Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@Owczar -> "Osobiście na lato wrzuciłbym zwykły wentylator EC na wywiewie, a na zimę dał już docelowy reku - np Izziefast z odzyskiem wilgoci i nic już nie kombinował. Za 2 lata reku, którry teraz kosztuje 13k, będzie kosztował 16k przy tym tempie wzrostu cen. W praktyce i tak nie będzie dmuchał więcej niż 150-180m3/h."
Poszukując doraźnego rozwiązania trafiłem na Twój post. Kanały mam rozłożone (Pflex), skrzynki rozprężne podłączone i przeprowadzam się na dniach, a że łazienka z prysznicem ślepa, a centralę planuję kupić dopiero po lecie to zastanawiałem się, jak to ugryźć.
Potrzebuję łopatologicznego doprecyzowania - wentylator EC montuję w miejscu, w którym powinno być spiro na wywiewnej i uruchamiam, gdy potrzebuję wyciągnąć powietrze podczas prysznica czy też gotowania?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, daj na wywiewie wentylator kanałowy i niech sobie pracuje 24h, nie tylko podczas prysznica czy gotowania. Daj na nawiewie jakiś filtr, bo jak w domu zrobi się podcisnienie, to będzie zasysało powietrze rurami od nawiewu i nieszczelnościami. Będzie po prostu wywiewna wentylacja.
Na tak krótki okres nie musi być EC - nie zabije kosztami. Ale jesli mozesz go potem wykorzystac np do okapu to jakiś z silnikiem prądu stałego będzie lepszy.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję ślicznie za odp! Nie wiem czy nie pomieszałem więc jeszcze doprecyzuje jeśli pozwolisz.
Czyli np. jakieś takie ustrojstwo: https://allegro.pl/oferta/wentylator...chy-7427695873 z jednej strony do skrzynki rozdzielczej wywiewnej, a z drugiej do kominka wentylacyjnego w dachu (mam wolny do wykorzystania)?
Łącznie będzie ciągnąć z 4 skrzynek rozprężnych wywiewnych - da radę?
Nawiewne mam póki co zaślepione (nie montowałem jeszcze anemostatów) - rozumiem, że z tym filtrem to bardziej o estetykę chodzi, gdybym chciał mieć anemostaty?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę słaby - przy 100Pa masz wymianę niecałe 40m3/h. Zobacz jakąś używkę o wyższej mocy.
Wstaw go w miejsce planowanej centrali i wydmuchuj wyrzutnią.
Ale anemostaty musisz zamontować i połączyć czerpnię z instalacją. Tak żeby na wywiew miało z czego brać - czyli z nawiewów.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK, bogatszy o Twoje rady i risercz, który zrobiłem, już wiem, że rozmawiamy o doraźnej wentylacji mechanicznej bez reku - znalazłem schematy takiej instalacji i sobie poradzę - jeszcze raz dziękuję!
Mam jednak cały czas zagwozdkę dotyczącą tego wentylatora - wg. projektu mam 230m3/h do wyciągnięcia. Przy wyborze wentylatora patrzę na przepływ powietrza max na h? Czy z czymś to zestawiam?
> https://allegro.pl/oferta/wentylator...nn-10518729753 ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZestawiasz to dla oporów - załóżmy, że masz 150Pa.
Ten wentylator z aukcji już spoko, możesz go sobie wyregulować, wentylator EC więc pobór prądu niższy. Spręż też niczego sobie i cena spoko. Za podobny do okapu wkuchni płaciłem tysiaka 3 lata temu. Można go potem użyć własnie do okapu lub do wentylacji garażu
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych