    Domyślnie Dodatkowe powietrze do kominka

    Hej
    Mam pytanie dotyczące dodatkowego powietrza z zewnątrz pod kominek.
    Wkład posiada wejście fi100 i taka rura została wypuszczona na zewnątrz (ok 5metrów)
    Zastanawiam się czy dodatkowe podłączenie powietrza rurą fi50 z wentylacji (jest nad kominkiem) coś by zmieniło? Jak myślicie?

  2. #2

    Domyślnie

    Nie, nic nie zmieni. Po co w ogóle tak kombinować?

  3. #3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Claudynka

    Zarejestrowany
    Apr 2018
    Skąd
    Zajączkowo
    Kod pocztowy
    78-320
    Posty
    195

    Domyślnie

    Po co w ogóle tak kombinować?
    Mam wrażenie ,że wkład ma mało powietrza. Tym bardziej że teraz w kominkach ok 12kW przekrój rury to ok fi150

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Claudynka Zobacz post
    Mam wrażenie ,że wkład ma mało powietrza. Tym bardziej że teraz w kominkach ok 12kW przekrój rury to ok fi150
    Jeśli masz takie wrażenie to może być słaby ciąg kominowy. Co się dzieje po uchyleniu drzwiczek?
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Claudynka

    Zarejestrowany
    Apr 2018
    Skąd
    Zajączkowo
    Kod pocztowy
    78-320
    Posty
    195

    Domyślnie

    drzwi narożne typu "gilotyna".
    Co się dzieje po uchyleniu drzwiczek?
    Większy płomień drewna oraz śmierdzi dymem w domu.

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Claudynka Zobacz post
    drzwi narożne typu "gilotyna".

    Większy płomień drewna oraz śmierdzi dymem w domu.
    Stawiał bym na coś z ciągiem kominowym chyba że masz szyber i jest przymknięty.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.312
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Claudynka Zobacz post
    Mam wrażenie ,że wkład ma mało powietrza. Tym bardziej że teraz w kominkach ok 12kW przekrój rury to ok fi150
    U mnie jest takie kółko:


    Czyli jak na maksa otworzę to mam maksymalnie z 20cm2 pola przekroju dopływu powietrza (dwie ćwiartki otwarte). W zupełności wystarcza na 8kW - a fi150 to z 9x więcej. Szybciej potrzebujesz po rozgrzaniu komina tłumić przepływ, niż zwiększać. Chyba, że komin spartolony. Ale to komin trzeba poprawiać, a nie dolot.

  8. #8
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Claudynka

    Zarejestrowany
    Apr 2018
    Skąd
    Zajączkowo
    Kod pocztowy
    78-320
    Posty
    195

    Domyślnie

    może i to komina wina gdyż jest tymczasowo rura fi100 wstawiona a powinna fi180-fi200.

    A czy podczas dokładania drewna jest taka norma, że dym czuć w domu?

  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Claudynka Zobacz post
    może i to komina wina gdyż jest tymczasowo rura fi100 wstawiona a powinna fi180-fi200.

    A czy podczas dokładania drewna jest taka norma, że dym czuć w domu?
    Nie ma takiej normy, drewno dokładasz jak jest mocny żar a nie pali się, przed otwarciem drzwiczek (uniesieniem gilotyny) zakręcasz dopływ powietrza do spalania z zewnątrz, uchylasz delikatnie drzwiczki odczekasz minutkę otworzysz tak by dołożyć, zamykasz i otwierasz powietrze z zewnątrz.
    Ps. Fi 100 jaki komin do tego wkładu to raczej za mało.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.618
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Claudynka Zobacz post

    A czy podczas dokładania drewna jest taka norma, że dym czuć w domu?
    Raczej nie, bo jakbyś zmierzyła poziom PM10 po takim dokładaniu, to przekroczy on jakiekolwiek normy
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał Claudynka Zobacz post
    może i to komina wina gdyż jest tymczasowo rura fi100 wstawiona a powinna fi180-fi200.

    A czy podczas dokładania drewna jest taka norma, że dym czuć w domu?
    Dla większości używanych dzisiaj wkładów fi100 mm na dolocie zdecydowanie wystarcza, ale te samo fi100 mm w kominie to zdecydowanie za mało. Jeśli piszesz, że powinno być 200, to używasz komina o 4-krotnie zbyt małym przekroju! To nie ma prawa dobrze się palić, nie dziwi też dym w pokoju po otwarciu drzwiczek.
    Czyli: zostaw dolot w spokoju, wymień rurę odprowadzającą spaliny na zgodną z wymaganiami producenta wkładu. Bez tego nic nie zdziałasz.

  12. #12
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Claudynka

    Zarejestrowany
    Apr 2018
    Skąd
    Zajączkowo
    Kod pocztowy
    78-320
    Posty
    195

    Domyślnie

    wymień rurę odprowadzającą spaliny na zgodną z wymaganiami producenta wkładu
    tak tez zrobimy
    A czy warto dać szyber w komin?

  13. #13
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.312
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Do 12kW to przy 5,25m wysokości (lub wyższym) wystarczy komin 12cm średnicy.
    https://auroks.pl/oferta/kominy-i-ak...ednicy-komina/

    Co znaczy, że masz rurę fi100 tymczasowo? Komin musi mieć odpowiednią wysokość i najlepiej jak wystaje ponad kalenicę (nie wchodząc w szczegóły - bo zgodnie z normami może być niżej, ale grozi to problemami przy zawirowaniach wiatru).

    Szyber i przepustnicę na dolocie warto dać żeby zamknąć szczelnie jak nie palisz w kominku, żeby przepływające przez niego powietrze nie wychładzało domu.
    Jeżeli w czasie palenia czuć dym świadczy o tym, że kominek nie jest szczelny a spalanie jest nieprawidłowe. Prawdopodobne są też problemy z wentylacją.

    Generalnie drewna się nie dokłada - po wypaleniu układasz i rozpalasz na nowo.

    Jaką masz wentylację i jaki wkład kominkowy?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 08-11-2021 o 08:33

  14. #14
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Claudynka

    Zarejestrowany
    Apr 2018
    Skąd
    Zajączkowo
    Kod pocztowy
    78-320
    Posty
    195

    Domyślnie

    Do 12kW to przy 5,25m wysokości (lub wyższym) wystarczy komin 12cm średnicy.
    Bef Start V8 CL
    Na stronie producenta podają moc 12-16kW (nieraz 15-17)sprzedawca mówił, że te normy sie zmieniły i obecnie było by to ok 12kW.
    Co znaczy, że masz rurę fi100 tymczasowo?
    Komin do wkładu to docelowo pionowa rura z kwasówki i według producenta ma być fi200, kominkowy uważa, że fi180 to aż nadto. A obecnie jest fi100 gdyż została rura jeszcze po kozie. Wysokośc od kominka to ok 6,5m
    Szyber i przepustnicę na dolocie warto dać żeby zamknąć szczelnie jak nie palisz w kominku,
    ok na dolocie będzie założony dolot z zamknięciem szczelnym ale co z szybrem w kominie ?

    Jeżeli w czasie palenia czuć dym świadczy o tym, że kominek nie jest szczelny
    Podczas palenia nie czuć dymu tylko podczas dokładania drewna byc może dlatego (jak wspomnieli forumowicze) za mały przekrój komina a drewno dokładać tylko podczas żaru.
    Jaką masz wentylację i jaki wkład kominkowy?
    Wentylacja grawitacyjna, wkładad BEF Start V8 CL
    Ostatnio edytowane przez Claudynka ; 08-11-2021 o 09:30

  15. #15
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Jastrząb

    Zarejestrowany
    Jul 2006
    Posty
    6.814

    Domyślnie

    Cytat Napisał Claudynka Zobacz post
    Większy płomień drewna oraz śmierdzi dymem w domu.
    Jakie śmierdzi, pachnie!

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.312
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Claudynka Zobacz post
    Komin do wkładu to docelowo pionowa rura z kwasówki i według producenta ma być fi200, kominkowy uważa, że fi180 to aż nadto. A obecnie jest fi100 gdyż została rura jeszcze po kozie. Wysokośc od kominka to ok 6,5m
    Więc wystarczy nawet fi120. I z jednej strony im większe pole przekroju tym większy ciąg kominowy, ale też trudniej zagrzać co z kolei ciąg zmniejsza i powoduje do skraplania wilgoci ze spalin. Więc nie ma co przesadzać ze średnicą.

    Cytat Napisał Claudynka Zobacz post
    ok na dolocie będzie założony dolot z zamknięciem szczelnym ale co z szybrem w kominie ?
    Wrzuć w google "szczelny szyber". I szyber zamykasz dopiero, jak w kominku nie ma już w ogóle żaru.


    Cytat Napisał Claudynka Zobacz post
    Podczas palenia nie czuć dymu tylko podczas dokładania drewna byc może dlatego (jak wspomnieli forumowicze) za mały przekrój komina a drewno dokładać tylko podczas żaru.
    Bardzo wątpię. Żeby przy rozgrzanym kominie coś poleciało do środka to trzeba się ostro napracować. Albo mieć dobre działające kominy wentylacyjne a pozamykane nawiewniki w oknach.


    Cytat Napisał Claudynka Zobacz post
    Wentylacja grawitacyjna, wkładad BEF Start V8 CL
    To chciałaś doprowadzenie do kominka podpiąć komin wentylacyjny, który wyciąga zużyte powietrze z domu? Z takimi pomysłami to możesz dostać nagrodę Darwina.

    Więc rób, jak ma być docelowo. Ściągnij kominiarza, żeby porządnie sprawdził, czy wszystko działa prawidłowo (doprowadzenie, komin, przepustnica na rurze i w kominku, szyber, komin dymowy, kominy wentylacyjne) i dopiero rozpalaj w kominku.

  17. #17
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.312
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jastrząb Zobacz post
    Jakie śmierdzi, pachnie!
    Nie powinno niczym pachnieć ani śmierdzieć (poza pierwszymi kilkoma paleniami, gdy wygrzewa się farba na rurach i kominku). Nie powinno być ani wzrostu PMów, ani TVOC, ani formaldehydu.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7767301

  18. #18
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Claudynka

    Zarejestrowany
    Apr 2018
    Skąd
    Zajączkowo
    Kod pocztowy
    78-320
    Posty
    195

    Domyślnie

    To chciałaś doprowadzenie do kominka podpiąć komin wentylacyjny, który wyciąga zużyte powietrze z domu
    nie, lecz wykorzystać do tego celu jeden kanał, który jest "wolny".

    Więc wystarczy nawet fi120.
    to teraz już nie wiem jaką dać średnice komina aby było dobrze. Kominiarz mówi :"taką rurę jaki wylot z kominka-fi200", kominkowy "max fi180" a kalkulator fi120.
    Obecnie jest fi100 przynajmniej tyle miał jak był nowy (jaki obecnie faktyczny przekrój w środku po roku palenia...??? wielka niewiadoma)
    Ostatnio edytowane przez Claudynka ; 08-11-2021 o 12:42

  19. #19
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.312
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Claudynka Zobacz post
    nie, lecz wykorzystać do tego celu jeden kanał, który jest "wolny".
    Kanały wentylacyjne w WG służą do wywiewania powietrza zużytego - generują ciąg kominowy podobnie, jak kominy dymowe. Więc tym nie zaciągałabyś powietrza do kominka, tylko byłby to drugi komin wyciągający dym. W WG powietrze dostarczasz nawiewnikami okiennymi albo w ścianach zewnętrznych (sprawdź, czy sprawnie działają).

  20. #20
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Claudynka

    Zarejestrowany
    Apr 2018
    Skąd
    Zajączkowo
    Kod pocztowy
    78-320
    Posty
    195

    Domyślnie

    Kanały wentylacyjne w WG służą do wywiewania powietrza zużytego - generują ciąg kominowy podobnie, jak kominy dymowe
    wiem, lecz sugestie o tego typu zwiększeniu przekroju kanału nawiewnęgo do kominka zasugerował doświadczony "kominkowy". W sieci tego typu informacje się pokrywają z sobą jako skuteczna metoda. Zaczniemy od wymiany komina na docelowy i sprawdzimy czy to coś zmieni. Tylko jaki ten przekrój rury aby nie "rwało' ognia a był ładny ciąg?

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony