Pompka - jak wylaczyc
Witam
Posiadam kocioł Defro ES15 - ogrzewam nim CWU i CO. Mam zawór 4D i zalaczona ochrone powrotu - po osiagnieciu temperatury w pomieszczeniu caly czas chodzi pompa CO co zrobić aby się wylanczyla i nadarmo nie chodziła ???? posiadam STEROWNIK DEFRO SPK LUX REGULATOR POKOJOWY
-
-
ELITA FORUM (min. 1000)
Włączyć w sterowniku głównym "sterowanie pompą".
-
-
WITAJ, czytaj i pytaj... :)
Pompa c.o. powinna pracować cały czas. Kiedy przestanie pracować , woda w układzie stygnie i kiedy się załączy zalewa kocioł chłodna wodą. Lepiej zastosuj obniżenie pokojówki. W momencie dogrzania obniża temperaturę zadaną na grzejniki o wartość jaką sobie ustawisz. U mnie w momencie osiągnięcia temperatury 22,5* na sterowniku, obniża zadaną za zaworem 4D o 5*( czyli zadana 35* a gdy dogrzeje -5 na 30*) Woda w układzie nie jest tak wystudzona.