    Domyślnie Defro optima plus 18

    Witam, posiadam kocioł jak w temacie. Moc 18 kW. Kiedyś ogrzewał ponad 200 m2, ale dom (ocieplony) został podzielony na pół i aktualnie ogrzewa około 125 m2.
    Mam parę pytań odnośnie ustawień sterownika, mam taki jak poniżej.

    Temp. zadana - 56 st
    Histereza kotła - 2 st
    Histereza CWU - 5 st
    Praca w podtrzymaniu - 15s
    Przerwa w podtrzymaniu - 30min
    Siła nadmuchu - 4 w skali do 10
    Temp załączania pompy - 35 st




    Nie wiem czy ustawienia są w porządku. Nie mam miarkownika, więc jedyne powietrze to to z dmuchawy. Niestety nie zauważyłem, żeby w tym sterowniku dało ustawić się częste, ale krótkie przedmuchy.
    Jak miałem ustawioną siłę dmuchawy na 6 to przykładowo zadana była 56 st to po wyłączeniu dmuchawy dobijało +/- do 60 i nie wiem czy to tak w porządku, bo za czym zeszło do temperatury, w której włączyła się dmuchawa, to chwilę zeszło. Teraz przy sile 4 dobija do około 58-59, ale gdy ustawię siłę poniżej 4 to już bardzo ciężko dochodzi do temperatury zadanej i mam wrażenie, że paliwo szybciej się spala. Klapka w czopuchu całkowicie otwarta
    Co do paliwa to aktualnie palone jest samym drzewem - dębowe zrębki o długości 5-25 cm.
    Dodam jeszcze, że nie mam przysłony na dmuchawę, a piec mam taki jak poniżej

    I jeszcze pytanie, co robić na noc? Bo aktualnie jak się wypali to wyłączam sterownik i nie otwieram pieca. Na sterowniku jest +/- 40 st. Czy to dobrze?


  2. #2

    Domyślnie

    Witaj.
    Tak tytułem wstępu : Jak palić drewnem https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/jak-palic-drewnem/ https://czysteogrzewanie.pl/ popatrz - poczytaj i obrazki pooglądaj – przyciskami się pobaw a dzięki temu do olbrzymich pokładów wiedzy dostęp mieć będziesz oraz zacznij konfrontować to co masz i co robisz z tym co w tej materii być powinno.
    To na razie tyle.

  3. #3

    Domyślnie

    Jeszcze rzecz jedna – załaduj jakiś przekrój lub foty kotła tego w środka lub link pod którym znaleźć to można, bo patrzyłem za tym i nic takiego nie znalazłem a istotą tego jest jak on w środku wygląda a nie na zewnątrz.

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Jeszcze rzecz jedna – załaduj jakiś przekrój lub foty kotła tego w środka lub link pod którym znaleźć to można, bo patrzyłem za tym i nic takiego nie znalazłem a istotą tego jest jak on w środku wygląda a nie na zewnątrz.
    To jutro dodam fotki bo się już jara
    Generalnie wyżej trochę błędnie napisałem, mając siłę nadmuchu na 4 gdy osiągnie zadaną powiedzmy te 56 st to przeciąga max do 57 st i zrobiłem teraz tak, że ustawiłem histerezę kotła na 1 st, to przedmuchy są częstsze

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał dees37 Zobacz post
    To jutro dodam fotki bo się już jara
    Tym się nie przejmuj - nas tu na forum interesuje czy to jest Ds czy Gs.
    Aaaa i jeszcze zajrzyj do tego : https://forum.muratordom.pl/showthre...na-15kw-zmiana i nie patrz w tym, że to automat - zasady takie same są tu jak i w automacie.

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Tym się nie przejmuj - nas tu na forum interesuje czy to jest Ds czy Gs.
    Aaaa i jeszcze zajrzyj do tego : https://forum.muratordom.pl/showthre...na-15kw-zmiana i nie patrz w tym, że to automat - zasady takie same są tu jak i w automacie.
    Dolne spalanie jest
    generalnie jak rozpalam to staram sie to robić jak opisane jest na stronie czyste ogrzewanie

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000)
    DUNIA.MD

    Zarejestrowany
    Oct 2020
    Skąd
    Radom
    Kod pocztowy
    26-600
    Posty
    1.263

    Domyślnie

    Cytat Napisał dees37 Zobacz post
    Mam parę pytań odnośnie ustawień sterownika, mam taki jak poniżej.

    Temp. zadana - 56 st
    Histereza kotła - 2 st
    Histereza CWU - 5 st
    Praca w podtrzymaniu - 15s
    Przerwa w podtrzymaniu - 30min
    Siła nadmuchu - 4 w skali do 10
    Temp załączania pompy - 35 st

    Dmuchawa w kotle to największe zło a ten kto ją wymyślił powinien wisieć za jaj.. na gałęzi.
    Kilka porad::
    • Wyłącz dmuchawę i przejdź na sterowanie mechaniczne - miarkownik ciągu
    • Podnieś start pompy na 52'C z histerezą 3'C
    • Podnieś temp. na kotle do 60'C

    Teraz przy sile 4 dobija do około 58-59, ale gdy ustawię siłę poniżej 4 to już bardzo ciężko dochodzi do temperatury zadanej i mam wrażenie, że paliwo szybciej się spala.
    Taki objaw może być spowodowany zbyt niską temp. w której gazy z drewna nie mogą się dopalić pozostawiając energię w kotle.
    I jeszcze pytanie, co robić na noc?
    Najlepszym rozwiązaniem byłby nowy oszczędny kocioł z buforem ciepła. Ładujesz i korzystasz przez 2-3 dni w zależności od pojemności bufora. Takie założenie jest w wymogach nowych kotłów z ręcznym załadunkiem paliwa.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 12-01-2022 o 16:39
    Regulamin forum

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał dees37 Zobacz post
    Dolne spalanie
    Twój od tego dużo się różni – chodzi o to jak i gdzie jest w nim przez wentylator podawane powietrze. https://kotly.com.pl/produkty_pliki/...maj%202018.pdf

    „Co do paliwa to aktualnie palone jest samym drzewem - dębowe zrębki o długości 5-25 cm.” - Co to znaczy, że drewnem dębowym i zrębką dębową – tak?
    Zrębkę robisz – kupujesz jak ona wygląda – a drewno jakie – szczapy czy gałęziówka i jakiej długości – ile zapasu na stronę?
    Termometr spalin masz a jeśli tak to jaką masz stratę kominową?

    Skoro Ds – to jeszcze tu zajrzyj : https://forum.muratordom.pl/showthre...amsu-pl-i-Ryni i tu https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7778678 oraz to na uwadze mniej : https://forum.muratordom.pl/showthre...w+sta%C5%82ych https://forum.muratordom.pl/showthre...gla+kamiennego
    Linkami się nie przejmuj – ładuję byś rozeznania w tym z czasem mógł nabierać jakiego.

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał dees37 Zobacz post
    To jutro dodam fotki bo się już jara
    Jak widzę zanurzony jesteś w czytaniu poleconej lektury i nie wiem - a lękam się o to, czy już doczytałeś się tego : https://www.youtube.com/watch?v=XDLMV6_M2O0 - Wybuch z pieca czyli jak sie pali w piecu
    Powiadasz, że Czyste Ogrzewanie czytasz - więc znasz - @Dunia Ci sugerowała, więc nie wiem skąd u Ciebie parcie na takie wentylatorem sterowanie kotła.

    Dla mnie sterowanie kotła wentylatorem - nie jest złem – ALE – świadomość trza mieć w tym jak się tym posługiwać – więc – zacznij palenie na stałej szczelinie ćwiczyć!!! zanim raczysz temat ciągnąć dalej a przed tym jak zaczniesz z gołębiami latać!!!

  10. #10

    Domyślnie

    @Dunia.MD, dzięki za podpowiedzi

    @ samsu
    Drewno opałowe, które spalam, trochę źle nazwałem, nie są to zrębki, a bardziej takie jakby ścinki, coś jak poniżej. Drewno kupowane kolo lipca, leży na słońcu, a następnie układane w drewutni gdzie jest przewiew




    Termometru spalin nie mam
    Co do wybuchów to raz mi się zdarzyło jak za szybko otworzyłem drzwiczki zasypowe. Teraz jest tak, że jak działa dmuchawa to ją wyłączam, otwieram najpierw drzwiczki środkowe, a potem delikatnie zasypowe, żeby wciągnęło dym i do tej pory nie miałem wybuchów.
    Zmieniłem ustawienia w sterowniku na histerezę 1 stopień i pracę w podtrzymaniu 20 minut, nadmuch 4/10. Przy histerezie 1 (wczesniej było 2) mam wrażenie, że ciut mniej opału idzie

  11. #11

    Domyślnie

    Teraz po tym wszystkim – nie wiem za bardzo o co Ci chodzi – bo tak jak się bawisz tym wentylatorem, to jest karygodne.
    Kocioł zasypowy, to nie kocioł automatyczny czy gazowy, więc ta zabawa w nastawy wentylatora nie ma sensu i podstaw – albo jarasz albo paliwo przez komin wywalasz.
    I jeszcze pytanie, co robić na noc? Bo aktualnie jak się wypali to wyłączam sterownik i nie otwieram pieca.
    Znaczy się co i o co w tym chodzi – wentylator powinieneś mieć z klapką, która powietrze odcina jak wentylator staje (klapka opada) a jak wentylator rusza, to siłą ciągu klapka się unosi. Uważaj na to, bo silny wiatr nad kominem może sobie tą klapkę sam uchylić i przez wentylator powietrze ciągnąć.
    Jak właściwie jarasz – co pilnujesz kotła jak w domu jesteś a jak Cię nie ma, to nie jarasz – o co chodzi z tym „co masz robić na noc” i po co miał byś kocioł otwierać?
    @maronka też czymś takim pali : Mpm ds 17-19 spalanie klepki dębowej https://www.youtube.com/watch?v=2nbxSC_tMhk
    https://www.youtube.com/watch?v=pHU1md8ugqg
    https://www.youtube.com/watch?v=9VvmYqx1rJk&t=3s
    Porównaj jego a swoje – obacz jak on tym jara a jak Ty to robisz. Bacz : co i kiedy jak nad kominem wygląda, zacznij zwracać uwagę na wygląd wymiennika (sadzą i smołą n ie jest zawalony).

    Jak w czasie palenia spluniesz na czopuch lub trochę woda go chlapniesz, to co : kipi/gotuje się na nim czy szybko wysycha.
    Co Twoim zdaniem się dzieje w palenisku gdy wentylator stanie – co nad kominem gdy wentylator stoi. Co się w palenisku dzieje w czasie przedmuchu, co nad kominem w tym czasie widać.

    Ano w tym czasie się nie jara a przez to paliwo wywalasz przez komin i sadzą się na wymienniku odkłada.

    Dziury Ci się przed palnikiem nie wypalają?
    W palniku przez cały czas ma się jarać a nie że fabryka stój albo jedź. Z obrotami wentylator możesz zjechać ale do poziomu takiego by płomienia nie zerwać i żeby dym spalać. Jak płomień zerwiesz, to z komina lokomotywa a jak za licho jarać będziesz, to z komina kopcić będzie.
    Zacznij porcją paliwa moc kotła ograniczać - możesz palenisko zmniejszyć.

    Zacząłeś palenie na stałej szczelinie ćwiczyć czy nie?

    Przy stałej szczelinie - bez wentylatora jest możliwość podawania powietrza pierwotnego PP od dołu i wtórnego PW od góry ale to trzeba doświadczalnie sobie ustalić.
    Tu masz temat jeszcze o paleniu drewnem : https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...wnem/#comments.
    Poznaj podstawy – rozpatrz się w możliwościach. Miarkownik ciągu też nie jest rozwiązaniem złotym tylko kompromisem pewnym.
    Kocioł masz przewymiarowany i nie wiadomo jak z odbiorem ciepła z niego a przy tym tak to wszystko wygląda, że bez modyfikacji wiele się tu nie zwojuje.
    Drewno nie węgiel – i z drewna żaru nie wiele – jak jest odgazowane, to na żarze jak na koksie z wentylatorem możesz jechać – z odgazowanego już kopcić nie będzie.
    Doświadczenie z tego co czytam masz już swoje jakieś i wiesz co się dzieje jak płomień zostanie zerwany oraz ile to trzeba by go podnieść. Z drewnem tak już jest – lepiej częściej a mniej – niż więcej i je dusić.