    Domyślnie Wytrzymałość stropu - ogromne obciążenie

    Witam

    Mam taką nietypową sprawę, może ktoś potrafi oszacować, dane:

    a) Strop w kształcie prostokąta o wymiarach 5 m x 4 m
    b) Strop równomiernie podparty po całym obwodzie na żelbetowym fundamencie
    c) Obciążenie stropu równomierne i wynosi 120 kN na m2 (12 ton na m2)

    Inne warunki:

    a) Nie może być belek, musi być jednakowa grubość stropu wszędzie
    b) Zbrojenie z typowej stali żebrowanej fi 12 mm (zostało nam dużo tej średnicy)
    c) Klasa betonu B40 (pewny i mocny beton z renomowanej betoniarni)

    Pytanie:

    Jak najrozsądniej w tych warunkach zrobić taki strop, tj. jaka ma być grubość stropu oraz jakie zbrojenie?

    Inne informacje:

    Ściany fundamentowe, na których podparty będzie strop na 100% wytrzymają bez najmniejszego problemu (żelbet B40 na skale). Szerokość ścian fundamentowych to 0,4 m więc wymiar zewnętrzny stropu to 5,8 m x 4,8 m.

    Jest to instalacja leśno - rolnicza z daleka od terenów zamieszkanych na zamkniętym i dobrze ogrodzonym terenie prywatnym. Więc spokojnie, nikt po tym stropie chodzić nie będzie ani pod tym stropem (gdy będzie obciążony). Instalacja nie wymaga też uzyskiwania jakichkolwiek pozwoleń, w związku z tym prosiłbym o nie udzielanie rad typu: "idź do projektanta", "niech konstruktor policzy" bo gdybym chciał to bym poszedł a nie pisał post na forum.

    Strop musi zostać tak wykonany (bez żadnych słupów czy belek), bez względu na wymaganą grubość czy ilość zbrojenia. Nie potrzebuję też dokładnego wyniku, raczej szukam rady osoby doświadczonej w konstrukcjach, która potrafi oszacować mniej więcej jaka grubość i zbrojenie dadzą radę.

  2. #2

    Domyślnie

    Kolejny bunkier

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.861

    Domyślnie

    Cytat Napisał Erre Zobacz post
    Witam

    Mam taką nietypową sprawę, może ktoś potrafi oszacować, dane:

    a) Strop w kształcie prostokąta o wymiarach 5 m x 4 m
    b) Strop równomiernie podparty po całym obwodzie na żelbetowym fundamencie
    c) Obciążenie stropu równomierne i wynosi 120 kN na m2 (12 ton na m2)

    Inne warunki:

    a) Nie może być belek, musi być jednakowa grubość stropu wszędzie
    b) Zbrojenie z typowej stali żebrowanej fi 12 mm (zostało nam dużo tej średnicy)
    c) Klasa betonu B40 (pewny i mocny beton z renomowanej betoniarni)

    Pytanie:

    Jak najrozsądniej w tych warunkach zrobić taki strop, tj. jaka ma być grubość stropu oraz jakie zbrojenie?

    Inne informacje:

    Ściany fundamentowe, na których podparty będzie strop na 100% wytrzymają bez najmniejszego problemu (żelbet B40 na skale). Szerokość ścian fundamentowych to 0,4 m więc wymiar zewnętrzny stropu to 5,8 m x 4,8 m.
    Płyta d=500mm grubości, B37, stal B500SP,
    zbrojenie dolne #12 co 100x100mm, zbrojenie górne #12 co 150x150mm,
    otuliny po 30mm.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  4. #4
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Erre

    Zarejestrowany
    Dec 2021
    Skąd
    Myślenice
    Kod pocztowy
    32-400
    Posty
    10

    Domyślnie

    Bardzo dziękuje za pomoc! Właśnie nadchodzi ocieplenie i od jutra bierzemy się w takim razie do szalowania i zbrojenia a w czwartek planuje zalewać

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.861

    Domyślnie

    Cytat Napisał Erre Zobacz post
    Witam

    Mam taką nietypową sprawę, może ktoś potrafi oszacować, dane:

    a) Strop w kształcie prostokąta o wymiarach 5 m x 4 m
    b) Strop równomiernie podparty po całym obwodzie na żelbetowym fundamencie
    c) Obciążenie stropu równomierne i wynosi 120 kN na m2 (12 ton na m2)

    Inne warunki:

    a) Nie może być belek, musi być jednakowa grubość stropu wszędzie
    b) Zbrojenie z typowej stali żebrowanej fi 12 mm (zostało nam dużo tej średnicy)
    c) Klasa betonu B40 (pewny i mocny beton z renomowanej betoniarni)
    Cytat Napisał Erre Zobacz post
    Bardzo dziękuje za pomoc! Właśnie nadchodzi ocieplenie i od jutra bierzemy się w takim razie do szalowania i zbrojenia a w czwartek planuje zalewać
    Hola, hola, pytałeś o oszacowanie ....
    To nie jest projekt
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.210

    Domyślnie

    Cytat Napisał Erre Zobacz post
    Instalacja nie wymaga też uzyskiwania jakichkolwiek pozwoleń, w związku z tym prosiłbym o nie udzielanie rad typu: "idź do projektanta", "niech konstruktor policzy" bo gdybym chciał to bym poszedł a nie pisał post na forum.
    .
    Ja tylko zapytam o podstawę prawną na jakiej twierdzisz że nie wymaga pozwoleń. Chętnie się czegoś dowiem nowego.

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Erre

    Zarejestrowany
    Dec 2021
    Skąd
    Myślenice
    Kod pocztowy
    32-400
    Posty
    10

    Domyślnie

    Cytat Napisał jajmar Zobacz post
    Ja tylko zapytam o podstawę prawną na jakiej twierdzisz że nie wymaga pozwoleń. Chętnie się czegoś dowiem nowego.
    Art. 29 p. 30 ppkt. 14 ustawy Prawo Budowlane: "Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia (...) obiektów budowlanych, będących urządzeniami melioracji wodnych"

    Jednocześnie art. 197 ustawy Prawo Wodne: "Urządzeniami melioracji wodnych są (...) systemy nawodnień grawitacyjnych"

    Tym samym jeśli budujesz zbiornik (pełniący funkcję wieży ciśnień) w systemie nawodnienia grawitacyjnego to nie potrzebujesz na to żadnych papierów.

    Ogólnie ustawy prawo budowlane i ustawa prawo wodne są ze sobą sprzeczne i prowadzą do wielu innych kompletnie absurdalnych sytuacji. Co wynika z tego, że były na kolanie pisane a teraz co kilka tygodni jest nowelizacji tych bubli i nawet urzędnicy nie wiedzą co mają robić przy pierwszej lepszej nietypowej sprawie.

  8. #8
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Erre

    Zarejestrowany
    Dec 2021
    Skąd
    Myślenice
    Kod pocztowy
    32-400
    Posty
    10

    Domyślnie

    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Hola, hola, pytałeś o oszacowanie ....
    To nie jest projekt
    Strop będzie obciążany wodą (beton będzie wodoszczelny W12) więc będziemy obciążać go stopniowo i patrzeć co się dzieje na wszelki wypadek dołożymy jeszcze trochę drutów zbrojenia i myślę, że będzie okej. Napiszę jak poszło, ale to będzie pewnie dopiero w kwietniu bo przez zimę ten strop tak szybko nie stwardnieje.

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.861

    Domyślnie

    A co będzie ze ścianami tego zbiornika na wodę??
    Jak wysoki jest słup wody (zbiornik) ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  10. #10
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Erre

    Zarejestrowany
    Dec 2021
    Skąd
    Myślenice
    Kod pocztowy
    32-400
    Posty
    10

    Domyślnie

    Wysokość zbiornika i słupa wody to będzie 10 metrów. Ściany monolityczne żelbetowe (beton B40) o szerokości 0,4 m a zbrojenie ścian analogiczne do stropu z tym, że od dołu trochę wzmocnimy a u góry osłabimy. Ściany będą 6 metrów pod ziemią a 4 metry nad gruntem. W dolnej części ciśnienie wody powinno się więc mniej więcej równoważyć z naporem gruntu (zostaną w środku zrobione dwie rozpórki by przejmowały część siły naporu gruntu gdy zbiornik będzie pusty). Od góry te 4 m wysokości to już nie są raczej wielkie siły jak na ścianę żelbetową 0,4 m. Odwrócimy też zbrojenie na rozciąganie tam gdzie trzeba tzn. w górnych 4 m zbiornika dolna siatka ze stropu pójdzie na zewnątrz ścian a w dolnych 6 metrach zbiornika po obu stronach ściany będą takie siatki jak dolna siatka w stropie.

  11. #11
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.617
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Erre Zobacz post
    Wysokość zbiornika i słupa wody to będzie 10 metrów. Ściany monolityczne żelbetowe (beton B40) o szerokości
    No i to jakiś wielki wydatek (przy tej skali konstrukcji). żeby dać to komuś z uprawnieniami, aby to przeliczył ?
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.210

    Domyślnie

    A pusty zbiornik nie wypłynie?
    Ten strop z tytułu to gdzie będzie na górze tego zbiornika, czy to ma byc dno - płyta fundamentowa?

  13. #13
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.861

    Domyślnie

    Cytat Napisał Erre Zobacz post
    Wysokość zbiornika i słupa wody to będzie 10 metrów. Ściany monolityczne żelbetowe (beton B40) o szerokości 0,4 m a zbrojenie ścian analogiczne do stropu z tym, że od dołu trochę wzmocnimy a u góry osłabimy. Ściany będą 6 metrów pod ziemią a 4 metry nad gruntem. W dolnej części ciśnienie wody powinno się więc mniej więcej równoważyć z naporem gruntu (zostaną w środku zrobione dwie rozpórki by przejmowały część siły naporu gruntu gdy zbiornik będzie pusty). Od góry te 4 m wysokości to już nie są raczej wielkie siły jak na ścianę żelbetową 0,4 m. Odwrócimy też zbrojenie na rozciąganie tam gdzie trzeba tzn. w górnych 4 m zbiornika dolna siatka ze stropu pójdzie na zewnątrz ścian a w dolnych 6 metrach zbiornika po obu stronach ściany będą takie siatki jak dolna siatka w stropie.
    Trzeba to policzyć i zazbroić prawidłowo ze szczególnym uwzględnieniem zbrojenia narożników.
    Potrzebne są dokładne rysunki zbrojeniowe.

    To co "stracisz" zlecając projekt konstrukcji - obliczenia konstrukcji i rysunki zbrojeniowe zyskasz na materiale - na betonie i na stali zbrojeniowej.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  14. #14
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Erre

    Zarejestrowany
    Dec 2021
    Skąd
    Myślenice
    Kod pocztowy
    32-400
    Posty
    10

    Domyślnie

    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Trzeba to policzyć i zazbroić prawidłowo ze szczególnym uwzględnieniem zbrojenia narożników.
    Potrzebne są dokładne rysunki zbrojeniowe.

    To co "stracisz" zlecając projekt konstrukcji - obliczenia konstrukcji i rysunki zbrojeniowe zyskasz na materiale - na betonie i na stali zbrojeniowej.
    Dlaczego narożniki? Myślałem, że najważniejszy jest środek elementu a im bliżej ściany lub podparcia to tym zbrojenie jest mniej ważne.

  15. #15
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Erre

    Zarejestrowany
    Dec 2021
    Skąd
    Myślenice
    Kod pocztowy
    32-400
    Posty
    10

    Domyślnie

    Cytat Napisał jajmar Zobacz post
    A pusty zbiornik nie wypłynie?
    Ten strop z tytułu to gdzie będzie na górze tego zbiornika, czy to ma byc dno - płyta fundamentowa?
    To będzie dno zbiornika, ponieważ pod zbiornikiem będzie pomieszczenie. To dno oparte jest na ścianach żelbetowych, natomiast te ściany są na skale.

    Pusty zbiornik nie wypłynie, masa tych wszystkich ścian, stropu i płyty dennej + tarcie gruntu wystarczy, wody gruntowe też są głęboko. To akurat mamy policzone i z zapasem.
    Ostatnio edytowane przez Erre ; 28-12-2021 o 22:28

  16. #16
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Erre

    Zarejestrowany
    Dec 2021
    Skąd
    Myślenice
    Kod pocztowy
    32-400
    Posty
    10

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    No i to jakiś wielki wydatek (przy tej skali konstrukcji). żeby dać to komuś z uprawnieniami, aby to przeliczył ?
    To jest nietypowa konstrukcja, wszystko jest indywidualne - większość osób z papierami w ogóle nie podejmie się tematu. Jeśli ktoś się podejmie to ceny też są indywidualne i bardzo wysokie a do tego dolicz badanie geotechniczne i kierownika budowy (bez badania nie dostanę pieczątki i nikt nie weźmie odpowiedzialności a bez kierownika pieczątka nic nie jest warta bo nie było nadzoru). Jak to podliczyłem to wychodzą takie kwoty, że mógłbym za to kupić kilkadziesiąt kubików betonu. Wolę więc sobie to oszacować i za te pieniądze zrobić mocniejszy obiekt, który na pewno wytrzyma.

  17. #17
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.210

    Domyślnie

    Cytat Napisał Erre Zobacz post
    To jest nietypowa konstrukcja, wszystko jest indywidualne - większość osób z papierami w ogóle nie podejmie się tematu. Jeśli ktoś się podejmie to ceny też są indywidualne i bardzo wysokie a do tego dolicz badanie geotechniczne i kierownika budowy (bez badania nie dostanę pieczątki i nikt nie weźmie odpowiedzialności a bez kierownika pieczątka nic nie jest warta bo nie było nadzoru). Jak to podliczyłem to wychodzą takie kwoty, że mógłbym za to kupić kilkadziesiąt kubików betonu. Wolę więc sobie to oszacować i za te pieniądze zrobić mocniejszy obiekt, który na pewno wytrzyma.
    Może Cię to zaskoczy ale poza 'typowymi' domkami inne realizacje to są projekty indywidulane. Twój nie jest wyjątkiem.

    Twoja kasa, jak jebnie to też Twój problem. Podane przez Ciebie siły ogromne, szacowanie przez forum - lipa, ściany i sposób zbrojenia też masz blade pojęcie.

    Tak z ciekawości zapytam te 10 metrowe ściany to na raz zalewasz? A może jakieś przerwy technologiczne planujesz? Styk ściany ze stropem (który jest płytą) jak uszczelnisz?

    Dziwne to wszystko, chcesz wywalić kilkaset tysięcy w coś bez projektu?

  18. #18

    Domyślnie

    Bardzo to interesujące
    Tej dziury pod zbiornikiem nie nazywaj pomieszczeniem gospodarczym bo to już nie melioracja, lepiej brzmi techniczne.
    Do tego pomieszczenia wejście będzie windą?, 8 m drabiny w studni? Ogólnie fajna rzecz, 6m pod ziemią, plus pakamera to 8,5 m kopania w głąb to jakieś 3200 m3 ziemi ( chyba że to będzie nasyp, to wtedy tylko " Oszacować" Niestabilność nasypu przez kilka lat.
    Popytaj też o wpływ na środowisko aby ktoś ci tego nie zakwestionował.

  19. #19

    Domyślnie

    A już pisałeś że fundamenty są to już dziury w ziemi nie ma potrzeby robić.

  20. #20
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.861

    Domyślnie

    Cytat Napisał Erre Zobacz post
    Dlaczego narożniki? Myślałem, że najważniejszy jest środek elementu a im bliżej ściany lub podparcia to tym zbrojenie jest mniej ważne.
    Źle myślałeś.
    W narożnikach ścian mogą powstać większe momenty zginające niż w środku przęsła (w środku ściany).
    Prostopadłe ściany są utwierdzone w tej przyległej i odwrotnie.

    To co myślałeś to schemat belki / płyty wolnopodpartej (bez zamocowania na podporze).
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony