Witam
Po dwóch miesiącach analizy zachowania kotla mam jedno pytanie do Konsultanta. Może inni mają ten sam problem, ale tego nie widzą. Mi udało się ten piec zintegrować z Home Assistantem i wrzuciłem sobie wszystkie możliwe dane na wykresy (przede wszystkim temp obiegow, starty, modulację)
Użytkuję ten piec w układzie ze sprzęgłem, dwoma grupami pompowymi (wszystko viessman)
I teraz sytuacja wygląda tak. Opisywał podobne efekty jakiś użytkownik modelu Vitodens 100
Dla ułatwienia będę opisywał tylko obieg grzejnikowy gdyż z racji posiadania mieszacza w podłogówce i dużo niższych temp obiegu nie wnosi on nic szczególnego do sprawy.
W obiegu grzejnikowym mamy temperature np 30 stopni. Wychłodziła się bo np przez ostatnie 20 minut trwał podgrzew CWU.
Procedura wygląda tak. Palnik gdzeje CO. Kiedy występuję zapotrzebowanie na CWU bez wyłączenia palnika przestawia się zawór trójdrożny w piecy i grzejemy CWU.
Po ogrzaniu następuję wyłączenie palnika i pracuje pompa w/g zadanego czasu w dobiegu pompy.
W tym czasie chłodzi nam się trochę instalacja CO. Odpala się palnik. Oczywiście modulacja w tym czasie nie istnieje bo "palnik się wygrzewa".
Potrafi pojawić się tam 50-60 i więcej procent.
W tym czasie woda w obiegu ze sprzęgłem podbija do 45-50 stopni. Temperatura w CO (grzejniki) natomiast w/g krzywej powinna wynosić dajmy na to 38 stopni.
Następuję wyłączenie palnika bo w/g pieca temp jest za wysoka. Po kilkudziesięciu sekundach temp w obiegu spada do 32 stopni więc procedura się potarza.
Palnik się uruchamia i tak jak wcześniej robi przegrzew. I tak w kółko aż do uzyskania 38 stopni na obiegu. Potrafi tak odpalić się naście a nieraz i dziesiąt razy.
Tak wiem. Zaraz padnie stwierdzenie, że źle jest wykonana instalacja. Zapewne nie jest idealna. Dom kupiłem gotowy. Układ z hydraulikiem zrównoważyłem i wszystko działa super gdy dokonam jednej sztuczki.
Gdy piec się uruchamia przestawiam mu zadaną temperaturę na np 30 stopni (jak jest chłodniej to można mniej). Czekam do 3 minut i z powrotem ustawiam temp na 22. I co się dzieję? Piec już się nie wyłącza. Działa tak do następnego podgrzewu wody. Może to być nawet do 12 godzin jak jest chłodniej bo oczywiście pięknie schodzi z modulacją do 8,4% i tak sobie pyka. Nie robię tego co napisałem wyżej to występuję niekończąca się ilość cykli. Ktoś powie, że piec taktuje bo źle jest wykonana instalacja.
Ja powiem, że źle działa automatyka tego pieca bo temperatura awaryjna dla oobiegu instalator ustawił na 72stopnie. Nigdy takiej temp w obiegu nie widziałem. Wystarczy poczekać minutę do 3 żeby woda z przechłodzonej instalacji "zatoczyła koło" i wszystko śmiga.
I teraz pytanie. Czy macie w planach poprawę tej "logiki" działania, czy ewentualnie można to zmienić z poziomu serwisowego (choć go znam i wiem, ze na chwilę obecną nie)?
Czytałem na tym forum sporo postów i praktycznie zawsze tego typu "taktowanie" które opisałem wyżej Konsultant zawala na instalację. W takim razie jak Pan wytłumaczy to zachowanie. Wystarczy na chwilę podnieść temp do 30 - wtedy z krzywej temp obiegu mocno się podnosi i piec się nie wyłącza. Czekamy minutę może dwie. Wracamy do 22 stopni i cieszymy się super nowoczesnym piecem z modulacją 1,9kw (w/g wskazań pieca 8,4%). I tak sobie śmiga godzinami. Gdy tego nie robimy piec taktuje co ładnie widać na wykresach od modulacji oraz ilości startów.
Logika w/g mnie jest skopana i nastawiona na szybszą eksploatację elementów odpowiedzialnych za "ogień".
Zachęcam innych użytkownikow tego pieca do analizy ile razy odpala Wam się dziennie palnik. Podpowiem, że w dni kiedy najniższa modulacja pieca jest już wystarczająca żeby nie taktować to piec wyłącza mi się tylko na podgrzew CWU. Zazwyczaj poniżej 10 odpaleń pieca. Owszem liczba ta rośnie gdy 1,9kW to za dużo na aktualną temp. I wtedy trochę rośnie, ale też nie dramatycznie. Bez "tricków" ilość odpaleń to od 30 do nawet 150.
Czy można to poprawić/zgłosić producentowi?
Tak jak już ktoś kiedyś napisał nie czerpiemy profitów z posiadania pieca kondensacyjnego, który może zejść do mocy 1,9kw. Biedy piec nie ma takiej możliwości jak musi się cały czas odpalać i gasnąć.
Pozdrawiam.