dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7

Temat: Piec się ciągle załącza i nie dogrzewa grzejników

  1. #1
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    AgataPoblocka

    Zarejestrowany
    Nov 2021
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-203
    Posty
    6

    Domyślnie Piec się ciągle załącza i nie dogrzewa grzejników

    Dzień dobry,

    Vitodens 100-w pierwsza wersja bez elektronicznego ustawiania prędkości - tylko pokrętła

    odkąd dołożono ogrzewanie podłogowe mam następujące problemy:

    1) Piec cały czas się załącza - dobija do 60/65 stopni i od razu spada do 23. Cały jego cykl trwa około 4 min. Robi tak nieustannie, wyjątkiem jest, gdy grzeje wodę.
    Przez to od ogrzewania są ciepłe tylko około 2 minut. Zaraz stygną i nagrzewa je od nowa.

    2) Grzejniki są letnie, musimy je odpowietrzać przynajmniej raz na 3 dni.

    3) Piec traci bary, około 0,5 bara na dzień.

    4) Czy należy dołożyć dodatkowe naczynie przepustowe ? Jest tylko jedno naczynko w piecu.

    Z góry dziękuję za pomoc,
    Agata

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    prosiłbym jednak o konkretny typ kotła (jest na tabliczce znamionowej: . Linia kotłów Vitodens 100 jest na rynku bodajze od 2007r i w tzw międzyczasie modeli było kilka.
    Ubytek cięnienia oznacza nieszczelność instalacji lub kotła i od jej usunięcia należy rozpocząć jakiekolwiek prace. Skoro grzejniki są letnie a kociol szybko sie rozgrzewa i szybko stygnie to oznacza że najprawdopodobniej zakamieniony jest wymiennik kotła. Częste dopuszcznie wody tylko przyspiesza proces zakamieniania. Zatem polecam wezwać instalatora by znalazł nieszczelność na instalacji a następnie serwisanta by zobaczyl czy wymiennik jeszcze się nadaje do odkamieniania.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  3. #3
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    AgataPoblocka

    Zarejestrowany
    Nov 2021
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-203
    Posty
    6

    Domyślnie

    Dzień dobry,

    bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Na naklejce mam zapis Parametrieren 1138, czy ta informacja nam mówi o numerze kotła ?

    Pozdrawiam serdecznie,
    Agata

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    na naklejce na górnej części kotła jest tabliczka znamionowa na ktorej jest kod paskowy obok którego jest typ kotła np: WB1C, B1HC, B1HF, B1KF....
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  5. #5
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    AgataPoblocka

    Zarejestrowany
    Nov 2021
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-203
    Posty
    6

    Domyślnie

    Witam ponownie,

    dziękuję za wskazówkę. Typ kotła to: B1HA-26

    Poproszę o dalsze wskazówki.

    Pozdrawiam serdecznie,
    Agata

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    tak jak wspominałem polecam znaleźć i usunąć wyciek a nastepnie sprawdzić zakamienienie wymiennika.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.579
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    U szwagra sytuacja wyglądała bardzo podobnie - nieszczelna instalacja, częste uzupełnianie wody i w efekcie zakamieniony wymiennik.
    O ile z podłogówką przy temp zasilania 32C jeszcze dawał radę, to przy grzaniu CWU temperatura notowała gwałtowne skoki i kocioł się wyłączał, później startował od nowa i sytuacja się powtarzała...
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony