  1. #1

    Domyślnie Pompa ciepła + solarne grzanie wody

    Witam, będę montował pompę ciepła Samsung AE080RXYDGG zamiast pieca na ekogroszek.

    Mam do Was pytanie, jak to zgrać (przygotować) z panelami do grzania wody ?

    Jeszcze tych paneli nie mam, ale zamierzam za ok miesiąc kupić.

    Mam zamiar wstawić bufor z wężownicą ok 400litrów, w tej chwili już mam bufor z wężownicą 250 l do CWU.

    Mam kolejne pytanie odnośnie schematu podłączenia hydraulicznego, jeśli ktoś jest obeznany i podzieliłby się takim schematem jak to wszystko podłączyć będę bardzo wdzięczny.

    W tej chwili mam 3 obiegi wody, 1 to CWU, 2 podłogówka, 3 to grzejniki. w podłogówce mam ok 1/4 domu reszta to grzejniki.

    Chciałbym uzyskać ciepłą wodę w paneli w lato i mieć możliwość dogrzewania domu również z paneli aby maksymalnie zaoszczędzić na prądzie, wczesną wiosną i jesienią, a pompy głównie używać zimą.

    Dziękuję Wam za pomoc.

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał miastek Zobacz post
    Witam, będę montował pompę ciepła Samsung AE080RXYDGG zamiast pieca na ekogroszek.
    Mam do Was pytanie, jak to zgrać (przygotować) z panelami do grzania wody ?
    - Mam zamiar wstawić bufor z wężownicą ok 400litrów, w tej chwili już mam bufor z wężownicą 250 l do CWU.
    - Mam 3 obiegi wody; 1 to CWU, 2 podłogówka, 3 to grzejniki;
    .......- w podłogówce mam ok 1/4 domu, reszta to grzejniki.
    Chciałbym uzyskać ciepłą wodę w paneli w lato i mieć możliwość dogrzewania domu również z paneli;
    - aby maksymalnie zaoszczędzić na prądzie, wczesną wiosną i jesienią, a pompy głównie używać zimą.
    Zrób kosztorys zakupu ;
    - zbiornika z 2-wiema wężownicami,
    - paneli solarnych,
    - instalacji paneli ,
    PC pracuje średnio z COP ok;3,0 - więc;
    - zakup i montaż paneli solarnych wyjdzie raczej niezbyt korzystnie
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał miastek Zobacz post
    Witam, będę montował pompę ciepła Samsung AE080RXYDGG zamiast pieca na ekogroszek.

    Mam do Was pytanie, jak to zgrać (przygotować) z panelami do grzania wody ?

    Jeszcze tych paneli nie mam, ale zamierzam za ok miesiąc kupić.
    ...
    Dziękuję Wam za pomoc.
    Zły kierunek myślenia.
    Ludzie co mieli solary po zamontowaniu P.C. do dwóch lat rezygnowali z solarów i grzeją CWU za pomocą P.C. ze średnim rocznym COP 3.

    Ja o solarach myślałem 5-6 lat temu. Chciałem zamocować większą moc by dogrzewać dom w okresach przejściowych jesień / wiosna. Ale poczytałem i zrezygnowałem, bojler jest w stanie przyjąć określoną ilość mocy (temp. wody), a zbyt mocne solary będą przegrzewały wodę.
    By zapobiegać przegrzewaniu w lato, trzeba by przewymiarowane solary zasłaniać od słońca, inni upuszczają nagrzaną wodę do kanalizacji (strata kasy), lub puszczają wodę na kocioł, a ten promieniuje ciepło w komin. Tak czy siak sporo zachodu z przewymiarowaniem solarów.

    P.C. mam drugi rok i w solary bym się nie bawił. Daremne dodatkowe koszty.

    Bufor 400 L (jako sprzęgło) to kolejny ślepy zaułek i koszt zakupu bufora.
    Będzie trzeba bufor grzać do wyższej temp. wody, a to psuje COP (przy P.C.) i podraża sezonowy koszt ogrzewania. Plus prąd na dodatkowe pompki obiegowe.

    Tu masz ogólne informacje o P.C. we współpracy z grzejnikami:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...h-porady-uwagi
    a od 6-stej strony wykresy wydajności różnych P.C.

    Policzyłeś OZC? Jesteś pewien że starczy P.C. 8 kW? A może będzie za mocna?
    Nie informujesz czemu akurat taka moc.
    Trzeba policzyć OZC budynku. Szacunkowo można tu: https://cieplo.app/start

    I policzyć moc grzewczą, promienników (grzejniki, podłogówka) - najlepiej tak by starczyła temp. wody do +45*C na grzejniki i podłogówka podpięta na zaworze z mieszaczem temp. Takie grzanie sezonowe będzie tańsze, niż grzanie bufora do wyższej temp. wody.

    Jak dokładnie to pospinać, musiałby się wypowiedzieć hydraulik lub ktoś kto ma taką mieszaną instalację u siebie. Na pewno jest zawór elektryczny trójdrożny między P.C. a CO i CWU.
    To P.C. steruje zaworem (przełącza zawór) na grzanie CO lub CWU.
    Ja mam 100% grzejniki, dobrane na grzanie do +45*C, z buforem wpiętym przepływowo (szeregowo), całość napędza 1 pompka obiegowa ta z P.C. i koszt sezonowy jest tańszy niż grzanie węglem.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 05-06-2022 o 18:57
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  4. #4

    Domyślnie

    Teoretycznie się da i nawet są komercyjne rozwiązania. Ale zyski raczej mizerne w stosunku do potrzeb.
    https://www.hewalex.pl/porady-i-wied...onecznymi.html
    Mam zbudowany dom Jantar II wersja odbicie lustrzane bez szczególnych zmian w architekturze. Zmieniłem wentylację grawitacyjną na rekuperację Zehnder QBasic, ogrzewam pompą ciepła PW Panasonic T-Cap 9kW. Nie mam kominów, izolacja 20cm styropiany oraz piana PUR.

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.490

    Domyślnie

    @miastek

    Solary zdemontowałem w 2017 roku i założyłem PV. Tak samo zrobił znajomy, chyba 2 lata temu.

    W Sosnowcu miała powstać fabryka produkująca solary - nie wyszło im to, a pobudowane hale produkcyjne zostały do wynajęcia. Firma upadła.

    tu szczegóły:

    https://www.pb.pl/watt-utonal-w-ciemnosci-825786
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).