    Domyślnie Remont pokoju - inna średnica przewodów niż deklarowana.

    Serwus.
    W pokoju zrobiłem 9 gniazdek oraz 3 punkty oświetlenia.
    Położyłem dwa obwody, 3x2.5mm2 dla gniazdek oraz 3x1,5mm2 dla oświetlenia.
    Bruzdy potynkowane w 60%.
    Coś mnie tchnęło aby sprawdzić średnicę przewodu i tu niestety zawód:
    - dla 3x2.5mm2 - średnica żyły to 1,6mm
    - dla 3x,1,5mm2 - średnica żyły to 1,1mm

    Umarłem...mój błąd że tego od razu nie sprawdziłem. Cóż mi pozostaje, wszystko od początku?

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał Loczeski Zobacz post
    Serwus.
    W pokoju zrobiłem 9 gniazdek oraz 3 punkty oświetlenia.
    Położyłem dwa obwody, 3x2.5mm2 dla gniazdek oraz 3x1,5mm2 dla oświetlenia.
    Bruzdy potynkowane w 60%.
    Coś mnie tchnęło aby sprawdzić średnicę przewodu i tu niestety zawód:
    - dla 3x2.5mm2 - średnica żyły to 1,6mm
    - dla 3x,1,5mm2 - średnica żyły to 1,1mm

    Umarłem...mój błąd że tego od razu nie sprawdziłem. Cóż mi pozostaje, wszystko od początku?
    Norma nie określa przekroju przewodu tylko jego oporność właściwą, więc choć przewody mają o 20% mniejszy przekrój to mogą spełniać normę.

  3. #3

    Domyślnie

    Dziwne. To dlaczego w PN są podawane przekroje poprzeczne?

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	5-52.jpg
Wyświetleń:	27
Rozmiar:	69,4 KB
ID:	459105
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Dziwne. To dlaczego w PN są podawane przekroje poprzeczne?

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	5-52.jpg
Wyświetleń:	27
Rozmiar:	69,4 KB
ID:	459105
    No to zacytuj normę jaką producent tego przewodu musi spełnić.

  5. #5

    Domyślnie

    Po co? To wszystko jest w necie. Producenci podają, ale ... chińskie "wyroby" już nie spełniają wymogów.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Po co? To wszystko jest w necie. Producenci podają, ale ... chińskie "wyroby" już nie spełniają wymogów.
    Znaczy że nie wiesz jaką normę musi spełniać przewód który nazywa się np. 2.5mm2.
    Równie dobrze można by te przewody pokolorować albo ponumerować jak w USA.

  7. #7

    Domyślnie

    Dla ścisłości, posiadam takowe informacje:
    3x2.5mm: PN-EN 50575:2015 + A1:2016
    3x1,5mm PN-EN 50575:2015-03 + A1:2016-11

  8. #8

    Domyślnie

    Znaczy, że producenci, rzetelni producenci wykonują przewody i kable według określonych wytycznych.
    Zajrzyj na strony znaczących producentów, to poczytasz sobie.
    A oznaczanie numeryczne przewodów i kabli jest u nas od dawna znane.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 21-04-2022 o 21:34
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Znaczy, że producenci, rzetelni producenci wykonują przewody i kable według okreslonych wytycznych.
    Zajrtzyj na strony znaczących producentów, to poczytasz sobie.
    A oznaczanie numeryczne przewodów i kabli jest u nas od dawna znane.
    Zrób sam to co mi sugerujesz bo ja wiem jakie są normy wykonania kabli.
    Jakie jest oznaczeniu numeryczne kabla o przekroju 2.5mm2?

  10. #10

    Domyślnie

    Jasne. Naczytał się BEZELA-a, i udaje ...
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał Loczeski Zobacz post
    Dla ścisłości, posiadam takowe informacje:
    3x2.5mm: PN-EN 50575:2015 + A1:2016
    3x1,5mm PN-EN 50575:2015-03 + A1:2016-11
    Tutaj na Elektrodzie wałkują ten temat

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1751008.html

    Tutaj jest wyjaśnienie że przekrój znamionowy nie jest istotny. Istotna jest rezystancja żyły.

    https://www.napiecie.salama.pl/sredn...i-i-przewodow/

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Jasne. Naczytał się BEZELA-a, i udaje ...
    Czego Ty się naczytałeś i co udajesz.?

  13. #13

    Domyślnie

    Jakie wyjaśnienie?
    Salama pisze - Panie Rafale, różnica między wartością przekroju nominalnego deklarowanego przez producenta na etykiecie i w dokumentacji przewodów lub kabli jednodrutowych o żyle okrągłej, a faktycznym przekrojem geometrycznym żyły wynikającym z pomiarów i obliczeń rzeczywiście istnieje i jest to zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi.
    I gdzie w tym tekście jest wyjaśnienie?
    Gdzie w PN-EN 60228 pisze o przewodach wielożyłowych?
    Bo w arkuszu 5-52, czy też 5-523 podano trochę inne parametry, niż próbujesz mi to wcisnąć.

    PS. Moze to cię zainteresuje :

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Oznaczenia przewodów.jpg
Wyświetleń:	20
Rozmiar:	88,9 KB
ID:	459106
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 21-04-2022 o 17:12
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Jakie wyjaśnienie?
    Salama pisze - Panie Rafale, różnica między wartością przekroju nominalnego deklarowanego przez producenta na etykiecie i w dokumentacji przewodów lub kabli jednodrutowych o żyle okrągłej, a faktycznym przekrojem geometrycznym żyły wynikającym z pomiarów i obliczeń rzeczywiście istnieje i jest to zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi.
    I gdzie w tym tekście jest wyjaśnienie?
    Gdzie w PN-EN 60228 pisze o przewodach wielożyłowych?
    Bo w arkuszu 5-52, czy też 5-523 podano trochę inne parametry, niż próbujesz mi to wcisnąć.

    PS. Moze to cię zainteresuje :

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Oznaczenia przewodów.jpg
Wyświetleń:	20
Rozmiar:	88,9 KB
ID:	459106
    A co to ma wspólnego z pytaniem autora wątku?
    Jak chcesz sobie pogadać na swoje tematy załóż swój wątek i się tam wyżywaj.

  15. #15

    Domyślnie

    Bo zacząłeś pisać :
    Cytat Napisał stos
    Norma nie określa przekroju przewodu tylko jego oporność właściwą, więc choć przewody mają o 20% mniejszy przekrój to mogą spełniać normę.
    i zaciekawiło mnie, która to norma "nie określa"
    Będziesz łaskaw mi wyjaśnić?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Bo zacząłeś pisać :
    i zaciekawiło mnie, która to norma "nie określa"
    Będziesz łaskaw mi wyjaśnić?
    Kup sobie normę i przeczytaj.

  17. #17

    Domyślnie

    Kupię, ale muszę znać numer itd.
    Wskażesz?
    Bo na przykład mam pełny
    WYKAZ Nr 2/2015 POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW, ustalony zgodnie ze „Szczegółowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane” II (26), ale już nie jest zaktualizowany, dlatego moja prośba w tym względzie.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  18. #18

    Domyślnie

    Licytowanie się na numery norm, zamiast zacytowania konkretnego fragmentu to już wyższy poziom upośledzenia rodem z elektrody.

  19. #19

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Kupię, ale muszę znać numer itd.
    Wskażesz?
    Bo na przykład mam pełny
    WYKAZ Nr 2/2015 POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW, ustalony zgodnie ze „Szczegółowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane” II (26), ale już nie jest zaktualizowany, dlatego moja prośba w tym względzie.
    Cytat z linku którego Ci się nie chciało przeczytać.

    Rezystancja żyły

    Rezystancja żył podana jest wg PN-EN 60228, która to norma określa rezystancję żyły mierzoną w temperaturze 20 oC (określa również sposób wykonania pomiaru).
    Przekrój znamionowy Największa rezystancja żyły (jednodrutowej klasy 1) okrągłej z miedzi wyżarzonej, mierzona w temperaturze 20 oC
    Druty gołe Druty pokryte metalem
    0,5 mm2 36,0 Ω/km 36,7 Ω/km
    0,75 mm2 24,5 Ω/km 24,8 Ω/km
    1 mm2 18,1 Ω/km 18,2 Ω/km
    1,5 mm2 12,1 Ω/km 12,2 Ω/km
    2,5 mm2 7,4 Ω/km 7,6 Ω/km
    4 mm2 4,6 Ω/km 4,7 Ω/km
    6 mm2 3,1 Ω/km 3,1 Ω/km
    10 mm2 1,8 Ω/km 1,8 Ω/km
    16 mm2 1,2 Ω/km 1,2 Ω/km
    Tabela, której fragment przytoczyłem powyżej, definiuje wymagania dla żył jednodrutowych klasy 1.
    W tym przypadku przekrój znamionowy żyły jest zdefiniowany tylko jednym parametrem, którym jest największa rezystancja żyły w temperaturze 20 oC.

    W przypadku żył wielodrutowych klasy 2, istnieje jeszcze wymaganie dotyczące najmniejszej dopuszczalnej liczby drutów w żyle.
    Istnieją żyły giętkie klasy 5 i 6 w przypadku których dodatkowe wymaganie to największa dopuszczalna średnica pojedynczego drucika wchodzącego w skład żyły.

  20. #20

    Domyślnie

    PN-EN 60228:2007 - wersja polska.
    Podano znamionowe przekroje, w zakresie od 0,5 mm2 do 2 500 mm2, żył izolowanych przewodów i kabli energetycznych. Przedstawiono również liczbę i wymiary drutów żył oraz wielkości ich rezystancji. Norma dotyczy żył jednodrutowych i skręconych wykonanych z miedzi, aluminium oraz stopów aluminiowych stosowanych w przewodach giętkich lub przeznaczonych do układania na stałe. Podano również wartości temperaturowych współczynników korekcyjnych stosowanych podczas pomiarów rezystancji oraz wartości granicznych wymiarów żył okrągłych

    Gdzie wskazanie, że
    Norma nie określa przekroju przewodu tylko jego oporność właściwą,
    Jest wręcz odwrotnie. Dany materiał o danym przekroju ma określoną rezystancję mierzoną w omometrach.
    A oporność właściwa dotyczy materiału, i jest ona różna dla różnych substancji, proszę pana.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 22-04-2022 o 09:18
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony