dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8

Temat: Kolejny obieg grzewczy w Vitodens 200-W

  1. #1

    Domyślnie Kolejny obieg grzewczy w Vitodens 200-W

    Mam obecnie jeden obieg grzewczy grzejnikowy. Chciałbym do niego dodać teraz kolejny - podłogówkę. Co muszę dokupić, aby piec (Vitodens 200-W) zauważył drugi obieg i umożliwił sterowanie nim?

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    nalezy dokupić rozszerzenie obiegu grzewczego z mieszaczem. Jakie dokładnie zależy od modelu kotła Vitodens 200 (oznaczenia na tablicze znamionowej WB2C, B2HA, B2HE, B2HF....)
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  3. #3

    Domyślnie

    Kocioł to Vitodens 200-W B2HF-19 1,9-19kW

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Bedzie zatem potrzebny modul EX-M1 - modul montowany na ścianie lub EX-MX - moduł z siłownikiem do montażu bezpośrednio na zaworze mieszającym (tylko dla wybranych zaworów mieszajacych z oferty Viessmann)
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  5. #5

    Domyślnie

    Dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy w takim przypadku konieczne jest sprzęgło, czy pompa z pieca może pracować z drugą pompą do podłogówki bez niego?

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Za kazdym razem jeśli w układzie jest więcej niż 1 pompa należy je od siebie odeparowac hydraulicznie. Można to zrobic na kilka sposobów, sprzęgło jest tym najczęściej stosowanym - najprostszym w zaprojektowaniu.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  7. #7

    Domyślnie

    Czy na sprzęgle nie występuje czasem podmieszanie powrotu co nie jest ekonomiczne przy piecu kondensacyjnym przez zwiększenie temperatury na powrocie?

  8. #8
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Czy będzie podmieszanie i w ktora stronę zalezy od przepływów na istalacjach. Nawet jesli zdaży sie sytuacja w ktorej częśc wody instalacyjnej bedzie podmieszana na zasilanie obiegow co spowoduje, ze kociol będzie musial podnieść minimalnie temperature zasilania nie wplynie to na ekonomike pracy a urchoni uzytkownika przed kosztami wymiany uszkodzonej pompy.
    Prosze pamiętac, że podmieszanie nie zmienia temperatury powrotu. Sprawność kotła zaczie sie obniżać zauważalnie dopiero jak temepratura powrotu przekroczy 55-56*C czyli próg punktu rosy.
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 14-12-2021 o 12:37
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza