  1. #1

    Domyślnie Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewania

    Witam,

    posiadam następujący problem. Posiadam dom 117m2, w całości ogrzewany podłogówką. Dom ogrzewany pompą ciepła HAIER 8kW. Problem tkwi w częstym włączaniem się pompy na ogrzewanie centralnego. Temperatura zadana ustawiona na 40 stopni. Pompa włącza się, dogrzewa wodę na 50-55 stopni po czym się wyłącza. I następuje nagły spadek temperatury z 50 stopni do praktycznie 40 w dosłownie 5 min. Później przez kolejne 5-10 woda utrzymuje temp do stopni 35 po czym znów włącza się pompa... W czym może być problem ?. Czy może to świadczyć, że ta ogrzana woda spotyka się gdzieś z wodą zimną ?.

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.918

    Domyślnie

    40-55stC do podłogówki czy jakiegoś bufora?
    Co na to instalator tej PC?
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.158
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    40* pchasz w podłogę?
    Jakie przepływy na poszczególnych pętlach? Masz jakąś automatykę strefową?

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Wygląda na problem z przepływami.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  5. #5

    Domyślnie

    Przepraszam mój błąd. Na centralne na sterowniku aktualnie ustawione 35 stopni. Na cwu ustawione 42 stopnie. Podlogowka na parterze pętle ustawione na przepływ bodajże na 2l. Podlogowki u gory jeszcze nie włączałem. Żadnej automatyki. Do goscia mam dopiero dzwonić.

  6. #6

    Domyślnie

    Na rozdzielaczu podlogowki jest zawor 3d mieszający wode ciepla z wodą z powrotu. Podłoga ustawiona aktualnie na około 21 stopni.

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Masz podłogowke na dole i górze i zawór mieszający przy rozdzielaczu? Ustaw na tym rozdzielaczu temp wyższa niż na pompie niech pozwoli na normalny przepływ. To w nim będzie problem. Brak odbioru ciepła.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał emksuu Zobacz post
    Na rozdzielaczu podlogowki jest zawor 3d mieszający wode ciepla z wodą z powrotu. Podłoga ustawiona aktualnie na około 21 stopni.
    To pewnie zamiast grzać podłogę to grzejesz w większości tylko "mały obieg" - PC-rozdzielacz. Po co ten zawór 3D? Skoro na podłogę ma iść 21 stopni to po co na PC ustawione 35?
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.

  9. #9

    Domyślnie

    Mam rozdzielacz podłogówki jeden na dole i jeden na górze. Na górze aktualnie podłoga nie chodzi. Czyli na dole ustawić np 25 stopni na zaworze 3d i 25 na pompie ?.

  10. #10
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Ustaw maksymalną temperaturę na tym zaworze , albo go w ogóle wyrzuć jak się da ( bo to może jakiś większy chytry plan instalatora). Po co pompa ma grzać wodę do tych ustawionych 35 stopni i później ją mieszać z zimną do 25 ? To straty i niższy COP. Pompa ma dawać taką temperaturę jaką potrzebuje odbiór.
    EDIT: I Tak samo z rotametrami , nawet jak maszw projekcie przepływ 2l/min to i tak rozkręć je na maksa , a tylko tam gdzie będzie za ciepło ogranicz na rotametrze. Pompa Ciepła potrzebuje dużych przepływów , i zdaje się instalatorzy starej daty ciągle tego nie rozumieją ( np dlaczego do pompy 12kW rura to 5/4 cala , jak na zwykły piec 40kW z zapasem starcza 1 cal ... )
    Ostatnio edytowane przez MiG25 ; 04-11-2021 o 07:22
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  11. #11

    Domyślnie

    No ok wszystko rozumiem. Ale na chłopski rozum, jeżeli pompa zagrzeje wodę do temp. np. 40 stopni, to nie powinno być tak, że ta woda sobie krąży w jakimś małym obiegu i ta temp. powinna się utrzymywać ?. I gdy jest zapotrzebowanie dopuścić wtedy ciepłej wody ?. Ja się totalnie na tym nie znam

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał emksuu Zobacz post
    Na rozdzielaczu podlogowki jest zawor 3d mieszający wode ciepla z wodą z powrotu. Podłoga ustawiona aktualnie na około 21 stopni.
    To chyba "fachowiec" montował który montował tylko kotły na węgiel , bo przy pompie ciepła nie montuje się żadnych zaworów trójdrożnych ani czterodrożnych bo temp ma pompie ma być temp jaka idzie w podłogę/grzejniki ...
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    EDIT: I Tak samo z rotametrami , nawet jak maszw projekcie przepływ 2l/min to i tak rozkręć je na maksa , a tylko tam gdzie będzie za ciepło ogranicz na rotametrze. Pompa Ciepła potrzebuje dużych przepływów , i zdaje się instalatorzy starej daty ciągle tego nie rozumieją ( np dlaczego do pompy 12kW rura to 5/4 cala , jak na zwykły piec 40kW z zapasem starcza 1 cal ... )
    https://zapodaj.net/0c459da675267.jpg.html

    Tutaj zdjęcie rozdzielacza.
    Rozumiem, że muszę tak ustawić te "kapturki" w środku żeby zamiast na 2 były zjechane na sam dół na pozycje 5 ?

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    To chyba "fachowiec" montował który montował tylko kotły na węgiel , bo przy pompie ciepła nie montuje się żadnych zaworów trójdrożnych ani czterodrożnych bo temp ma pompie ma być temp jaka idzie w podłogę/grzejniki ...
    Ale to też w takim razie, jeżeli chcę ustawić podłogę na 21 stopni, to też będą straty. Bo na pompie mogę ustawić minimum 25 stopni. Dobrze to rozumiem ?.

  15. #15

    Domyślnie

    https://zapodaj.net/3baab024bcd91.jpg.html

    Tak wygląda to u mnie.

    Pompa ciepła ( z niej zasilenie i powrót)
    Tak jak na obrazku zawór trójdrożny, który puszcza na CO lub CWU zależnie od potrzeby.
    I dalej kolejny taki zawór trójdrożny który nie mam pojęcia jaką pełni funkcje.
    Jakaś metalowa skrzynka i do niej leci woda ciepła prosto z pompy i powrót z instalacji. Do powrotu też jest opcja dopuszczania wody zrobiona.
    Plus kolejne 2 rurki które nie wiem do czego służą.

  16. #16
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Tam na zdjęciu widać obiegówkę łączącą górną belkę z dolną.... To jest układ typowo pod piec wysokotemperaturowy. Czy ten instalator w ogóle widział instrukcję obsługi pompy ciepła ? Na którymś ze schematów jest ,żeby tak to robić.... Układ pod pompę ciepła jest tak prosty ...
    Na szybko masz tak jak na tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=fgGmTBBFb1Y&t=1678s
    Tam jest piec gazowy ,który przez taki układ grzeje wysokim parametrem ,a powinien niskim ...
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  17. #17

    Domyślnie

    Ok rozumiem, ale czy da się tym grzać tak jak powinno ?. Czy muszę teraz szukać jakiegoś kumatego instalatora który wszystko od nowa przerobi ?.

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Tam na zdjęciu widać obiegówkę łączącą górną belkę z dolną.... To jest układ typowo pod piec wysokotemperaturowy. Czy ten instalator w ogóle widział instrukcję obsługi pompy ciepła ? Na którymś ze schematów jest ,żeby tak to robić.... Układ pod pompę ciepła jest tak prosty ...
    Na szybko masz tak jak na tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=fgGmTBBFb1Y&t=1678s
    Tam jest piec gazowy ,który przez taki układ grzeje wysokim parametrem ,a powinien niskim ...
    Te belki nie są ze sobą połączone. Jeżeli mówisz o rozdzielaczu ?

  19. #19

    Domyślnie

    Ok wszystko jest dla mnie zrozumiałe. Więc teraz czeka mnie przeróbka instalacji ?. Czy mogę np. puścić na full ten zawór 3d przy rozdzielaczu i będzie to banglać ?.

  20. #20
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.158
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał emksuu Zobacz post
    Na rozdzielaczu podlogowki jest zawor 3d mieszający wode ciepla z wodą z powrotu. Podłoga ustawiona aktualnie na około 21 stopni.
    To co się dziwisz? W ogóle zarór 3d tu jest bez sensu. A jak nie masz bufora/sprzęgła to jest szkodliwy.
    Masz projekt instalacji? Albo te mieszacze trzeba zdemontować, albo dołożyć bufor.

    Cytat Napisał emksuu Zobacz post
    No ładnie namieszane. Większość klamotów najlepiej wyrzucić. Ale jak podłogówka też tak bez logiki i projektu zrobiona to będzie problem z osiągnięciem komfortu cieplnego we wszystkich pomieszczeniach.
    Ściągnij kumatego speca od instalacji na pompach ciepła z zadaniem uproszczenia systemu (117m2 bez problemu powinna ogarnąć pompa obiegowa z PC - więc dokładanie innych jest zbędne).

    Jeżeli w tej szafce jest wymiennik, to też jest do wywalenia. Ale to powoduje, że pompa obiegowa z PC nie napędzi wody w podłogach i tymczasowo ustaw maksymalną temperaturę na zaworze 3d i niech puszcza w całości to, co dostaje z PC. I dalsze ustawienia rób tylko w PC (jak będzie za gorąco obniż krzywą).
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 04-11-2021 o 10:51

Strona 1 z 7

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony