    Hej

    mam takie pytanie. Mam na posadzce ogrzewanie podłogowe. W związku z opóźnieniami w odbiorze wody kafle zostały położone bez wygrzewania posadzki.
    Kafle były kładzione we wrześniu a posadzka wylewana w lutym.
    Wygrzewałem posadzkę w następujący sposób(dostałem taką instrukcję ze sklepu z podłogami drewnianymi)
    1 dzien 25
    2 dzien 30
    3 dzien 35
    Potem kilka dni 40
    Potem kilka dni 45 stopni
    Potem powolne schładzanie
    Po zakończeniu procedury zauważyłem, że bardzo dużo kafli poodklejało się, tzn gdy pukam w nie to słychać taki głuchy dźwięk.
    Co mogło pójść nie tak ? Wykonawca mówi, że klei całą powierzchnie kafli i ze wina jest po mojej stronie gdyż za szybko wygrzewałem posadzkę i spalił się klej. Ponadto powinienem zacząć wygrzewać od temperatury niższej niż 25 stopni.
    Używany był klej WIM Superflex S1

    Z góry dzięki za pomoc
    Ostatnio edytowane przez m999 ; 29-12-2021 o 08:59

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Nurek_

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Sosnowiec
    Posty
    1.126
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Jakie masz pytanie i jakiej oczekujesz pomocy?
    Wygrzewa się przed kafelkowaniem, a nie po. Wygrzewanie po położeniu kafli jest wręcz szkodliwe.
    Ile czasu po położeniu kafli wygrzewałeś?
    Ostatnio edytowane przez Nurek_ ; 29-12-2021 o 10:06
    Parterówka 117m2 | ściany 20cm grafitu 0.32 | podłoga 20 cm EPS 0.36 | strop 35 cm wełny 0.36 | rekuperator Izzifast 300 ERV | pompa ciepła Buderus WLW196i | PV 9,75kW na gruncie
    Dziennik budowy

  3. #3

    Domyślnie

    Moje pytanie jest takie, czy klej mógł się spalić przez to w jaki sposób wygrzewałem posadzkę?
    Wygrzewałem miesiąc po położeniu kafli. Wiem, że powinno się wygrzać przed położeniem kafli(chciałem to robić w lipcu), ale tak jak pisałem nie było wody(pojawiła się dopiero w październiku), a terminy goniły. Obok kafli była posadzka, którą trzeba było wygrzać przed podłogą drewnianą. Na pętlach gdzie były kafle puszczałem mniejszy przepływ wody
    Ostatnio edytowane przez m999 ; 29-12-2021 o 10:12

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Nurek_

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Sosnowiec
    Posty
    1.126
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Spalić to się nie mógł chyba że grzałbyś palnikiem. Zerknij w kartę produktu http://wim-chb.pl/wp-content/uploads...-tech_2020.pdf , ten klej ma odporność na temperaturę do 70 stopni, a tyle podłoga nie miała.

    Podczas wygrzewania posadzka się rozszerza i kurczy, dlatego właśnie się wygrzewa żeby zlikwidować naprężenia i żeby posadzka się "ułożyła". Jeśli wcześniej nie była wygrzana, to naprężenia występują ale z reguły na niewygrzanej posadzce kafelki pękają a nie się odklejają. Jak dla mnie to mogło być coś nie tak z klejem, słabo trzymał kafelek i podczas grzania się odspoił. Ale trudno to będzie udowodnić.

    Masz możliwość odkucia 1-2 kafelek i sprawdzenia jak to wygląda, czy rzeczywiście kleił na grzebień?

    Akurat pod drewno nie musiałeś wygrzewać posadzki, wystarczyło, żeby była sucha. No chyba, że nie była i wygrzewanie miało na celu dać również osuszenie.
    Parterówka 117m2 | ściany 20cm grafitu 0.32 | podłoga 20 cm EPS 0.36 | strop 35 cm wełny 0.36 | rekuperator Izzifast 300 ERV | pompa ciepła Buderus WLW196i | PV 9,75kW na gruncie
    Dziennik budowy

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Kafle mogła odspoić para wodna wydobywająca się z posadzki w trakcie wygrzewania. Zwłaszcza gdy kafle były wcześniej zafugowane.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  6. #6

    Domyślnie

    m999 Sytuacja jest dość skomplikowana. Nie wolno wygrzewać posadzki po położeniu płytek. Jeśli wilgotność posadzki była zbyt duża, to podczas wygrzewania, w wyniku gwałtownego wyrzucania wilgoci na zewnątrz, następuje jej skurcz. Pojawiają się w miejscach newralgicznych pęknięcia niekontrolowane. Jednak jeśli posadzka była należycie przygotowana, zastosowano grunt drobno ziarnisty, klej spełniający normę S 1 lub wyższą, przyklejono płytki zgodnie ze sztuką, to nic złego nie powinno się wydarzyć. Napisz jakie formaty mają płytki i jaka posadzka. Tak na marginesie, dobre kleje do płytek robi Mapei.

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Zgadzam się z kolegą vadiol zapewne nie była posadzka gruntowana przed położeniem płytek, dodatkowo wilgoć technologiczna przy takim wzroście temperatury posadzki mogła spowodować odspojenie się płytek jednak określenie "spalenie kleju" jest totalną głupotą - najprościej - oderwij jedną z "głuchych "płytek - zobaczysz co jest przyczyną - jeśli klej trzyma się płytki, a nie posadzki winny jest układacz- klej powinien być twardy, jednolity i rozprowadzony na całej powierzchni.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony