    Domyślnie płyta fundamentowa - brak poziomu

    Witam,
    Jestem na etapie wykonywania płyty fundamentowej, budowlańcy wykonali już zbrojenie. Dzisiaj będąc na budowie zauważyłem że zbrojenie w jednym roku jest o kilka cm wyżej niż w przeciwległym rogu. Jakie to może mieć konsekwencji? Spodziewam się że można to wyrównać betonem. Podczas wykonywania podsypki pod płytę budowlańcy twierdzili że wszystko jest równe jak "stół".

  2. #2

    Domyślnie

    Kilka to 9 cm czy 2 cm? Jak to stwierdziłeś?Po obstawce? Po większych kobyłkach? Czy dolne zbrojenie jest na dystansach? Jaka grubość płyty?

  3. #3

    Domyślnie

    około 7-8 cm. Dolne zbrojenie jest na dystansach, grubość płyty 25 cm. Stwierdziłem to po odległości zbrojenia od górnej krawędzi szalunku. Szalunek był stawiany na podsypce.

  4. #4

    Domyślnie

    Czyli od dołu, gdzie masz większą wilgoć otulina jest zachowana, dolna i górna siatka jest w podobnej odległości , więc tam gdzie jest głębiej masz więcej betonu. Nie łap ich za słówka o stole bo to jest budowa i to jest normalne że nie zawsze wychodzi tak jak się chce.

  5. #5

    Domyślnie

    Niech to miejsce rozprują , nawet jak będziesz musiał dopłacić , nawet jak mieliby niwelować maćkiem 10 kilowym na 1,5 metrowym stylisku. 10 cm nadlewki betonu to juz oscyluje około paru kubików jeśli nie więcej. No i czy szalunek nie trzeba byłoby podnieść o te 10 cm razem z izolacją termiczną płyty

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.313
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Wypoziomować. Bezapelacyjnie.
    Podbudowa nie była wypoziomowana, czy za słabo zagęszczona i gdzieś siadło? Płyta na XPS?

    A swoją droga jak to zauważyłeś? Niwelatorem?

  7. #7

    Domyślnie

    Kierownik był, budowlańcy zarzekają się że szalunek nie miał poziomu. Beton wylany i wypoziomowany. Przy laniu chodzili i sprawdzali niwelatorem

  8. #8

    Domyślnie

    Co do podbudowy to btła ubijana warstwowo przez 2 dni, następnie o 4 dniach przyjechali budowlańcy i dobijali przed układaniem XPSu

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.313
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał jaca01 Zobacz post
    Kierownik był, budowlańcy zarzekają się że szalunek nie miał poziomu. Beton wylany i wypoziomowany. Przy laniu chodzili i sprawdzali niwelatorem
    Czyli średnio wyszło ze 4cm ekstra betonu x ile m2? Przy 150m2 byłoby 6m3 betonu więcej. I kto te 1500zł za czyjeś partactwo zapłacił? Ty?

  10. #10

    Domyślnie

    Poprosiłem kierownika o ponowny przyjazd i zbadanie poziomu płyty. Płyta zaczęła schnąć i w jednym miejscu przebija się widok zbrojenia, jakby było wylane za mało betonu.