    Dzień dobry!

    Proszę o pomoc w/s tarasu wybudowanego przez moich rodziców, pod spodem znajduje się garaż oraz pomieszczenie socjalne, wykonanego, a potem naprawianego przez ekipy fachowców.

    1998 - 2000 Taras zbrojony, ze źle wykonanym spadem - w dwóch miejscach stała woda.
    2001 - Fachowiec polecił nawiercić dziury - woda spłynie - a potem normalnie nałożono papę termozgrzewalną, "szkło w płynie", wylano ponownie warstwę betonu. Ale dalej przeciekało.
    2015 - Więc ponownie nasmarowano jakimś specyfikiem, którym "zabezpiecza się statki" (jak mówili fachowcy), nałożono tony kleju i położono płytki. Niestety, taras przecieka. Co więcęj, płytki juz zaczęło odwalać. Woda zacieka też po ścianach.

    Średnica otworu ok. 1,5 cm, głębokość 15 cm (przez całą pierwszą warstwę betonu, aż do papy)


    1. Czym zasklepić otwory, by woda nie lała się strumieniami?
    2. Jak mogę naprawić ten taras?


    Zdjęcia otworu:




    Usytuowanie:




    Ostatnio edytowane przez juljul ; 01-01-2022 o 15:25 Powód: rozszerzenie opisu

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.246

    Domyślnie

    Zrób zdjęcie całości tarasu razem ze ścianami. Z opisu nawet nie wynika czy taras jest na gruncie czy nad jakimiś pomieszczeniami.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Mareks77 Zobacz post
    Zrób zdjęcie całości tarasu razem ze ścianami. Z opisu nawet nie wynika czy taras jest na gruncie czy nad jakimiś pomieszczeniami.
    Dziękuję za uwagi, dodałam zdjęcia i rozszerzyłam opis.

  4. #4
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.246

    Domyślnie

    Rozumiem że taras jest nad garażem lub pomieszczeniem gospodarczym.. Pytanie czy garaż jest ogrzewany. Widzę że na stropie garażu przyklejony jest styropian. Jeśli garaż jest ogrzewany i istnieje różnica temperatur pomiędzy wewnątrz a zewnątrz to wilgoć ze środka będzie się skraplać.
    Skąd schodziła woda... jest to woda z tarasu która pochodzi z opadów , czy też jest to woda zgromadzona pomiędzy styropianem a srtopem..
    Jeśli jest to woda z płytek ztarasuto należało by zdjąć warstwę betonu do litego stropu, następnie na strop położyć papę termozgrzewalną. Na to wylać warstwę jastrychu ze spadkiem. Na zewnętrzne brzegi jastrychu położyć okapniki z blachy,
    Na całość tarasu położyć izolację przeciwwodną z preparatu dwuskładnikowego Mapelastic .
    Przy brzegach ścian oraz przy zamontowanym okapniku zatopić w warstwie izolacji taśmy szczepne.
    Na dwie warstwy wyschniętej izolacji przykleić płytki gresowe na klej odkształcalny i zafugować.

    Tak naprawdę to styropian powinien się znajdować na tarasie a nie pod nim, bo to ten styropian moze być powodem wilgoci i ściekania wody,

    Jeśli teraźniejszy taras odbiega od tego wykonania to należało by załatać dziury zaprawą betonową z klejem do płytek. Na całość tarasu położyć warstwę zaprawy wyrównującej CEKOL ZW-04 z której powstanie prawidłowa warstwa spadkowa.
    W warstwie zatopić okapniki z blachy i zamontować ewentualne rynny.
    Na to zastosować już izolację Mapelastic i pozostałe według opisu powyżej
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 01-01-2022 o 19:01
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  5. #5

    Domyślnie

    Dziękuję za tak obszerny i fachowy komentarz!

    Garaż nie jest ogrzewany. Tak, styropian jest przyklejony na suficie od środka garażu. Został położony już po wywierceniu dziur. Dobrze rozumiem, że należy go w całości zdjąć?

    Woda pochodzi z opadów. Przeciekać zaczyna przy stałych opadach, po około 4-5 godzinach lub w przypadku roztopu śniegu, który zgromadził się na tarasie w zimie.

    Co do tarasu - czy można nie kleić płytek, tylko zrobić podłogę "pływającą" - płyty tarasowe granitowe, bez przyklejania?

    Rozumiem, że styropian położony na tarasie to konieczność? Docelowo chcemy ogrzewać pomieszczenie socjalne, które znajduje się pod 1/3 tarasu. Pozostała część to garaż i on ma pozostać nieogrzewany.

    Jednak zanim powyższe nastąpi, czy można od środka załatać te przewierty? Właśnie tą zaprawą z klejem?
    Ostatnio edytowane przez juljul ; 02-01-2022 o 19:57 Powód: błąd logiczny

  6. #6
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.246

    Domyślnie

    Dziury zaklej. Jakoś nie chce mi się wierzyć ze woda pochodzi z opadów bo przecież masz tam płytki, fugi oraz papę termozgrzewalną.. Jeśli nie przykleisz płyt to daj je bez styropianu na samą warstwę papy termozgrzewalnej
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony