    Domyślnie Łączenie szeregowo różnych paneli

    Likwiduję offgrida i przerabiam na ogrzewanie.
    Chodzi o aspekt BHP i ppoż łączenia różnych modułów mogę połączyć 5x235W + 3x250W odnośnie dokładniejszych parametrów muszę trochę pogrzebać na co patrzeć? Prądowo były podobne napięciowo raczej też jednak nie identyczne

    Edit
    Jedne
    Voc 37
    Isc 8,56
    Vmpp 29,6
    Ipm 7,95

    Drugie
    Voc 37,47
    Isc 8,51
    Vmpp 30,48
    Impp 8,21
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 28-10-2021 o 20:15
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    Likwiduję offgrida i przerabiam na ogrzewanie.
    Chodzi o aspekt BHP i ppoż łączenia różnych modułów mogę połączyć 5x235W + 3x250W odnośnie dokładniejszych parametrów muszę trochę pogrzebać na co patrzeć? Prądowo były podobne napięciowo raczej też jednak nie identyczne

    Edit
    Jedne
    Voc 37
    Isc 8,56
    Vmpp 29,6
    Ipm 7,95

    Drugie
    Voc 37,47
    Isc 8,51
    Vmpp 30,48
    Impp 8,21
    Przy szeregowym połączeniu a pewnie o takie chodzi ważny jest prąd pracy czyli w pierwszym przypadku Ipm = 7,95 a w drugim Impp 8,21, pewna różnica jest i cały obwód, string będzie pracował jakby wszystkie były z tym prądem mniejszym czyli 7,95A więc te 250 max osiągną 242W

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Przy szeregowym połączeniu a pewnie o takie chodzi ważny jest prąd pracy czyli w pierwszym przypadku Ipm = 7,95 a w drugim Impp 8,21, pewna różnica jest i cały obwód, string będzie pracował jakby wszystkie były z tym prądem mniejszym czyli 7,95A więc te 250 max osiągną 242W
    To niema znaczenia pytałem o aspekt BHP i PPOŻ. To itak idzie w ogrzewania oporowe na sinusoidzie aproksymowanej porostu chcę stare panele zagospodarować
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    To niema znaczenia pytałem o aspekt BHP i PPOŻ. To itak idzie w ogrzewania oporowe na sinusoidzie aproksymowanej porostu chcę stare panele zagospodarować
    Takie porównanie prądów i mocy to jest właśnie "aspekt BHP i PPOŻ". Jak różnica tych parametrów byłaby zbyt duża to ten ze słabszymi by się ugotował stwarzając zagrożenie nie tylko ppoż.