  1. #1

    Domyślnie SCOP PC PP, PW i GW

    Podzielcie się swoimi SCOP na CO i CWU. U mnie przy PC PW podłogówka od początku tego sezonu grzewczego do teraz to:

    CO 4,22, CWU 2,83

    Październik - CO 5,25, CWU 2,93
    Listopad - CO 4,9, CWU 2,95
    Grudzień - CO 3,68, CWU 2,45
    Styczeń - CO 3,91, CWU 2,57

    Jestem ciekaw jakie są różnice w domach zgodnych z normami WT2021, ale nie tylko. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Ajstos ; 18-01-2022 o 17:11

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ajstos Zobacz post
    U mnie przy PC PW podłogówka od początku tego sezonu grzewczego do teraz to:

    CO 4,22, CWU 2,83
    Pokaż zdjęcie ciepłomierza. Jaki masz zamontowany?
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    ProStaś pyta o ciepłomierz, a nie podlicznik zużycia energii. Te dane ze sterownika to taka średnio dokładna.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    ProStaś pyta o ciepłomierz, a nie podlicznik zużycia energii. Te dane ze sterownika to taka średnio dokładna.
    A jak niby zlicza energię bez ciepłomierza?

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ajstos Zobacz post
    A jak niby zlicza energię bez ciepłomierza?
    Na podstawie przepływu i delty na przykład. Mniej lub bardziej dokładnie.

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Na podstawie przepływu i delty na przykład. Mniej lub bardziej dokładnie.
    a ciepłomierz inaczej to zlicza?

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    A jak mierzy przepływ? Ma przepływomierz? Bo często to są dane z tabelki dla danej częstotliwości i temperatury na zewnątrz.

    Żeby rozwiać wątpliwości sprawdź dokładność pomiaru. Jeśli nie podano to takowa nie istnieje, a dane są podawane dla zadowolenia inwestora. Fizyki nie oszukasz, a patrząc na COP za grudzień Twoja pompa musiałby to zrobić.

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    A jak mierzy przepływ? Ma przepływomierz? Bo często to są dane z tabelki dla danej częstotliwości i temperatury na zewnątrz.

    Żeby rozwiać wątpliwości sprawdź dokładność pomiaru. Jeśli nie podano to takowa nie istnieje, a dane są podawane dla zadowolenia inwestora. Fizyki nie oszukasz, a patrząc na COP za grudzień Twoja pompa musiałby to zrobić.
    Pokazuje aktualny przepływ.

  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Z jaką dokładnością go pokazuje? To w zasadzie najważniejsze.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  10. #10

    Domyślnie

    Już koledzy napisali. Zainstaluj osobny ciepłomierz o solidnej średnicy, by nie tamować przepływów.
    Zmierz ilość wytworzonego ciepła i spisz osobny podlicznik, a nie ten z pompy.
    Solidne dane pokazywał user Pratchawiec, poszukaj.

    A poza tym, po co zakładać nowy temat, jak jest stary?

    https://forum.muratordom.pl/showthre...py+ciep%C5%82a
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Z jaką dokładnością go pokazuje? To w zasadzie najważniejsze.
    Do drugiego miejsca po przecinku.
    Ostatnio edytowane przez Ajstos ; 22-01-2022 o 08:19

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Już koledzy napisali. Zainstaluj osobny ciepłomierz o solidnej średnicy, by nie tamować przepływów.
    Zmierz ilość wytworzonego ciepła i spisz osobny podlicznik, a nie ten z pompy.
    Solidne dane pokazywał user Pratchawiec, poszukaj.

    A poza tym, po co zakładać nowy temat, jak jest stary?

    https://forum.muratordom.pl/showthre...py+ciep%C5%82a
    Mówicie, że inżynierowie Stiebela jakieś najtańsze wrzucili opomiarowanie byleby było i nie sugerować się tym?

  13. #13

    Domyślnie

    Jak patrzałem jeden mroźny dzień -7, a w nocy -14, średnia -9,9C była tego dnia to SCOP wyszedł 2,6. Na zasilaniu 32C było.
    Ostatnio edytowane przez Ajstos ; 18-01-2022 o 21:15

  14. #14
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.935

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ajstos Zobacz post
    Mówicie, że inżynierowie Stiebela jakieś najtańsze wrzucili opomiarowanie byleby było i nie sugerować się tym?
    Hmmm... a spodziewałeś się czegoś złego po inżynierach VW ?
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  15. #15
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Nie chodziło mi o rozdzielczość pomiaru, a dokładność. Każde urządzenie pomiarowe musi mieć określoną dokładność. Jeśli producent jej nie podaje nie mamy do czynienia z urządzeniem pomiarowym.

    Problem w tym, że nie znamy dokładności podawanych danych, więc jak je można porównać?

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ajstos Zobacz post
    Mówicie, że inżynierowie Stiebela jakieś najtańsze wrzucili opomiarowanie byleby było i nie sugerować się tym?
    Wrzuć w stopkę dane domu, pow. ogrzewaną, ocieplenie, czy jest ogrzewanie podłogowe i np. ile poszło kWh (najlepiej z osobnego podlicznika, który zlicza całą pompę i całą instalację ogrzewania i CWU) np. w listopadzie i grudniu 2021r. przy określonej temp. w domu.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  17. #17
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    http://webcache.googleusercontent.co...id-xiaomi-rev1

    Poszukaj słowo klucz przepływ i przeczytaj jak stiebel uzyskuje te dane. Normalnie wyższa inzynieria. Taki sposób zwalnia ich z odpowiedzialności za podawanie prawdziwych danych.

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    http://webcache.googleusercontent.co...id-xiaomi-rev1

    Poszukaj słowo klucz przepływ i przeczytaj jak stiebel uzyskuje te dane. Normalnie wyższa inzynieria. Taki sposób zwalnia ich z odpowiedzialności za podawanie prawdziwych danych.
    A czy czasem przepływomierze ciśnieniowe nie są bardzo dokładne?

  19. #19
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Dokładne są ultradźwiękowe, ale tutaj wprost producent podaje, że te dane są liczone z temperatur pracy - tylko i wyłącznie. Nie korzystają z przepływomierza.

  20. #20

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Dokładne są ultradźwiękowe, ale tutaj wprost producent podaje, że te dane są liczone z temperatur pracy - tylko i wyłącznie. Nie korzystają z przepływomierza.
    "Automatyka sterująca WPM (II, i, iw) dokonuje obliczeń na podstawie odczytywanych na bieżąco parametrów ciśnień i temperatur w obiegu termodynamicznym pompy ciepła."
    Ostatnio edytowane przez Ajstos ; 18-01-2022 o 20:45
    Parterówka 162m2, 100% podłogówka, Izolacja podłoga 20cm 0,038, ściany BK 24+20cm 0,033, strop 40cm wełna 0,039 między belkami stropowymi i legarami, ścianki kolankowe zostały do ocieplenia od wewnątrz, PC Stiebel Eltron 7 CS Premium + HSBC 200, PV 7,7kWp

Strona 1 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony