    Cześć,

    Myślę nad założeniem nagrzewnicy wstępnej do reku.
    Poczytałem trochę na watkach muratora, i wiem, że w ten sposób psuje sobie reku (sprawność), mimo wszystko rozważam.

    Sam reku przy grudniowych mrozach (-18st C) daje sobie radę. Robi to modulując przepływy.
    Efekt uboczny takiego zachowana, to jak wiadomo zaciąganie lewego powietrza różnymi nieszczelnościami (dobrze że są )

    Dlatego pomysł nagrzewnicy, która skracałaby czas "programu rozmrażania".
    Na znanym portalu szybko wyszukałem nagrzewnicę kanałową, średnica 200mm, tak jak rura z czerpni.
    Problem, w tym, że wszystkie nagrzewnice jakie znalazłem, wg danych producenta muszą mieć zapewnione min 1,5m/s przepływu powietrza.
    Przy kanale 200mm daje to wymianę 170m3/h, co w warunkach zimowych, w średniej wielkości domu i dwóch osobach jest sporo.
    Mogę wziąć nagrzewnicę o mniejszej średnicy, np 125mm, ale nie jestem pewien czy to dobry kierunek.

    Może ktoś z was przerabiał taki temat i coś podpowie?

    Pozdrawiam
    ...

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Mniejsza średnica może być opcją. Zwiększy się chwilowo prędkość, a potem spadnie. Oczywiście spowoduje to pewne straty, ale nie są to duże wartości. Masz opcję ustawiania temp na wyjściu? Np 0 stopni?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Masz opcję ustawiania temp na wyjściu? Np 0 stopni?
    Nie bardzo rozumiem. Temperatury na wyjściu nagrzewnicy?
    Ostatnio edytowane przez grzes124 ; 12-01-2022 o 15:20
    ...

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Tak, na zasadzie, czy te modele, które wybrałeś będą działały bezobsługowo.

    Np ustawiasz sobie temperaturę na wyjściu z nagrzewnicy na 0 stopni i ona niezależnie od temperatury na wyjściu dba o temp na wyjściu. Bo jakoś musisz nią sterować...
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  5. #5

    Domyślnie

    Rekuperator ma możliwość podpięcia nagrzewnicy wstępnej. Podaje napięcie gdy reku wchodzi w trym "odmrażania"
    ...