    Witam
    Jak to jest z tą kotlownią w której jest piec gazowy.
    Na planie mam zaznaczoną wentylacje mechaniczną. W jednym rogu nawiew, w drugim wywiew.
    Piec ma być z zamknięta komora spalania.
    Ale czy jest sens tam robić wentylacje mechaniczną?
    Czy bezpieczniej byłoby zrobić tam grawitacyjną?

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.605
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    A z szukajki korzystałeś ?
    Ja mam wywiew, tylko mam "pomieszczenie techniczne", nie "kotłownię"
    To sporo zmienia.

  3. #3
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sativum
    Zarejestrowany
    Nov 2021
    Kod pocztowy
    62-023
    Posty
    1.840

    Domyślnie

    Cytat Napisał piterg1 Zobacz post
    Witam
    Jak to jest z tą kotlownią w której jest piec gazowy.
    Na planie mam zaznaczoną wentylacje mechaniczną. W jednym rogu nawiew, w drugim wywiew.
    Piec ma być z zamknięta komora spalania.
    Ale czy jest sens tam robić wentylacje mechaniczną?
    Czy bezpieczniej byłoby zrobić tam grawitacyjną?
    Na temat bezpieczeństwa się nie wypowiem, ale musiałem przerobić WM by obsługiwało kotłownię mimo, że piec jest z zamkniętą komorą spalania zasilany przewodem spalinowo-powietrznym...

    PS u mnie jest to pomieszczenie gospodarcze. Niemniej niczego to nie zmieniło. Można wiedzieć jaką zmianę to wywołało?
    Ostatnio edytowane przez Sativum ; 02-12-2021 o 20:47
    Pomogłem? Kliknij podziękuj

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.605
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Kotłownia ma inne wymagania dotyczące wentylacji.
    W pomieszczeniu technicznym, pralni wyciąg WM jest wystarczający.
    Przyznał to nawet mój kominiarz. 8 lat temu podchodził do tematu, jak pies do jeża, teraz mówi, ze to typowe rozwiązanie.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 02-12-2021 o 21:14
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sativum
    Zarejestrowany
    Nov 2021
    Kod pocztowy
    62-023
    Posty
    1.840

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Kotłownia ma inne wymagania dotyczące wentylacji.
    W pomieszczeniu technicznym, pralni wyciąg WM jest wystarczający.
    Przyznał to nawet mój kominiarz. 8 lat temu podchodził do tematu, jak pies do jeża, teraz mówi, ze to typowe rozwiązanie.
    U mnie kierownik, mistrz kominiarski i ekipa od instalacji mówiła to samo. Musi być, niezależnie od nazwy pomieszczenia. Tam gdzie jest piec = wentylacja.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.605
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Sativum Zobacz post
    . Tam gdzie jest piec = wentylacja.
    No i mieli rację. U mnie wentylacja mechaniczna.


    To dziwne, że współczesnie trafiają się takie opinie.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    A z szukajki korzystałeś ?
    Ja mam wywiew, tylko mam "pomieszczenie techniczne", nie "kotłownię"
    To sporo zmienia.
    Też mam jako "pomieszczenie techniczne".
    Ale nie chodzi mi tu o jakieś przepisy tylko czy na podstawie Waszych doświadczeń stwierdzilbyscie jednoznacznie czy to dobry pomysł czy zły niebezpieczny.

  8. #8

    Domyślnie

    Dlaczego mówiłem tu o zmianie wentylacji na grawitacyjną?
    Ponieważ często spotkałem się z wpisami, że wentylacji mech nie robimy w "kotłowni" (Pomieszczeniu gdzie jest piec).
    I teraz tak gdyby gdzieś ulatniał się gaz wentylacja mechaniczna będzie go pochłaniać I wiadomo jak to się może skończyć.
    Natomiast went. graw odrazu będzie wyrzucać na zewnątrz.

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.605
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Co wg ciebie oznacza, że wentylacja ja będzie go "pochłaniać" ? I dlaczego "wiadomo, jak może się to skończyć ?
    Nasze (moje) doświadczenia są takie, że nie słyszeliśmy, by się to u kogoś źle "skończyło"

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał piterg1 Zobacz post
    Dlaczego mówiłem tu o zmianie wentylacji na grawitacyjną?
    Ponieważ często spotkałem się z wpisami, że wentylacji mech nie robimy w "kotłowni" (Pomieszczeniu gdzie jest piec).
    I teraz tak gdyby gdzieś ulatniał się gaz wentylacja mechaniczna będzie go pochłaniać I wiadomo jak to się może skończyć.
    Natomiast went. graw odrazu będzie wyrzucać na zewnątrz.
    Sam mam podobny problem z tym że w łazience, nie wiem czy mogę zamontować elektryczny wentylator w miejsce zwyklej kratki z powodu pieca kondensacyjnego... Z tego co udało mi się dowiedzieć problem niebezpiecznej wentylacji polega tylko przy piecach z otwartą komorą spalania, ale nie jestem tego pewny.

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Co wg ciebie oznacza, że wentylacja ja będzie go "pochłaniać" ? I dlaczego "wiadomo, jak może się to skończyć ?
    Nasze (moje) doświadczenia są takie, że nie słyszeliśmy, by się to u kogoś źle "skończyło"
    Mogę wiedzieć dlaczego się czepiasz zamiast odpowiedzieć?
    Jak mogę Ci odpowiedzieć skoro każde słowo weźmiesz w cudzysłów I zadasz pytanie...
    Pochłaniać oznacza to że jeśli gaz by się ulatniał ( uchodził/ wydobywał się z rur / z instalacji gazowej/ w skutek awarii, nieszczelności układu) .
    Jeśli była by wentylacja grafitacyjna uciekał by sobie na zewnątrz nie napotykając po drodze wentylatory które napędzane są prądem elektrycznym. Co jest w wentylacji mechanicznej.
    Co oznacza żeby się to źle skończyło.
    Oznacza to że jeśli ulatniający się gaz miałby kontakt z wytworzoną iskrą mogło by dojść do wybuchu.
    Wiem że możesz mi zadać pytanie co to jest wytworzona iskra ?
    Co to są wentylatory...?
    Ale to tylko zależy od Cb ...

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.605
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    A wiesz, że (dobre) wentylatory są bezszczotkowe, beziskrowe ?
    Pytasz o "nasze" doświadczenia, to co odpowiedziałem - nie słyszałem o przypadku, kiedy wentylacja spowodowała wybuch gazu.

  13. #13
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Elfir

    Zarejestrowany
    Dec 2007
    Skąd
    Kórnik
    Posty
    50.144
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    54

    Domyślnie

    Przy działającej wentylacji mechanicznej nie dojdzie do sytuacji w której stężenie gazu stałoby się wybuchowe, bo gaz będzie na bieżąco usuwany.
    Co innego z grawitacyjną - jeśli będziesz miał "cofkę" - pstrykniesz światło, będzie iskra i pierdut!

    Jak cię to bardzo męczy to zamontuj czujnik gazu.

  14. #14

    Domyślnie

    Dzięki Wam za odpowiedź zostawię jak w planie mechaniczną nawiew I wywiew.

  15. #15

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	d45c9c39527f2cecgen.jpg
Wyświetleń:	48
Rozmiar:	92,8 KB
ID:	458280

    Jeszcze pytanie .
    A co myślicie o tym planie?
    Dlaczego brak wentylacji na wiatrołapie numer 1.
    To samo Hall numer 2.

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.605
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    W hallu nie trzeba, w wiatrołapie wywiew

  17. #17

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    W hallu nie trzeba, w wiatrołapie wywiew
    Ok, dzieki

  18. #18
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Tarnowskie Góry
    Kod pocztowy
    42-600
    Posty
    271
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    13

    Domyślnie

    Proponuję przeczytać:
    https://www.wentylacyjny.pl/2208-49-...entylacji.html
    (najważniejsze na samym końcu)

    A tu https://www.jelwent.pl/pliki/koc_zam.pdf jest taki fragment:
    " w §170.3
    przepis mówi „urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C,
    mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych niezależnie od rodzaju występującej w nich
    wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych z
    zachowaniem wymagań §175”.
    Wracamy zatem do odpowiedzi na pytanie postawione przez czytelnika: zakładając, że w mieszkaniu
    znajduje się już poprawnie działająca i zgodna z przepisami wentylacja nawiewno- wywiewna, to żądanie
    wykonania dodatkowej wentylacji w przypadku instalowania kotła z zamkniętą komorą spalania uznać
    należy za absurdalne. "
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard

  19. #19
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sativum
    Zarejestrowany
    Nov 2021
    Kod pocztowy
    62-023
    Posty
    1.840

    Domyślnie

    Cytat Napisał LDP05 Zobacz post
    Proponuję przeczytać:
    https://www.wentylacyjny.pl/2208-49-...entylacji.html
    (najważniejsze na samym końcu)

    A tu https://www.jelwent.pl/pliki/koc_zam.pdf jest taki fragment:
    " w §170.3
    przepis mówi „urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C,
    mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych niezależnie od rodzaju występującej w nich
    wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych z
    zachowaniem wymagań §175”.
    Wracamy zatem do odpowiedzi na pytanie postawione przez czytelnika: zakładając, że w mieszkaniu
    znajduje się już poprawnie działająca i zgodna z przepisami wentylacja nawiewno- wywiewna, to żądanie
    wykonania dodatkowej wentylacji w przypadku instalowania kotła z zamkniętą komorą spalania uznać
    należy za absurdalne. "
    Sam sobie przeczysz przytaczając:


    Chyba, że jakiś kominiarz Ci podpisze.

    Z tego wywodzą, że jakaś wentylacja być musi.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj

  20. #20
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.259
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Jakakolwiek musi być w pomieszczeniu mieszkalnym. W kotłowni - grawitacyjna.
    Sprawa rozbija się o definicję pomieszczenia mieszkalnego. I nie wystarczy kotłowni nazwać salonem czy inaczej, żeby to obejść.

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony