  1. #1

    Domyślnie Wentylacja mechaniczna z rekuperacja - sypialnia, hałas

    Dzień dobry,

    jestem na etapie projektowania swojego domu z poddaszem użytkowym. Chciałbym umieścić rekuperator w pomieszczeniu gospodarczym na parterze. Nad tym pomieszczeniem znajduje się sypialnia przez która musiałby przechodzić pion wentylacji mechanicznej. Strop monolityczny, 10cm styropianu w podłodze piętra.

    Obawiam się, że w sypialni będzie słychać nieprzyjemny odgłos z

    1. Rekuperatora z pomieszczenia poniżej
    2. Hałas dobiegający z samego pionu

    Czy moje obawy są uzasadnione?
    Czy takie umiejscowienie sypialni blisko rekuperatora i pionu jest problematyczne? Nie chce umieszczać rekuperatora na nieocieplonym strychu.

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Jak zastosujesz tłumik akustyczny, to nie będzie hałasu w sypialni. Szczególnie że w nocy, wentylatory rekuperatora będą pracowały na niskich obrotach.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  3. #3

    Domyślnie

    Tłumiki o których pan wspomina są rozwiązaniem problemu hałasu wydobywającego się z anemostatów czy z samego pionu schowanego za GK? Czy ten drugi problem w ogóle występuje?

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Ja mam bzika na punkcie ciszy i przy projektowaniu instalacji kładłem na to największy nacisk.

    Wyszedłem z trochę innych założeń. Przede wszystkim poszedłem w przewymiarowana centralę. Największym źródłem hałasu w wentylacji są wentylatory pracujące na wysokich obrotach. Przy dużej centrali można ją skręcić na najniższy bieg zachowując wymaganą wymianę. Do tego podłączenie do instalacji rurami elastycznymi aby wytłumić jeszcze bardziej hałas.
    Centrala jest tak cicha, że nawilżacz 4m dalej nie był w stanie za pomocą mikrofonu odróżnić czy centrala działa czy nie działa - nawet na najwyższej czułości. Dystrybutor higroplusa twierdził, że nigdy nie spotkał się z takim problemem. Dopiero powyżej 40% nawilżacz wykrywał, że centrala pracuje.

    Odnośnie samych kanałów - Max prędkość przy pełnej mocy nie powinna przekraczać 2.5m/s. Jeśli robisz centralę z peflex to żadnych tłumików nie będziesz potrzebował.

    I ostatnia rzecz - anemostaty. Zapomnij o regulacji wentylacji na anemostatach. Zmniejszanie pola przekroju zwiększa opory, ale w pewnym zakresie zwiększa prędkość = hałas. Moim zadaniem regulację w najgorszym przypadku można zrobić przepustnicami z tworzywa w skrzynce rozpreznej. Im dalej anemostatu tym lepiej. Ja robiłem regulacje za pomocą armaflex, którym przytykalem otwory w skrzynce rozdzielczej.

    Wentylacja jest tak cicha, że nawet przy wymianie 40m3/h w samej sypialni bardziej słychać tykanie zegara w kuchni.

    Piony techniczne od wentylacji mam tuż obok sypialni. Nawet przykładając ucho do rury w szafie nie usłyszysz hałasu przy normalnej pracy.

  5. #5

    Domyślnie

    Bardzo dziękuje za odpowiedzi.

    Według mojego aktualnego rozeznania planuje wykorzystać system PE-Flex oraz interesuje się rekuperatorem z wymiennikiem entalpicznym.
    W sypialni oczywiście głównie chodzi o dźwięk w trybie nocnym jak słusznie cezary.pl zwrócił uwagę.

    Czy w takiej sytuacji konieczne jest dodatkowe izolowanie pionowych kanalow? czy PE-FLEX jest rowniez wykorzystywany do realizacji pionow?
    Ostatnio edytowane przez Kokonen ; 02-12-2021 o 20:24

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kokonen Zobacz post
    Bardzo dziękuje za odpowiedzi.

    Według mojego aktualnego rozeznania planuje wykorzystać system PE-Flex oraz interesuje się rekuperatorem z wymiennikiem entalpicznym.
    W sypialni oczywiście głównie chodzi o dźwięk w trybie nocnym jak słusznie cezary.pl zwrócił uwagę.

    Czy w takiej sytuacji konieczne jest dodatkowe izolowanie pionowych kanalow? czy PE-FLEX jest rowniez wykorzystywany do realizacji pionow?
    Zależy jak zostanie zaprojektowana instalacja rurociągów i skrzynek rozprężnych.
    Jeśli skrzynki rozprężne będą w pobliżu rekuperatora, a on na parterze, to siłą rzeczy piony będą z PE-flex.
    Można zaraz na wyjściu z reku. zastosować tłumik akustyczny. Tak mam u siebie.
    Bez tłumika wentylacja w sypialniach była niesłyszalna tylko na 1 biegu (96 m3/h) Tłumik czyni cuda
    Wymiennik entalpiczny jest doskonałą decyzją.
    Namawiam na urządzenie wentylacji chodzącej za mieszkańcami. Czyli zamykanie na noc nawiewów do części dziennych domu.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  7. #7

    Domyślnie

    Czy takie rozwiązanie ze skrzynkami rozprężnymi blisko rekuperatora ma jakieś zalety/wady względem dużego pionu ze spiro i skrzynkach w podlodze pietra/poddaszu?

    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Namawiam na urządzenie wentylacji chodzącej za mieszkańcami. Czyli zamykanie na noc nawiewów do części dziennych domu.
    W jaki sposob jest to realizowane?

  8. #8
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    https://forum.muratordom.pl/showthre...ghlight=belimo

    https://forum.muratordom.pl/showthre...ghlight=belimo

    Miłej lektury

    Mam skrzynki rozprężne w pobliżu reku. bo w parterówce ciężko zrobić inaczej.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Można zaraz na wyjściu z reku. zastosować tłumik akustyczny. Tak mam u siebie.
    Jaki dokładnie tłumik zastosowałeś?

  10. #10
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  11. #11
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.918

    Domyślnie

    Co miałeś przed założeniem tłumika pomiędzy reku a skrzynka? Rurę sztywną czy elastyczną?
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  12. #12
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Miałem rurę sztywną i kolano.

    Tu zdjęcie zamontowanego tłumika.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...ht=t%C5%82umik
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 27-12-2021 o 14:18 Powód: link
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Miałem rurę sztywną i kolano.

    Tu zdjęcie zamontowanego tłumika.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...ht=t%C5%82umik
    Tłumiki stosuje się przed dojściem do anemostatu, bo one troszkę obniżają przepływ. Jeśli mówimy o izolacji pionu wentylacyjnego, to u mnie przechodzi pion w ścianie dzielącej dwie sypialnie. Jest zrobiony na rurach elastycznych (flex), które zostały spłaszczone, bo ściana ma tylko 30 cm grubości. 2 rury nawiewna i wywiewna obłożone bardzo szczelnie grubą warstwą wełny mineralnej. Całość zabudowana płytami g-k. Nic, absolutnie nic nie słuchać.
    Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże,
    Gdy poselstwo Macrona twoje stopy liże, -
    Ukraina jedna twej mocy się urąga,
    Podnosi na cię rękę i koronę ściąga,

  14. #14
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    U mnie w instalacji nie ma żadnych tłumików i też jest zupełna cisza. Ja bym ich nie dawał od razu - zostawił ew miejsce i w ostateczności dołożył. Piony na rurach spiro w wełnie 3cm i cisza. Nawet jak przyłożę ucho do rury - biegnie przez zabudowę w łazience. Tuż obok sypialnia.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  15. #15
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sativum
    Zarejestrowany
    Nov 2021
    Kod pocztowy
    62-023
    Posty
    1.840

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    U mnie w instalacji nie ma żadnych tłumików i też jest zupełna cisza. Ja bym ich nie dawał od razu - zostawił ew miejsce i w ostateczności dołożył. Piony na rurach spiro w wełnie 3cm i cisza. Nawet jak przyłożę ucho do rury - biegnie przez zabudowę w łazience. Tuż obok sypialnia.
    Dom piętrowy (i reku także na piętrze)? Jaką masz średnicę rur pionowych?
    Pomogłem? Kliknij podziękuj

  16. #16
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Dom piętrowy, reku w kotłowni. Średnica 160mm. Główne rury od reku 250mm, ale jednostka 600m3 może dmuchnąć.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  17. #17
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sativum
    Zarejestrowany
    Nov 2021
    Kod pocztowy
    62-023
    Posty
    1.840

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Dom piętrowy, reku w kotłowni. Średnica 160mm. Główne rury od reku 250mm, ale jednostka 600m3 może dmuchnąć.
    fi160 to sama rura, czy rura z izoloacją? Ja mam 110 + 50 mm wełny i myślałem że to dużo...:a co dopiero 250mm... lol2:
    Też mam 600+ m3/h średnica rur do anemostatów 55mm. Dwa poziomy.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj

  18. #18
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    To same rury. 250 dzieli się na 2x160. Do skrzynek rozprężnych mam 75mm od 1 do 4. Nawiewniki szczelinowe liczone pod konkretne przepływy. Skrzynki rozprezne na zamówienie. Nawet przy max mocy nie przekraczam 2.5m/s, a z reguły centrala pracuje do 140m3 zimą i latem 180. Większe prędkości przy pracy okapu, ale nadal jest cisza.