    Cześć,

    Walczył ktoś już z Tauronem jesli chodzi o zbyt wysokie napięcie ? U mnie falownik potrafi sie wyłączyć nawet 6x dziennie. Wysłałem pismo do Tauronu, ale odpowiedż była taka, że zmierzyli sobie w jakichś okresach 60 minutowych i w większości przypadków było w normie. Nie wiem czy nie doczytali, czy co, bo mozę oni myślą, że ja nie mam fotowoltaiki, no to wtedy 230+/- 10% faktycznie jest w normie.

    Biore woltomierz wyłączam falownik i mam w sieci 250V na niektórcyh fazach, na innych 248V.

    Czy jest jakiś skuteczny sposób na złożenie pisma (co w nim uwwzględnić koniecznie), żeby jednak ktoś z Tauronu pochylił się nad problemem ?

    Czy jest gdzieś zapis, że Tauron ogólnie to tą energię od Prosumentów ma odbierać ? No bo jeśli w sieci jest wysokie napiecie to falownik nie za bardzo moze cos wprowadzić, a to do piero marzec jest.

    Chyba, że jest jakaś inna droga przez urząd ochrony konsumenta czy cos?

    Ktoś coś podpowie ?


    Łukasz

  2. #2

    Domyślnie

    Niech zakładają urządzenie pomiarowe, jeśli napięcia będą OK Ty płacisz, jeśli napięcia będą nie odpowiedzi pomiar jest bezpłatny. Pamiętaj to Tauron jest dla Ciebie nie Ty dla Tauronu. Jesteś szkodnikiem i żądasz od nich aby coś zrobili, oni uważają że nikt Ci nie przykładał broni do skroni abyś zainstalował PV.
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Lukasso8822 Zobacz post
    Cześć,

    Walczył ktoś już z Tauronem jesli chodzi o zbyt wysokie napięcie ? U mnie falownik potrafi sie wyłączyć nawet 6x dziennie. Wysłałem pismo do Tauronu, ale odpowiedż była taka, że zmierzyli sobie w jakichś okresach 60 minutowych i w większości przypadków było w normie. Nie wiem czy nie doczytali, czy co, bo mozę oni myślą, że ja nie mam fotowoltaiki, no to wtedy 230+/- 10% faktycznie jest w normie.

    Biore woltomierz wyłączam falownik i mam w sieci 250V na niektórcyh fazach, na innych 248V.

    Czy jest jakiś skuteczny sposób na złożenie pisma (co w nim uwwzględnić koniecznie), żeby jednak ktoś z Tauronu pochylił się nad problemem ?

    Czy jest gdzieś zapis, że Tauron ogólnie to tą energię od Prosumentów ma odbierać ? No bo jeśli w sieci jest wysokie napiecie to falownik nie za bardzo moze cos wprowadzić, a to do piero marzec jest.

    Chyba, że jest jakaś inna droga przez urząd ochrony konsumenta czy cos?

    Ktoś coś podpowie ?


    Łukasz
    Muszę Cię zmartwić ale praktycznie nigdy napięcia w sieci wychodzą poza normę.

    Fakt że napięcie w sieci przekracza 253V kilka razy w ciągu dnia nic nie znaczy.

    Ja próbowałem walczyć z PGE i dostałem taką odpowiedź na moje zgłoszenia napięć powyżej 253V i poniżej 207V.
    TEksty wyboldowane wyjaśniają dlaczego.

    Witam,
    Parametry jakościowe energii elektrycznej a w szczególności wartość napięcia zasilającego wykazana jest w poniżej przytoczonym Rozporządzeniem uwzględniającym normę (Polska Norma PN EN 50160: 2010)
    „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
    Parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji § 38.
    3. Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych III—V ustala się następujące parametry jakościowe energii elektrycznej — w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń:
    2) w każdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napicia zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń ±10 % napicia znamionowego;”

    Polska Norma PN EN 50160: 2010 – Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych,

    Parametr jakościowy jakim jest wartość napięcia zasilającego w przesłanej tabeli (1 pomiar) jest to wartość 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego, które powinno się mieścić w zakresie 230V (napięcie znamionowe) ±10 %.
    Pomiary zostały wykonane urządzeniem legalizowanym o odpowiedniej klasie pomiaru jakim jest licznik energii elektrycznej.
    Odnosząc się do przesłanych przez Pana danych gdzie 1 pomiar jest to wartość chwilowa napięcia próbkowana w różnych odstępach czasu więc pomiar inwertera nie jest pomiarem do
    jednoznacznego określenia poprawności napięcia ze względu:
    - Nieregularność pomiarów chwilowych nie gwarantuje poprawnego wyliczenia 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia (pomiar wartości chwilowych odbywał się np. z częstotliwością 1s, 10s itp.)
    - Analiza w okresie tygodniowym
    - Pomiar w inwerterze a nie w złączu kablowym
    - Urządzenie dokonujące pomiaru wartości powinno być spełniać wymagania odpowiedniej klasy pomiaru

    Wartości 10-min. podaje licznik na podstawie pomiarów chwilowych i wartość w tabeli jest pozyskana z urządzenia pomiarowego.
    W tabeli wyników widać, że wartości pomiarów 10-min z poza przedziału 207V-253V stanowią tylko niewielką część pomiarów.

    Jeśli przez 95% czasu lub więcej uśrednione napięcie 10-min mieści się w przedziale 230V ±10 % t.j. 207V-253V wówczas to kryterium jest spełnione.
    (np. jeśli w analizowanym okresie tygodniowym napięcie mieści się w przedziale 230V ±10 % t.j. 207V-253V 7 dni x 24godz = 168godz., 168godz. x 5% = 8,4godz.
    Z tego wynika, że w okresie tygodnia przez mniej 8,4 godziny parametry mogą wykraczać poza zakres 207V-253V i wówczas to kryterium napięciowe będzie spełnione).

    Z wyrazami szacunku

  4. #4

    Domyślnie

    No dostałem podobne pismo, ale coś mi tu w ich wyjaśnieniach brzydko pachnie, bo powiedzmy przykładowy screen z falownika:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	falownik.jpg
Wyświetleń:	145
Rozmiar:	92,9 KB
ID:	458908

  5. #5
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Pisałem o problemie wys napięcia w Tauronie np tu :

    https://forum.muratordom.pl/showthre...k-z-PV/page247

    i tu :

    https://forum.muratordom.pl/showthre...k-z-PV/page251

    U mnie temat wygląda na załatwiony (na razie)
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  6. #6

    Domyślnie

    Dzięki. Tez tak robie czasem, ale ciezko sie łazi od gniazdka do gniazdka z grzałką, bo raz na fazie1 przekracza, a raz na 2, a moze 3. Jak nie wygram z Tauronem to być moze tak zrobię, ale to jest na dłuższa metę niewiele warte - jak gdzies pojedziesz to nijak tego kontrolować. Po drugie - mimo wszystko masz prąd produkować, a nie go przymusowo zużywać.
    Ostatnio edytowane przez Lukasso8822 ; 30-03-2022 o 02:03

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał Lukasso8822 Zobacz post
    No dostałem podobne pismo, ale coś mi tu w ich wyjaśnieniach brzydko pachnie, bo powiedzmy przykładowy screen z falownika:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	falownik.jpg
Wyświetleń:	145
Rozmiar:	92,9 KB
ID:	458908
    Zauważ że przez te 5% czasu oni mogą Ci podać dowolne napięcie, spalić Ci wszystko w domu i nie będzie w tym ich winy bo napięcie będzie w normie.
    Ja podejrzewam że utrzymywanie wysokiego napięcia w sieci jest na rękę ZE bo zwiększa to zużycie energii u odbiorców oraz wyłącza inwertery PV. Zwiększają w ten sposób swoje zyski.

  8. #8
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Zarejestrowany
    Mar 2019
    Skąd
    Polkowice
    Kod pocztowy
    59-101
    Posty
    418

    Domyślnie

    253V to maksymalna wartość napięcia jakie przepisowo można wysłać w sieć.

  9. #9
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    596

    Domyślnie

    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    253V to maksymalna wartość napięcia jakie przepisowo można wysłać w sieć.
    Z tego co się oriętuję to 253 V jest średnią z 10 minut a natychmiastowe wyłączenie nastąpi przy 256 V.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  10. #10

    Domyślnie

    Mi z PGE też odpisali, że średnie 242V (mierzone przez 2 lata co 1min) u mnie jest w normie. Jak dla mnie to średnie zawsze powinno być 230V, a tylko czasem mieć odchylenia, ale z nimi się chyba nie wygra. Kto wie, może powinniśmy się cieszyć, że nie mamy średniej 252V, bo to też "w normie"...

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    253V to maksymalna wartość napięcia jakie przepisowo można wysłać w sieć.
    Możesz zacytować jakiś przepis który to mówi?
    PGE mi powiedziało że nie ma takiego przepisu.
    Jedynie Prosument nie może wysłać wyższego napięcia niż 253V.
    ZE może do sieci wysłać co im się podoba, pod warunkiem że spełnią wyżej opisaną normę.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 30-03-2022 o 00:23

  12. #12

    Domyślnie

    A jest jakis przepis, kóry mówi, że ZE musi odbierac energię, którą ja wyprodukuje?, bo jesli jest to moze trzeba podejść od tej strony, że ZE działa przeciwko, bo napiecie w sieci jest niedostosowane do odbierania tej energii.

  13. #13
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.289
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Lukasso8822 Zobacz post
    A jest jakis przepis, kóry mówi, że ZE musi odbierac energię, którą ja wyprodukuje?, bo jesli jest to moze trzeba podejść od tej strony, że ZE działa przeciwko, bo napiecie w sieci jest niedostosowane do odbierania tej energii.
    Przecież to nie ZE odmawia przyjęcia, tylko Twój falownik produkcji.

    ZE ma prawo utrzymywać napięcie w zakresie z rozporządzenia.
    https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/Do...WDU20070930623

    Jak w złączu jest na granicy - to w falowniku przekracza i się odłącza. ZE jest w prawie. Siłą nic nie wymusisz - można prosić. Ale jak po obniżeniu w nocy na końcu linii nie zmieściłoby się w normie, to nie będą w prawie i nie obniżą.

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Przecież to nie ZE odmawia przyjęcia, tylko Twój falownik produkcji.

    ZE ma prawo utrzymywać napięcie w zakresie z rozporządzenia.
    https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/Do...WDU20070930623
    No, ma prawo ale nie obowiązek.
    Znajdź w tym rozporządzeniu wartość maksymalną napięcia w sieci NN którego ZE nie może przekroczyć.

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Przecież to nie ZE odmawia przyjęcia, tylko Twój falownik produkcji.

    ZE ma prawo utrzymywać napięcie w zakresie z rozporządzenia.
    https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/Do...WDU20070930623

    Jak w złączu jest na granicy - to w falowniku przekracza i się odłącza. ZE jest w prawie. Siłą nic nie wymusisz - można prosić. Ale jak po obniżeniu w nocy na końcu linii nie zmieściłoby się w normie, to nie będą w prawie i nie obniżą.

    Po obniżeniu w nocy mierzone ok 3:00 i 4:00 napiecie na fazach jest od 228V do 232V - teoretycznie możliwości są.

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.289
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Lukasso8822 Zobacz post
    Po obniżeniu w nocy mierzone ok 3:00 i 4:00 napiecie na fazach jest od 228V do 232V - teoretycznie możliwości są.
    Jesteś ostatni (masz najdłuższy kabel mierząc od stacji)? Bo tam napięcie będzie najniższe - pewnie w jakiś mroźny wieczór przedwigilijny.

  17. #17

    Domyślnie

    A może zamiast walczyć z ZE warto spróbować zlikwidować problem innymi metodami, chyba najbardziej skuteczne to 2 i 3 propozycja z tego filmu: https://www.youtube.com/watch?v=78mR...wjxlB5&index=1
    Co o tym sądzicie? np 3 falowniki 1 fazowe zamiast 3-fazowego. Prawie nigdy napięcie nie jest przekroczone na wszystkich fazach, a 3 fazowe falowniki wyłączają się jak na dowolnej fazie napięcie wyjdzie poz normę.
    Ostatnio edytowane przez marxxx ; 18-04-2022 o 19:55
    ---Tu była reklama zakupów---

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony