powrotnego, grzanie przebiega prawidłowo i bufor zasila 30 pętli ogrzewania podłogowego. Niestety przy grzaniu bufora z kotła , Laguna nie jest w stanie podgrzać bufora , kocioł pracuje tylko na pierwszym biegu. Po nagrzaniu się kotła do temperatury 65°C,załącza się pompa która pracuje 1 min. przy temperaturze 60°C pompa wyłącza się, powrót z wężownicy jest zimny i temperatura bez załączonych pomp rozdzielaczy wolno rośnie, jeśli obwody są załączone kocioł nie jest w stanie podnieść temperatury, która spada na buforze. Boję się , że może to być wina zaworu powrotu, który przy zimnej wodzie z wężownicy blokuje przepływ wody gorącej z kotła do bufora.
Proszę o pomoc podłoga zimna.