    Witam,
    Pytanie odnośnie układania styropianu pod podłogówkę a mianowicie :
    W projekcie mam 5cm styropianu (ale oczywiście życie weryfikuje) i te 5 cm w niektorych miejscach nie przykryje mi rurek/ peszli z przewodami głownie w narożnikach i bedzie na równo z styropianem . Powiedzcie mi jak będzie poprawnie:

    1. Kłaść styropian 5cm i nie przejmować się, że folia od podłogówki będzie sie stykać z rurkami ( na to musi iść folia + rurki od ogrzewania + wylewka) . Czy też?
    2. Kłaść styropian 2x3cm na mijankę i troszkę te ruki jednak przykryć styropianem.

    Z góry dzięki za pomoc.

  2. #2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Kalic

    Zarejestrowany
    Feb 2017
    Posty
    224
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    37

    Domyślnie

    Chodzi o styropian na parterze? Bo trochę mało te 5cm. A jaka grubość wylewki? I jaka - beton czy anhydryt? Pytam bo może udałoby się jakoś zwiększyć grubość styropianu kosztem grubości wylewki.

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    jooker19

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    Podhale
    Kod pocztowy
    34-435
    Posty
    21

    Domyślnie

    Chodzi o piętro. Wylewka planowana (cementowa) 7 - 8 cmm bo nad rurkami od podłogówki powinno być min 6 cm.
    Ostatnio edytowane przez jooker19 ; 06-10-2021 o 09:07

  4. #4

    Domyślnie

    Rób na równo, uzupełnij pianą, przykryj folią. Zrób wylewki 8cm.

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    jooker19

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    Podhale
    Kod pocztowy
    34-435
    Posty
    21

    Domyślnie

    @pandzik czyli nie przejmować się, że peszle w narożach będą na styk z folią od podłogówki?
    Ostatnio edytowane przez jooker19 ; 06-10-2021 o 09:13

  6. #6

    Domyślnie

    Minimalna grubosc wylewki nad rurkami to nie 6 a 4,5cm czyli razem z rurkami 6 Czyli warstwa styro =poziom zero(podłoga)- 6cm

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał jooker19 Zobacz post
    @pandzik czyli nie przejmować się, że peszle w narożach będą na styk z folią od podłogówki?
    No ale tren styk, ze względu na przekrój kołowy, będzie nieskończenie mały. Wokół peszla (też pod nim) wypełnisz pianą i będzie dobrze. Rób jak najgrubsze wylewki. To twój grzejnik.

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    Minimalna grubosc wylewki nad rurkami to nie 6 a 4,5cm czyli razem z rurkami 6 Czyli warstwa styro =poziom zero(podłoga)- 6cm
    Grubość wylewki zależy od jej rodzaju, przy cementowej to 6 cm za mało, 7-8 cm przy anhydrycie te 6 cm było ok.

  9. #9
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    jooker19

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    Podhale
    Kod pocztowy
    34-435
    Posty
    21

    Domyślnie

    Cytat Napisał henrykow Zobacz post
    Grubość wylewki zależy od jej rodzaju, przy cementowej to 6 cm za mało, 7-8 cm przy anhydrycie te 6 cm było ok.
    Dzięki za info. Jeszcze jedno pytanko. Czy można dołożyć styropian o gr. 1cm (czy za "cieńki") jeśli będę potrzebował dorzucić na te 5cm styropianu co bedzie na podłodzę?