Czy ktoś wie jak na prawde działa regulator pokojowy.
Umnie działa tak że co 13min włącza się na 3min
jest to denerwujące poniewarz jeśli temp zewnętrzna jest +10
to zużycie gazu jest takie samo jak przy 0 lub np. temperatura w pokoju jest taka jak ustawiona np.22 a on z uporem uruchamia piec co 13min mimo że to nie jest potrzebne poniewarz jeśli wyłącze ogrzewanie to temperatura spada do 21.5 po ok 2.5godz.
Jest to vaillant VRT 240
-
-
ELITA FORUM (min. 1000)
coś nie tak masz ustawiony programator może jakaś funkcja czuwanie lub urlop jest uaktywniona
normalnie regulator reaguje na temperaturę w pomieszczeniu a nie na czas, poczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
-
-
No właśnie ja tak myślałem że on włącza się kiedy to jest potrzebne.Ustawienia sprawdziłem mam ustawione na temp.dzienną stałą czyli słoneczko bez zegara.Myślałem że się zawiesił no to wyciągnołem baterie i nic zegar się wyzerował i tyle.
Działa mi to jak programator czasowy a nie jak termostat.
Jeśli byś mugł to wejdz na strone vaillanta i zobacz ,może coś przeoczyłem.
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Czy aby na pewno jest on prawidłowo podłączony do kociołka. Może serwisant źle wykonał podłączenie programatora.
-
Myśle że tak
Piec bez czujnika miał na płytce zworke .Cujnik jest wsadzony w miejsce tej zworki.I to by się zgadzało
-
ELITA FORUM (min. 1000)
a jaki typ pieca masz i jaki tam jest ustawiony tryb pracy
-
Stojący vaillant i jest tam tylko gałka temp zasilania
-
ELITA FORUM (min. 1000)
spróbuj ją (gałkę) ustawić na wyższą temp.
-
Dawałem ale nic to nie dało .
Temperatura zasilania jest wyrzsza gazu idzie tyle samo.
Piec grzeje nie wiem co i nie wiem po co.Zakręciłem wszystkie grzejniki ,zostawiłem tylko ten jeden w pokoju z czujnikiem a ten piec pracuje 10%krócej.Było grzejników 20 jest 1 a oszczędności 10% co się dzieje z resztą energi? Gdzie te 94% sprawności?
-
ELITA FORUM (min. 1000)
masz może głowicę termostatyczną na grzejniku jeśli tak to całkowicie odkręć temp 28stC jeśli nie to sam nie wiem
-
Lider FORUM (min. 2800)
Anonimowy zlituj się:
pisze się ponieważ nie poniewarz
wyciągnąłem a nie wyciągnołem
mógł a nie mugł
wyższa a nie wyrzsza.
Inne drobiazgi pomijam.
Normalnie nie zwracam uwagi na pojedyncze błędy, może sam je czasami robię, ale Ty w każdym poście ślesz takie byki, że trudno czytać.
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
To mormalne zachowanie , zauważcie że producenci kotłów gazowych podają sprawność tylko przy maksymalnym obciążeniu , i jest to ok 95% , w miarę zmniejszania obciążenia sprawność maleje , jeśli piec jest dwufunkcyjny to ma moc ok 2 razy za dużą w stosunku do zapotrzebowania na CO , a przy temp zewnętrznej +10 stC , piec jednofunkcyjny zwymiarowany prawidłowo na potrzeby CO jest obciążony w 25% , a piec dwufunkcyjny jest obciążony w ok 12,5% .Przy takim obciążeniu piec ma duży "przepał" czyli pobór gazu na grzanie samego siebie.
Piotrek
-
Z tymi bykami to ja tak mam (na świecie są taki osobniki)
Co do głowicy to jest zciągnięnta
A co do pieca to czy jest na to jakaś rada?
-
A jeszcze jedno
W takim razie to jaka oszccędność z głowic termostatycznych
Skoro jest takie samo zużycie gazu.
-
Test regulatora pokojowego.
Jeżeli w domu masz cały czas 21 -22 C, to nastaw regulator pokojowy na 18 C. Jeżeli piec będzie dalej pracował, lub włączy się znowu, to będzie oznaczało, że regulator pokojowy jest zepsuty.
Regulator mierzy temperaturę w pomieszczeniu, jednakże jeżeli jest źle zainstalowany (patrz instrukcja) to może pomiar być zakłamany.
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Napisz dokładnie, czy co 13min włącza się piec przy załączonym termostacie pokojowym, czy co 13min włącza się termostat pokojowy, jakiej mocy masz kociołek i ile metrów ogrzewa, jaką masz podgrupę gazu ziemnego (GZ35; 41,5 czy 50). Podejrzewam że masz przewymiarowany kociołek i dlatego taka szarpana praca, należy ograniczyć moc kotła (potencjometrem na płytce, albo śrubą na zaworze gazowym), w uproszczeniu chodzi o to aby zmniejszyć wysokość płomienia na palniku, do takiego stopnia aby temp wody w CO rosła bardzo powoli.
-
ELITA FORUM (min. 1000)
Jest sadze jeszcze jeden problem, ktory nalezaloby w tym watku poruszyc a mianowicie sposob dzialania regulatora. Regulatory najprostsze dzialajace na zasadzie wlacz-wylacz po prostu nie nadaja sie do efektywnego sterowania kotlem. Najlepszy bylby regulator wspolpracujacy liniowo z kotlem - i dzialajacy na zasadzie modulacji mocy - jesli temp. jest wystarczajaca to zmniejsza moc kotla a nie wylacza go. Tylko ze wiekszosc najtanszych kotlow nie wspolpracuje z takimi regulatorami...
D.
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Jeżeli kocioł jest przewymiarowany to i modulacja nie pomoże.
-
ELITA FORUM (min. 1000)
To zalezy o ile przewymiarowany i jaka jest modulacja. A tak naprawde to zalezy od tego z jak mala moca moze pracowac kociol. Wiekszosc jednak patrzy na to aby moc kotla byla duza a nie patrzy na to jaka jest moc minimalna, ktora decyduje o przydatnosci kotla i zuzyciu paliwa...
D.
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Dokładnie tak jest, Mam swój sposób na ograniczenie w sposób znaczny nawet mocno przewymiarowanego kociołka (np. z 35KW zrobiłem 6KW), ale zmusiła mnie do tego sytuacja (kawalerka 30 m2 i kociołek 35KW) teraz chodzi i grzeje, wcześniej palił dużo gazu i nie mógł dogrzać mieszkanka z trzema grzejnikami (konwektorami)
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum