dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 28
  1. #1
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    wellman

    Zarejestrowany
    Oct 2021
    Skąd
    Chojnice
    Kod pocztowy
    89-600
    Posty
    5

    Domyślnie Dobór mocy falownika do instalacji

    Dzień dobry,

    wracam dziś z innym pytaniem. Instalację PV już mam. 12 paneli 410W + falownik Huawei SUN2000. Pierwotnie chciałem 5kW, ale wykonawca stwierdził, że 4kW będzie lepszy. Niestety, nie uprzedził mnie o tym tylko od razu taki zamontował bez pytania. Teraz mówi, że jeśli chcę to może zamienić, ale w takiej konfiguracji inwerter jest bardziej "dociążony", szczególnie, że zmienili też planowany układ paneli na dachu, więc tak będzie lepiej.

    Dach jest "płaski". Pierwotnie panele miały być ustawione po przekątnej względem dachu, prosto na południe. Jednak ze względu na lekkie nachylenie dachu od środka do jego krawędzi spowodowałoby to, że stelaże nie stałyby idealnie prosto, więc wymyślili coś takiego:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pv-poglad.jpg
Wyświetleń:	37
Rozmiar:	15,9 KB
ID:	458038

    Panele są ustawione w dwie strony względem zachodu. Każda strona na osobnym łańcuchu. Tym sposobem produkcja za dnia ma być dłuższa, a obciążenie falownika mniejsze i stąd pomysł na 4kW.

    Problem w tym, że prawdopodobnie będę w perspektywie roku dodawał jeszcze przynajmniej 2-4 panele. Czy w tej sytuacji nadal 4kW będzie optymalne?
    Ostatnio edytowane przez wellman ; 20-10-2021 o 11:33

  2. #2

    Domyślnie

    Jest spoko, instalator dobrze zrobił.
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  3. #3

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 13:54

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.776

    Domyślnie

    Falownik może obsłużyć do 20 modułów 410 Wp.
    Sprawność falownika zależy od napięcia.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  5. #5

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 13:54

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.776

    Domyślnie

    Taki wykres znajdziesz w karcie katalogowej
    https://www.tim.pl/fileuploader/down...14_07204_3.pdf
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Cytat Napisał wellman Zobacz post

    Problem w tym, że prawdopodobnie będę w perspektywie roku dodawał jeszcze przynajmniej 2-4 panele. Czy w tej sytuacji nadal 4kW będzie optymalne?
    Jeśli się okaże, że zmiany w nowelizacji ustawy OZE likwidujące opusty obejmą rozbudowujących instalację, to pewnie się nie będzie opłacało powiększać instalacji
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.776

    Domyślnie

    Cytat Napisał wellman Zobacz post
    Problem w tym, że prawdopodobnie będę w perspektywie roku dodawał jeszcze przynajmniej 2-4 panele. Czy w tej sytuacji nadal 4kW będzie optymalne?
    Taniej i lepiej jest dodać 4 moduły teraz a nie za rok.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Jeśli się okaże, że zmiany w nowelizacji ustawy OZE likwidujące opusty obejmą rozbudowujących instalację, to pewnie się nie będzie opłacało powiększać instalacji
    Nie będzie się opłacało zgłosić takiej informacji w ZE.
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  10. #10

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 13:54

  11. #11
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.776

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    No i z tego wykresu wynika że sprawność tego (nie tylko tego) inwertera przy mocy maksymalnej jest niższa niż przy 50% jego mocy.
    Tak więc inwerter 5kW byłby sprawniejszy (niewiele ale) od 4kW.
    Taaa, sprawność przy mocy maksymalnej jest niższa o ....
    możesz uściślić o ile % lub w przeliczeniu na cały rok pracy?
    Ile minut / godzin falownik pracuje z mocą maksymalną a ile z 50% "jego mocy" ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  12. #12

    Domyślnie

    Jeżeli przyjmiemy, że wykres dotyczy napięcia per string, to kolega ma na stringu zapewne ok 6*38V=228V czyli w obu falownikach będzie poniżej niebieskiej lini sprawności. Powinieneś od razu dodać te dodatkowe panele. 5KTL ma parametr "Zakres napięcia MPPT przy pełnej mocy" zaczynający się od 240V, więc dobrze, że jest dobrany 4KTL, który ma zakres napięcia na stringu od 190V.

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Taaa, sprawność przy mocy maksymalnej jest niższa o ....
    możesz uściślić o ile % lub w przeliczeniu na cały rok pracy?
    Ile minut / godzin falownik pracuje z mocą maksymalną a ile z 50% "jego mocy" ?
    A jakie ma to znaczenie. Od 35% obciążenia falownik już ma prawie max sprawność, czy pracuje na 50% obciazenia, czy na 60%, różnice w uzysku będą pomijalne.

  14. #14
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.776

    Domyślnie

    To stos najprawdopodobniej uważa, że różnica w sprawności między pracą na poziomie 35%, 50% czy 100% mocy ma jakieś znaczenie.

    Ja tak nie uważam.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  15. #15

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 13:54

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.776

    Domyślnie

    Możesz tak uważać i nadal nic z tego wynika.
    To jest tylko twoje uważanie.
    W kalkulacji opłacalności bierzesz pod uwagę wyższy koszy takiego falownika?

    "mniej wyżyłowany falownik dłużej pożyje" - też tylko przypuszczenie... a uważasz że ile dłużej pożyje taki mniej wyżyłowany falownik?

    Ile godzin w roku taki wyżyłowany falownik pracuje na maksymalnej mocy?
    Liczyłeś to czy tez tak tylko uważasz?

    A inżynierowie od projektownaia specjalnie podają w tabelkach taki "wyżyłowany" dobór mocy aby szybciej falowniki padały ?....
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  17. #17

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 13:54

  18. #18
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.776

    Domyślnie

    Twoje "wątpienie" twoja sprawa.
    Twoje wątpienie jest fałszywe.

    Generalnie zaleca się przewymiarowanie mocy instalacji w stosunku do mocy falownika.

    Ale ty jesteś "wiseman" (z j. angielskiego) i wszystko wiesz najlepiej.
    Inni mogą się od ciebie tylko uczyć.

    Ty pewnie projektujesz i testujesz falowniki (ale słabo zaprojektowanie i zbudowane z kiepskiej jakości komponentów) i dlatego musisz mieć rację...

    https://www.forum-fronius.pl/moc-ins...nikow-fronius/
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  19. #19

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 13:55

  20. #20
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.776

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Najwyraźniej nie rozumiesz dlaczego sugeruje się przewymiarowanie mocy paneli w stosunku do mocy inwertera.
    Nie mam ochoty ci tego tłumaczyć bo to strata czasu będzie.

    "sugeruje się przewymiarowanie mocy paneli w stosunku do mocy inwertera"

    a Ty sugerujesz
    "przewymiarowanie mocy falownika w stosunku do mocy modułów" ??
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony