Piotrze mógłbyś zerknąć na post #11 czy dobrze wyliczyłem?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWedług mnie wynik jest dobry, ale kryteria doboru już nie.
Chodzi o sposób ułozenia i sam współczynnik.
Bo to raczej A2 i raczej 19,5 A przy współczynniku nie mniejszym niż 0,87.
Co daje nam 16 A dla zabezpieczenia w postaci wyłącznika samoczynnego, którego charakterystyka tI też ma tutaj znaczenie.
Pomijam fakt, że mamy do czynienia z przewodem 3-żyłowym, i obciążonymi dwoma, nie trzema żyłami.
Co innego w przypadku przewodu 5 żyłowego i obciążeniu symetrycznym. Tutaj możemy mówić o obciążeniu 3 żył.
Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 27-11-2021 o 13:02