    Witam
    Posiadam kocioł Defro ES15 - ogrzewam nim CWU i CO. Mam zawór 4D i zalaczona ochrone powrotu - po osiagnieciu temperatury w pomieszczeniu caly czas chodzi pompa CO co zrobić aby się wylanczyla i nadarmo nie chodziła ???? posiadam STEROWNIK DEFRO SPK LUX REGULATOR POKOJOWY

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    gersik

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    Włączyć w sterowniku głównym "sterowanie pompą".

  3. #3
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    marecki1212

    Zarejestrowany
    Jan 2020
    Skąd
    Busko-Zdrój
    Kod pocztowy
    28-100
    Posty
    6

    Domyślnie

    Pompa c.o. powinna pracować cały czas. Kiedy przestanie pracować , woda w układzie stygnie i kiedy się załączy zalewa kocioł chłodna wodą. Lepiej zastosuj obniżenie pokojówki. W momencie dogrzania obniża temperaturę zadaną na grzejniki o wartość jaką sobie ustawisz. U mnie w momencie osiągnięcia temperatury 22,5* na sterowniku, obniża zadaną za zaworem 4D o 5*( czyli zadana 35* a gdy dogrzeje -5 na 30*) Woda w układzie nie jest tak wystudzona.