    Domyślnie LG Therma V 9kW R32

    Witam,
    posiadam pompę LG therma V 9kW R32 split.
    Czy orientuje się ktoś na podstawie czego pompa załącza defrost? Wyznacznikiem jest czas działania, czy jakieś bardziej zaawansowane algorytmy?
    Przy temperaturze zewnętrznej -1st C. Pompa co 30 minut załącza defrost, tak powinno być?

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał Patrixs Zobacz post
    posiadam pompę LG therma V 9kW R32 split.
    Czy orientuje się ktoś na podstawie czego pompa załącza defrost?
    Poczytaj; https://forum.muratordom.pl/showthre...-hydrauliczne)
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.934

    Domyślnie

    Przyczyną defrostu nie jest oblodzenie jednostki zewnętrznej?
    U mnie dziś co rusz defrościk widzę, bo PV mi montują i kręcę się wokoło domu... wilgotność 80%, pada śnieg lub śnieg z deszczem, temp koło 1stC czyli idealne warunki na oblodzenie PC ;/
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  4. #4

    Domyślnie

    Niestety teraz jest najgorsza pogoda.
    Wczoraj tata ocenił, że defrosty mój Daikin 6 kW robi co około 40 minut (ma go za oknem na parterze).
    Mimo tego że mam P.C. zadaszoną, tak że nie zaciąga do wymiennika deszczu i śniegu.
    To jednak było -1*C i mgła zawieszona w powietrzu, stacja pogodowa pokazywała 95% wilgotności w powietrzu.

    Przy temperaturach -4*C do +4*C jest najgorzej bo jest wysoka wilgotność powietrza. A teraz jeszcze dodatkowo opady deszczu ze śniegiem.
    Poniżej -5*C powinno być już mniej defrostów, bo mimo niskiej temp. powietrza - jednocześnie spada wilgotność zawarta w powietrzu - to wymiennik wolniej będzie się obladzał.

    Oblodzenie wymiennika ma wpływ, ale nie wiem jak P.C. to mierzą.
    Te budżetowe być może wg temperatury i czasu pracy.
    Te firmowe mają jakieś czujniki, ale nie wiem czy jest to różnica temp. po przejściu freonu przez wymiennik, czy może mierzą opory powietrza przepływającego przez wymiennik/wentylator.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 29-11-2021 o 12:39
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  5. #5

    Domyślnie

    Dziś co chwilę szedł defrościk. Taka pogoda. Mniej jest defrostów w niskich temperaturach.

  6. #6
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Patrixs

    Zarejestrowany
    Sep 2020
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    01-494
    Posty
    9

    Domyślnie

    Do załączania i ustawienia temperatur w pompie LG Therma R32 9kW wykorzystuję aplikacje LG Thinq na androida.

    Kila razy zdążyło mi się, że w aplikacji włączyłem pompę, ta chwilę pogrzała CO i następnie wzrost temperatury zatrzymal się na ponad 40 minut.

    Temperatura poczatkowa wody w instalacji 11st., temperatura zewnętrzna 3st. Ustawiona temperatura docelowa w LG Thinq to 32st.


    Zdarzyło się kiedyś komuś, żeby temperatura się "przywiesiła" np. na 15 stopniach i nie podnosiła się?

    W moim przypadku pomogło włączenie grzania CWU, gdy woda w zbiorniku się wygrzała i przełączyło na CO, grzało już prawidłowo.