  1. #101

    Domyślnie

    Niekoniecznie.
    Falownik potrafi nawet na naszej normie mocno podbić napięcie bez wyłączenia się.
    Oczywiście na krótki okres.
    U mnie raz sprawdzałem, to szedł 7 minut na 257v zanim się wyłączył. A widziałem chyba nawet więcej i pracował.
    Zrobiłem test. Po wyłaczeniu falownika, wszystkie grzałki z ogrzewania podłogowego w w ruch, by ruszył.
    Po wystartowaniu grzałki na off i stoper w ręku.
    Ponad 7 minut dawał w przedziale 255-257V na jednej fazie zanim się wyłączył.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  2. #102
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    Zarejestrowany
    Dec 2007
    Posty
    317
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    13

    Domyślnie

    Cytat Napisał Sudo Zobacz post
    Moje falowniki to Huawei sun2000 o mocy nominalnej 8 kW każdy. Mam uprawnienia instalatora. Na drugim budynku u rodziców miałem problem z wyłączaniem >253V. W moim ten problem nie występuje. Włączałem regulację krzywej mocy biernej Q(U), ale to nic nie dawało. W słoneczne dni do godziny 14-ej (sąsiad ma jednofazówkę na wschodniej połaci dachu jak się dowiedziałem) bywało po kilkanaście włączeń. Najprawdopodobniej wymiany wymaga całe łącze na większe przekroje, ale to za gruba robota na dziś. Na "elektrodzie" wygrzebałem, że mój falownik ma funkcję tłumienia napięcia. Włączyłem ją tak: przy 253 V 90% mocy, przy 254 V 25 %, a przy 255 V 5% mocy. Czas reakcji na zmianę mocy w funkcji napięcia to 10 sekund. Problem z wyłączaniem znikł, bo nie ma 10 minutowego średniego przekroczenia napięcia, co jest dopuszczalne, Chwilowe, sporadyczne piki nie przekraczają 255 V. Produkcja w porównaniu z moim falownikiem, który pracuje pełną mocą jest mniejsza obecnie od początku roku o 50 kWh, czyli o około 4 % mniej. Jak się wyłączało to było 20 - 25 % mniej. Problem się rozwiązał bez grzałek i innych autotransformatorów. Oczywiście jak ktoś ma na starcie na sieci 257V, to nic nie pomoże.
    Oczywiście, zgadza się, ale pamiętaj, że tą energię tracisz bezpowrotnie. Ja ją wrzucam w CWU, a czasami dodatkowo latem na pompowanie wody ze studni do zbiornika, u mnie grzałka 2kW powoduje spadek napięcia o około 6V, a więc można tak i tak...
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400

    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione

  3. #103
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Może to jest rozwiązaniem na wysokie napięcie - gotowiec WiFi - proszę nie traktować tego jako reklamy sam stosuje wcześniejszy prostszy model zresztą publikowałem tu skany z mojej instalacji (testowałem to nowsze urządzenie). U mnie sprawowało się znakomicie
    https://www.facebook.com/photo?fbid=...14350180698963
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  4. #104

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Może to jest rozwiązaniem na wysokie napięcie - gotowiec WiFi - proszę nie traktować tego jako reklamy sam stosuje wcześniejszy prostszy model zresztą publikowałem tu skany z mojej instalacji (testowałem to nowsze urządzenie). U mnie sprawowało się znakomicie
    https://www.facebook.com/photo?fbid=...14350180698963
    Co do podlinkowanego pvterninal, na chwilę obecną obsługuje tylko funkcje włącz/wyłącz.
    W przyszłym tygodniu ma się pojawić aktualizacja do płynnej regulacji mocy, ale tylko na 1 fazie.
    Jest na zwykłych stycznikach.
    Koszt brutto to 1500zł bez grzałek.

    Ps.
    Możesz podlinkować swoje wpisy do swojego urządzenia?
    Urządzenie nie sieje zakłóceń po linii?
    Tz kontroler?
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 27-03-2023 o 10:20
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  5. #105

    Domyślnie

    Nie.
    Muszę mieć z płynną regulacją.
    U mnie praktycznie zawsze są 2 fazy o podwyższonym napięciu. Wszystkie mam zepsute. I jeśli czasem potrzebuje obniżyć napicie o 2-5V, to podłączając gniazdko on/off nie będę miał co robić z ciepłem.
    W słoneczne dni latem mam nawet 7 godzin za wysokie napięcia.
    To teraz taka grzałka 2kW daje mocy 2,4kW dzięki dużemu napięciu.
    7x2,4kW plus drugie tyle, daje 33kWh straconej energii.
    Tak w skrócie.
    Dzięki płynnej regulacji, ilość marnowanej energii na grzanie wody powinna się znacząco zmniejszyć.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  6. #106
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    Zarejestrowany
    Dec 2007
    Posty
    317
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    13

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaudiusz_x Zobacz post
    U mnie raz sprawdzałem, to szedł 7 minut na 257v zanim się wyłączył. A widziałem chyba nawet więcej i pracował.
    Zrobiłem test. Po wyłaczeniu falownika, wszystkie grzałki z ogrzewania podłogowego w w ruch, by ruszył.
    Po wystartowaniu grzałki na off i stoper w ręku.
    Ponad 7 minut dawał w przedziale 255-257V na jednej fazie zanim się wyłączył.
    Dzieje się tak, ponieważ falownik bierze średnią 10cio minutową napięcia chwilowego zatem jak przez np 3 minuty było bardzo nisko to może i działać kilka minut i nawet na 264V. Napięcie progowe natychmiastowego odłączenia powinno być ustawione na 264,5V. U mnie grzałki działają zarówno na napięcie średnie jak i chwilowe... Przy doświadczalnie dobranych progach załączania jestem w stanie zniwelować wyłaczenia do minimum. Zwykłe sterownie on/off w tym wypadku wystarcza (przekaźniki SSR).
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400

    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione

  7. #107

    Domyślnie

    Patrząc od góry na napięcia.
    1 podłączony bojler z mocą 2,4kW
    2 pc z mocą 1,3kW
    3 grzałka w podłodze z mocą 2,4kW

    PV około 10kW
    Grzałki mają 2kW, jednak przez wysokie napięcie, pracują z mocą jaka podałem.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2023-03-28-09-41-06-543_com.miui.gallery.jpg
Wyświetleń:	51
Rozmiar:	81,5 KB
ID:	464409

    Kilka dni wcześniej . U mnie idą tylko lodówki.
    Produkca 3kW.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2023-03-28-09-42-45-288_com.miui.gallery.jpg
Wyświetleń:	27
Rozmiar:	82,3 KB
ID:	464410

    Jeszcze jeden.
    PV 4,8kW. U mnie lodówki, tv i konsola.
    Nic więcej.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2023-03-28-09-59-50-664_com.miui.gallery.jpg
Wyświetleń:	32
Rozmiar:	81,6 KB
ID:	464411

    Wiadomo, że albo włączyłem obciążenia, albo chwilę później falownik przestał działać.
    Kiedy słońce jest non stop, to włączam na stałe.obciazenia.
    Ale tak jak napisałem wcześniej.
    Lepsza jest płynna regulacja mocy.
    U mnie na odgałęzieniu ze starego trafio starej 30 letniej linii jest 17 domów. Z tego 8 posiada pv, a 5 jest na samym końcu, gdzie są także moje moduły.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 28-03-2023 o 10:08
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  8. #108

    Domyślnie

    Cytat Napisał domelek Zobacz post
    Dzieje się tak, ponieważ falownik bierze średnią 10cio minutową napięcia chwilowego zatem jak przez np 3 minuty było bardzo nisko to może i działać kilka minut i nawet na 264V. Napięcie progowe natychmiastowego odłączenia powinno być ustawione na 264,5V. U mnie grzałki działają zarówno na napięcie średnie jak i chwilowe... Przy doświadczalnie dobranych progach załączania jestem w stanie zniwelować wyłaczenia do minimum. Zwykłe sterownie on/off w tym wypadku wystarcza (przekaźniki SSR).
    W Polsce napięcie praktycznie natychmiastowego wyłączenia wynosi 260V. 264.5V to jest norma niemiecka która nie powinna być wybierana w ustawieniach falownika pracującego w Polsce.

  9. #109

    Domyślnie

    Jednak.
    Urządzenie wysłane. Dzisiaj lub jutro ma być u mnie. W sobotę na szybko podłączę pod podłogowe i bojler.
    Dzwoniłem do producenta. Powiedziano mi, że po świętach ma być dostarczane do firm z nimi współpracującymi, czyli będzie można je nabyć.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 30-03-2023 o 08:09
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  10. #110

    Domyślnie

    Nie podłączyłem jeszcze.
    Instrukcję, dopiero w niedzielę dostałem link do ściągnięcia.
    Nie mam na razie baniaka, pójdzie w bojler i podłogłówkę.
    Już mam poskładane na płycie. Teraz tylko zanieść do piwnicy i trochę przeróbek zrobić.
    Mam nadzieję, że jutro po pracy dokończę.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  11. #111

    Domyślnie

    Urządzenie wczoraj podłączone.
    Niestety nie było możliwości wejścia w ustawienia. Nie wyświetlały się zakładki, a później w ogóle komunikacja została zerwana.
    Na FB odpisano, że należy zresetować urządzenie i napisano jak to zrobić.
    Po kilku resortach w końcu zaskoczyło i działa.
    Muszę jeszcze sprawdzić, czy wskazania napięć na urządzeniu są poprawne.
    No i pozostało czekać na słońce.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  12. #112

    Domyślnie

    Cytat Napisał domelek Zobacz post
    [..]niestety sąsiedzi (lub jeden) perfidnie mają ustawione swoje falowniki na 260V widać to po napięciach.
    Eeeeee na screenach masz tam coś około 256V u mnie to jest jazda i to systematycznie (wykres od 25 grudnia ) :

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Zrzut ekranu 2023-04-09 123644.jpg
Wyświetleń:	91
Rozmiar:	14,1 KB
ID:	464547

    a to z wczoraj/dzisiaj :

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Zrzut ekranu 2023-04-09 124230.jpg
Wyświetleń:	71
Rozmiar:	11,0 KB
ID:	464548
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.

  13. #113

    Domyślnie

    Może ktoś podać podstawę prawną możliwych do zastosowania kar przez ZE za "konfigurację" ustawień falownika.

  14. #114

    Domyślnie

    U sąsiada wczoraj zdjęli urządzenie pomiarowe. Widziałem u siebie nawet 261V przed wyłączeniem falownika.
    Na czas pomiaru przez ZE wyłączyłem urządzenie do płynnej regulacji mocą grzałek, by nie zaniżać napięć.
    Zobaczymy co z tego wyniknie.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  15. #115

    Domyślnie

    Dzisiaj to się działo... Chyba z połowę produkcji ucięło z powodu zbyt wysokiego napięcia.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Zrzut ekranu 2023-05-21 213442.jpg
Wyświetleń:	87
Rozmiar:	14,7 KB
ID:	465060

    Taki problem pojawia się zwykle w niedzielę. Na szczęście w tygodniu jest lepiej. Zobaczymy jutro co się będzie działo.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35

  16. #116

    Domyślnie

    W tamtym roku mialem tak codziennie.reklamacja i uruchomili automatyke w GPZ na srednim napieciu od 9tej do 17stej w dol o kilka voltow i dodatkowo obnizyli na trafo Sn,nn o okolo 6v i bylo dobrze ,a w tym roku juz ktoras niedziela z kolei Gpz nie obniza i mam jak kolega wyzej.czytalem na portalach ze maja problemy z nadmiarem pradu z oze w niedziele i swieta wiec pewnie znalezi rozwiazane

  17. #117

    Domyślnie

    Jednak w tygodniu też się pojawiają przekroczenia 253V, ale nie aż tak często jak w niedzielę. Zauważyłem też jak to inni pisali, że włączenie odbiornika o wyższym zapotrzebowaniu na moc powodowało dość drastyczne spadki napięcia dla danej fazy. Wystarczyło włączyć piekarnik (nie wiem ile tam jest, pewnie jakieś 3kW) i napięcie spadło o jakieś 6V.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35

  18. #118
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Jancia

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Polska
    Posty
    229

    Domyślnie

    6 V to niecałe 3%, do poprawnej pracy falowników przyjmuje się poniżej 1%, sprawdzić, zmierzyć czy taki spadek (wzrost) napięcia nie występuje przypadkiem na własnym odcinku zasilania, czyli układ pomiarowy - falownik.

  19. #119
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Maniek82r

    Zarejestrowany
    Feb 2021
    Skąd
    Kraków
    Posty
    190

    Domyślnie

    W jaki sposob to zrobic? I jak temu zaradzic? Jak mozna obnizyc napiecie od licznika do falownika?

  20. #120

    Domyślnie

    Cytat Napisał Maniek82r Zobacz post
    W jaki sposob to zrobic? I jak temu zaradzic? Jak mozna obnizyc napiecie od licznika do falownika?
    W tym samym momencie mierzysz napięcie przy falowniku i odczytujesz napięcie na liczniki EE.
    Jeżeli spadek/pobicie napięcia na WLZ jest za wysokie trzeba wymienić ten kabel na grubszy.

Strona 6 z 9

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony