dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 22 z 22
  1. #21

    Domyślnie

    Cytat Napisał ppred Zobacz post
    Jest ok. Oświetlony panel podłączone do MPPT daje z grubsza takie samo napięcie (z +/- 10%) niezależnie od generowanej mocy. MPPT szuka "górki" na wykresie.
    dzięki, jak rozumiem system znalazł górkę w okolicach 640 V i to optimum. Patrząc na wykres.który załączyłeś dalszy wzrost napięcia spowodował by drastyczny spadek mocy.
    Moja wątpliwość wzięła się stąd, że parę postów wyżej jeden z forumowiczów napisał, że

    Ja mam 6.2 kWp na jednym stringu falownik 5kW najwyższe napięcie nie przekraczało 760V

    ja mam 6,24 i stąd zaniepokoiłem się moim napięciem - czy nie za niskie )

  2. #22

    Domyślnie

    Różne panele mają różne napięcia w górce 30-40V. Ponadto napięcie zależy m.in. od temperatury panela. Jak jest zimno, to napięcie wzrasta. Dlatego przy liczeniu długości łańcucha trzeba sprawdzić, czy nie zostanie przekroczone dopuszczalne napięcie falownika (zwykle 1000V), tylko na bazie napięcia nie "w górce" [Maximum Power] a "obwodu otwartego" [Open Circuit].

Strona 2 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony