    Domyślnie Zadziałanie bezpiecznika RCD

    Witajcie. Mam pewną wątpliwość, liczę na Wasze wsparcie, doświadczonych . Skrzynka z bezpiecznikami nadprądowymi i jednym RDC obsługującym te nadprądowe. Po wyłączeniu jednego obwodu, poprzez bezpiecznik nadprądowy, w przewodzie nie było napięcia (sprawdzone najpierw próbnikiem, a po sytuacji, również multimetrem każde możliwe połączenie 3 żył). Po przecięciu przewodu, zadziałał bezpiecznik różnicowy. Nie bardzo rozumiem, dlaczego, skoro nie było napięcia w przewodzie. Instalacja z przewodem głównym PEN.

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał punisher20 Zobacz post
    Witajcie. Mam pewną wątpliwość, liczę na Wasze wsparcie, doświadczonych . Skrzynka z bezpiecznikami nadprądowymi i jednym RDC obsługującym te nadprądowe. Po wyłączeniu jednego obwodu, poprzez bezpiecznik nadprądowy, w przewodzie nie było napięcia (sprawdzone najpierw próbnikiem, a po sytuacji, również multimetrem każde możliwe połączenie 3 żył). Po przecięciu przewodu, zadziałał bezpiecznik różnicowy. Nie bardzo rozumiem, dlaczego, skoro nie było napięcia w przewodzie. Instalacja z przewodem głównym PEN.
    Co to znaczy instalacja z przewodem głównym PEN.
    W trakcie przecinania zwarłeś PE do N i jest to dość normalne że zadziałał. Jeśli chcesz zrozumieć dlaczego to musisz poświęcić troszkę czasu na naukę źródła pewnie znajdziesz bez problemu.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  3. #3

    Domyślnie

    Kolego Remiks, jeszcze dopisz
    Skrzynka z bezpiecznikami nadprądowymi i jednym RDC obsługującym te nadprądowe.
    chociaż autor tym wpisem już sam odpowiedział.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    Tak zapytam z ciekawości: Czy jakby była różnicówka jednofazowa to by nie zadziałała w przypadku zwarcia PE i N ?

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    punisher20

    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    Nowy Dwór Mazowiecki
    Kod pocztowy
    05-152
    Posty
    49

    Domyślnie

    Dzięki za odpowiedzi. N jest podłączony do wspólnej listwy, co znaczy że zwierając N z dowolnego obwodu, część prądu z innych obwodów (pod warunkiem, że istnieje jakikolwiek pobór prądu jeśli dobrze myślę) popłynie z pominięciem różnicówki przez PE do PEN. Poprawcie jeśli coś przekręciłem. Myślałem natomiast, że czas przecięcia jest zbyt mały, aby różnicówka to załapała. Faktycznie jednak, jak spojrzałem na czasy działania różnicówek, to musiał zadziałać, już rozumiem. A natężenie będzie spore, zważywszy na mały opór między przewodami po przecięciu.

    Stermaj - to chyba nie ma znaczenia, czy 1 fazowa czy 3, w tej sytuacji?

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Tak zapytam z ciekawości: Czy jakby była różnicówka jednofazowa to by nie zadziałała w przypadku zwarcia PE i N ?
    Zadziałała by, gdyby zwarcie N-PE było w obrębie działania tej różnicówki.
    Przecież może ona obejmować kilka obwodów i kilka wyłączników samoczynnych.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 28-11-2021 o 17:51
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Zadziałała by, gdyby zwarcie N-PE było w obrębie działania tej różnicówki.
    Przecież może ona obejmować kilka obwodów i kilka wyłączników samoczynnych.
    No właśnie, więc nie rozumiem Twojego wpisu w #3.

  8. #8

    Domyślnie

    No to dopowiem - jednym RCD w rozumieniu 4-polowego aparatu, zasilanego z trzech różnych faz.
    Teraz wiadomo?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    No właśnie, więc nie rozumiem Twojego wpisu w #3.
    Zabezpieczeniem nadprądowym nie wyłączasz całego obwodu, a najczęściej jedynie przewód fazowy. Neutralny N i ochronny PE nie są odłączane. Więc obwód nie ma napięcia, ale inne obwody również chronione tym samym RCD je mają.
    navigare necesse est, vivere non est necesse