dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
  1. #1

    Domyślnie Pytanie o podłogówkę kvs pomoc / doradzenie

    Cześć ,

    chcialem zapytać czy zamiast esbe vta322 1,6kvs mogę zastosować zawór 3D 3/4 kvs 4,0 ?

    Rozdzielacz ma obecnie 4 sekcje 2x80mb 2x 20mb poprowadzone od źródła ciepła miedz fi22 przy zaworze esbe był słaby przepływ na dłuższych pętlach zamieniłem go na próbę na 3D 1cal 6,3kvs jest lepiej pompa 25/4 3 bieg przepływy po 3l/min wiec 2 bieg obsługuje zakres 1,5-2l/min jedyna wada tego , ze zawór ręcznie jest ciężko sterowałby no i zapożyczony od CO , dlatego na myśl przyszło zakup takiego ale w wersji 3/4 .

    Czy pod taki rozdzielacz 4-6 sekcyjny i obecne 200mb pex16 zostawić fi22 czy fi 28 będzie przesada ?

    Jedna rzecz tez mnie nurtuje jaki wpływ na przepływ przy pex16 maja złączki skręcane/zaciskane w momencie kiedy mam za ich pomocą przedłużone rurki pod rozdzielacz ? Dość znacząco dławią rurki , ale tu się kłania projekt oraz wyliczenia jak się do tego ma zwężenie miejscowe .



    Pozdrawiam .

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    SzymonKc

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Tomaszów Maz.
    Posty
    763

    Domyślnie

    Jeżeli celujesz w 2l/min na pętlę to przy 4 pętlach masz około 500 litrów na godzinę.

    kvs 4 powinien mieć przepływ w zakresie 700-1400 l/h,
    lepszy będzie kvs 2,5 o zakresie w okolicy 500-1000 l/h

    Nie to, że kvs 4 nie będzie działał, ale regulacja nie będzie precyzyjna.

    fi22 wystarczy,

    złączkami się nie martw.

  3. #3

    Domyślnie

    Kvs 2,5 to zawór 3D 1/2 calowy , ale faktycznie esbe 1,6 kvs był za słaby .
    Co do przepływu ważna jest długość pętli czy bez znaczenia przy obliczaniu 500l/h ?
    Aha czy w przypadku krótkich pętli typu 20mb ustalam mniejszy przepływ bo czytałem ,ze 2l to za dużo ?

    Znowu lepiej chyba grzać niższa temp na wyższym przepływie niż na odwrót ?

  4. #4

    Domyślnie

    Czyli dając fi22 i zawór 3D 3/4 cała kvs 4 pod jaki rozdzielacz przyszłościowo mogę celować obecnie 4 sekcje ? Pytam bo dla mnie nie ma problemu dać Fi28 bo blisko kotła pytanie czy coś z tego powodu będzie skoro przewymiarowanie 3D skutkuje problemem w regulacji ?

    Co do złączek to myślałem , ze jakoś wpływają na przepływ i pex16 , ale skoro nie to może lepiej skręcane zamienię na zaciskane , które są niestety jeszcze bardziej zdławione ?