  1. #61

    Domyślnie

    Nie napisali o ile przekraczam tg fi ani tez jak zamierzaja mnie ukarac za lamanie prawa nie chca tez kasy za analizator.
    Zajzalem w licznik i nawet jak dodam pobrana indukcyjna z pobrana pojemnosciowa i podziele to przez pobrana czynna to i tak wychodzi lekko ponizej 0.4 A analizator wisial tydzien moze wtedy wiecej uzywalem np szlifierki

  2. #62
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Jancia

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Polska
    Posty
    229

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kolo..9 Zobacz post
    Nie napisali o ile przekraczam tg fi ani tez jak zamierzaja mnie ukarac za lamanie prawa nie chca tez kasy za analizator.
    Zajzalem w licznik i nawet jak dodam pobrana indukcyjna z pobrana pojemnosciowa to i tak wychodzi lekko ponizej 0.4 A analizator wisial tydzien moze wtedy wiecej uzywalem np szlifierki
    Taka metoda teraz, jest źle ale to z Twojej winy, bo korzystasz z fotowoltaiki ale kar nie naliczymy i więcej się już nie rzucaj że napięcie masz za wysokie, gdyby sąsiad który nie ma fotowoltaiki zgłosił że napięcie ma wysokie to odpowiedź podobna, winni są posiadacze instalacji PV, a tak na marginesie do wyliczenia tg fi nie bierzemy pod uwagę energii biernej pojemnościowej, tylko indukcyjną natomiast falownik głównie generuje energie pojemnościową więc tg fi w żadnym wypadku nie zależy od instalacji PV inaczej od fotowoltaiki

  3. #63

    Domyślnie

    Jeszcze mam pytanie czy w czasie autokonsumpcji moc bierna pobierana jest z sieci czy z falownika ?

  4. #64
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.246

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kolo..9 Zobacz post
    Jeszcze mam pytanie czy w czasie autokonsumpcji moc bierna pobierana jest z sieci czy z falownika ?
    A co to jest według Ciebie moc bierną indukcyjna lub pojemnościowa?

    Energia bierna nie jest zamieniana na pracę użyteczną (tak jak energia czynna), natomiast jest niezbędna do działania niektórych urządzeń elektrycznych. Energia bierna nie jest zużywana, przepływa tam i z powrotem pomiędzy elektrownią i odbiorcą.
    W danym momencie kiedy to PV oddaje energię do sieci elektrownią jesteś TY natomiast odbiorcą są inni użytkownicy.

    Twoja szlifierka nie zużywa mocy biernej bo to nie ona ją napędza,Szlifierka jako urządzenie indukcyjne zużywa moc czynną natomiast z uwagi na swój indukcyjny charakter prąd (I) płynący przez nią jest spóźniony w stosunku do napięcia (U) o pewien kąt (fi).
    Kąt ten jest jest przesunięciem pomiędzy prądem a napięciem, moc pozorna natomiast jest iloczynem tych wielkości P - U x I x cos(fi)
    Moc czynna jest iloczynem S= U x I
    mając dane U = 230V
    I = 10A
    cos (fi) = 0,8

    P = 230 x 10 x 0,8 = 1840VA
    S = 230 x 10 = 2300W

    2300 - 1840 = 460
    I właśnie te 460Var to moc pozorna.

    Mówiąc wprost moc bierna nie jest mocą użyteczną, tylko związana jest z wytworzeniem określonych warunków fizycznych (wytwarzanie pól magnetycznych i elektrycznych, gromadzenie energii w polu magnetycznym i elektrycznym
    Innymi słowy aby szlifierka i jej silnik się kręciły niezbędna jest moc bierna

    Proponuję lekturę:

    https://ever.eu/c/pl/kompensacja-mocy-biernej

    https://elektrykadlakazdego.pl/moc-bierna/

    W czasie autokonsumpcji moc bierna nie jest pobierana tylko krąży pomiędzy PV i jej inwerterem a odbiornikami. Niestety jako że jesteś w tym czasie podłączony do sieci to czystej 100% autokonsumpcji nie ma i o ile zużywasz tyle ile wyprodukujesz to ze względu na charakter odbiornika Twoja moc bierna wpływa także na sieć zewnętrzną.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  5. #65

    Domyślnie

    No to wedlug dwukierunkowego indukcyjnej naliczylo 80kvar czynnej 900 kwh zatem tg fi 0,08888.

  6. #66
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.246

    Domyślnie

    tg ( fi) optymalny to 0,4
    Jeśli zawiera się w granicach 0,2 - 0,9 ma charakter indukcyjny
    Jeśli zawiera się w granicach ( - 0,2) - (-0,9) ma charakter pojemnościowy

    Większość operatorów sieci energetycznej w Polsce ustala tolerowaną przez nich wartość współczynnika mocy w granicach 0,2-0,4. Oznacza to, że za każde 100 kWh pobranej mocy czynnej możemy bez dodatkowej opłaty pobrać, w zależności od warunków w umowie, od 20 do 40 kVarh (czyt. kilowarogodzin) energii biernej indukcyjnej.

    Przy Twoich 900kW powinno być to na poziomie co najmniej 180 - 360kvar

    U ciebie współczynnik 0.088 więc generowana jest moc bierna pojemnościowa.

    Głównym źródłem mocy biernej jest obecność kondensatorów w falownikach solarnych, pojemność okablowania AC i prąd biegu jałowego transformatora.

    W przydomowych mikroinstalacjach PV najprostszym sposobem zmniejszenia poboru energii biernej indukcyjnej pobieranej z sieci elektroenergetycznej jest przyłączenie baterii kondensatorów. Z kolei do kompensacji mocy biernej pojemnościowej oddawanej do sieci elektroenergetycznej stosuje się baterie dławików indukcyjnych.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 25-07-2022 o 22:33
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  7. #67
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Jancia

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Polska
    Posty
    229

    Domyślnie

    Cytat Napisał Mareks77 Zobacz post
    tg ( fi) optymalny to 0,4
    Jeśli zawiera się w granicach 0,2 - 0,9 ma charakter indukcyjny
    Jeśli zawiera się w granicach ( - 0,2) - (-0,9) ma charakter pojemnościowy

    Większość operatorów sieci energetycznej w Polsce ustala tolerowaną przez nich wartość współczynnika mocy w granicach 0,2-0,4. Oznacza to, że za każde 100 kWh pobranej mocy czynnej możemy bez dodatkowej opłaty pobrać, w zależności od warunków w umowie, od 20 do 40 kVarh (czyt. kilowarogodzin) energii biernej indukcyjnej.

    Przy Twoich 900kW powinno być to na poziomie co najmniej 180 - 360kvar

    U ciebie współczynnik 0.088 więc generowana jest moc bierna pojemnościowa.

    Głównym źródłem mocy biernej jest obecność kondensatorów w falownikach solarnych, pojemność okablowania AC i prąd biegu jałowego transformatora.

    W przydomowych mikroinstalacjach PV najprostszym sposobem zmniejszenia poboru energii biernej indukcyjnej pobieranej z sieci elektroenergetycznej jest przyłączenie baterii kondensatorów. Z kolei do kompensacji mocy biernej pojemnościowej oddawanej do sieci elektroenergetycznej stosuje się baterie dławików indukcyjnych.
    Tg fi liczy się dla energii biernej indukcyjnej, jeżeli kol. Kolo..9 do wyliczeń brał wskazania licznika energii "indukcyjnej naliczylo 80kvar czynnej 900 kwh zatem tg fi 0,08888 to skąd wniosek że "generowana jest moc bierna pojemnościowa"

  8. #68
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.246

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jancia Zobacz post
    Tg fi liczy się dla energii biernej indukcyjnej, jeżeli kol. Kolo..9 do wyliczeń brał wskazania licznika energii "indukcyjnej naliczylo 80kvar czynnej 900 kwh zatem tg fi 0,08888 to skąd wniosek że "generowana jest moc bierna pojemnościowa"
    tg(fi) liczy się ogólnie dla energii biernej.

    Kąt ten jest niejako wypadkową mocy indukcyjnej i pojemnościowej.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	schemat trojkat mocy(1).jpg
Wyświetleń:	17
Rozmiar:	15,8 KB
ID:	460079

    Według powyższego rysunku wskazującego bilans mocy skoro powinno być 0.4 a jest 0,088 to istnieje nadwyżka mocy biernej pojemnościowej która wskaźnik ten sprowadza do takiej wartości.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  9. #69
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.246

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jancia Zobacz post
    Tg fi liczy się dla energii biernej indukcyjnej, jeżeli kol. Kolo..9 do wyliczeń brał wskazania licznika energii "indukcyjnej naliczylo 80kvar czynnej 900 kwh zatem tg fi 0,08888 to skąd wniosek że "generowana jest moc bierna pojemnościowa"

    Nie chcę dyskutować na temat wskazań liczników bo akurat te czasem odbiegają od rzeczywistości, pokazując tylko tręd, stąd też ZE montują czasowo profesionalną aparaturę.

    tg(fi) liczy się ogólnie dla energii biernej.

    Owe 0,4 jest kątem dla mocy indukcyjną bo jej jest większość.

    Kąt ten jest niejako wypadkową mocy indukcyjnej i pojemnościowej.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	schemat trojkat mocy(1).jpg
Wyświetleń:	17
Rozmiar:	15,8 KB
ID:	460079

    Według powyższego rysunku wskazującego bilans mocy skoro powinno być 0.4 a jest 0,088 to istnieje nadwyżka mocy biernej pojemnościowej która kąt ten sprowadza do takiej wartości.

    Na fotce poniżej pokazano jak to mniej więcej powinno wyglądać.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	schemat 3y.jpg
Wyświetleń:	14
Rozmiar:	19,1 KB
ID:	460080

    Kąt ten jest oczywiście jeszcze za mały ale chodzi tu o zasadę
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 26-07-2022 o 07:32
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  10. #70

    Domyślnie

    Cytat Napisał Mareks77 Zobacz post
    Nie chcę dyskutować na temat wskazań liczników bo akurat te czasem odbiegają od rzeczywistości, pokazując tylko tręd, stąd też ZE montują czasowo profesionalną aparaturę.

    tg(fi) liczy się ogólnie dla energii biernej.

    Owe 0,4 jest kątem dla mocy indukcyjną bo jej jest większość.

    Kąt ten jest niejako wypadkową mocy indukcyjnej i pojemnościowej.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	schemat trojkat mocy(1).jpg
Wyświetleń:	17
Rozmiar:	15,8 KB
ID:	460079

    Według powyższego rysunku wskazującego bilans mocy skoro powinno być 0.4 a jest 0,088 to istnieje nadwyżka mocy biernej pojemnościowej która kąt ten sprowadza do takiej wartości.

    Na fotce poniżej pokazano jak to mniej więcej powinno wyglądać.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	schemat 3y.jpg
Wyświetleń:	14
Rozmiar:	19,1 KB
ID:	460080

    Kąt ten jest oczywiście jeszcze za mały ale chodzi tu o zasadę
    Odbiorcy są rozliczani ze wskazań też profesjonalnych liczników nie dodatkowej profesjonalnej aparatury, jedynie kwestionowanie wskazań może być podstawą do sprawdzenia układu pomiarowego za pomącą analizatora (profesjonalnej aparatury)

    Optymalna wartość tangensa fi (tg φ) mieści się w przedziale 0 - 0,4. W wyjątkowych sytuacjach dystrybutor może wymagać utrzymania tej wartości w przedziale 0 - 0,33. To 0,4 to jest granica a nie obowiązek utrzymania takiej wartości, czym niższy tym lepiej.

    W przypadku rozliczeń za energię bierną indukcyjną bierze się pod uwagę tg fi wyliczony jako stosunek energii biernej indukcyjnej do energii czynnej i płaci się karę gdy ten ustalony w umowie tg fi zostanie przekroczony i wcale nie płaci się za energię bierną pobraną na co wskazywałaby nazwa, ta bierna słuzy tylko do wyliczenia tg fi
    W przypadku energii biernej pojemnościowej jest całkiem inaczej, płaci się za każdą kVarh

    Tak że nie wypada wprowadzać w błąd i zmieniać obowiązujących zasad i rozliczeń w energetyce
    Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 26-07-2022 o 08:41

  11. #71
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.246

    Domyślnie

    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    .......

    Optymalna wartość tangensa fi (tg φ) mieści się w przedziale 0 - 0,4. W wyjątkowych sytuacjach dystrybutor może wymagać utrzymania tej wartości w przedziale 0 - 0,33. To 0,4 to jest granica a nie obowiązek utrzymania takiej wartości, czym niższy tym lepiej.

    .......Tak że nie wypada wprowadzać w błąd i zmieniać obowiązujących zasad i rozliczeń w energetyce
    Wpis wcześniej napisałem o widełkach w jakich powinien się zawierać współczynnik mocy, Jest to w jakimś sensie łapanie za słówka ale masz rację, nie powinienem pisać "powinno być 0.4" tylko że powinno być minimum 0,2

    https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/do.../D20111126.pdf

    Dziennik Ustaw Nr 189
    Strona 10771

    § 45. 1. punkt 4.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 26-07-2022 o 10:32
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  12. #72

    Domyślnie

    Mareks77 szacun za to co piszesz. Fajnie, że są na tym forum ludzie z tak profesjonalną wiedzą którą chcą się dzielić. Szkoda tylko, że 90% właścicieli FV nie wie co to moc bierna, tg fi i inne.
    Podsumowując, jeśli kolega ma tangens fi 0,088 czyli mniej niż widełki to ZE może mieć o to pretensje? (w sensie czy jest to szkodliwe).
    Bo do tej pory to słyszałem, że przekroczenie tego współczynnika jest szkodliwe dla sieci.
    Dom 250m2 + garaż 56m2. Projekt indywidualny, płyta fundamentowa gr. 30cm na 20cm XPS. Hydroizolacja płyty szlamem Schomburg. Ściany ceramika 25 P+W, dwa pełnowymiarowe piętra, antresola, okna PCV + HST, dach Braas Turmalin szary kryształ. Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła Viessmann Vitocal 200-s, wentylacja mechaniczna, ocieplenie ścian wełna fasadowa 20cm. FV nie ma i nie będzie bo tylko bym sprawdzał czy falownik się nie wyłączył przez zbyt wysokie napięcie w sieci.

  13. #73

    Domyślnie

    Naprawdę chciałbym wiedzieć Panowie o czym tu piszecie, ale niestety jako zwykły "Kowalski" nic nie rozumiem. W takim razie w jaki sposób kolega przyczynił się do łamania przepisów prawa? Tylko proszę tak prosto i zrozumiale. Dzięki.
    PC PW Panasonic 9kW- 1fazowa, model: KIT-WC09J3E5-1, PV Risen 450 Wp 22 szt. 9,9kWp, inwerter Afore BNT010KTL https://tinyurl.com/4sdb5sje
    120m2 użytkowej+40m2 garaż, dom parterowy z dużymi przeszkleniami, w odsłoniętej zabudowie(silne wiatry), strych nieużytkowy bez ocieplenia (dach wielospadowy), ocieplenie: strop 20cmλ040, ściany 15cmλ033, podłoga 10cmλ040. Wentylacja grawitacyjna, okna trzy szyby z ciepłą ramką. Podłogówka na całości. CO+CWU-6000kWh https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ahxq

  14. #74
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Dariusz1983

    Zarejestrowany
    Jan 2022
    Skąd
    https://t.me/pump_upp
    Kod pocztowy
    21-205
    Dzielnica
    gmina
    Posty
    295

    Domyślnie

    Skoro temat o mocach biernych to może ktoś dokona analizy moich wyników dla instalacjin 3,95kW(p)-start 1.03.2022:

    Produkcja falownika: 2700,0kWh
    STAN LICZNIKA ZE:
    2.8.0: 2132,0kWh
    1.8.0: 390,5kWh
    5.8.0: 116,3kvarh
    8.8.0: 90,9kvarh

    Jest dobrze/źle i czy za wskazanie 8.8.0 PGE coś nalicza?
    Ostatnio edytowane przez Dariusz1983 ; 28-07-2022 o 09:09
    3.95kW(p) instalacja odpalona 1.03.2022:
    -falownik FoxEss T4
    -10x JKM395M-6RL3 JKM395M-6RL3-V na ekierkach 32,5stopnia skierowane na południe(dach skośny opadający z zachodu na wschód) w 3 rzędach: 2 poziomo, 4 w pionie, 4 w pionie

    21-205 gmina Jabłoń, lubelskie

    Pierwszy pełny rok: 1.03.2022-28.02.2023 produkcja roczna: 4416,4kWh z 3,95kW(p) co daje 1118kWh/kW(p)
    Drugi pełny rok: 1.03.2023-29.02.2024 produkcja roczna: 4466,8kWh z 3,95kW(p) co daje 1130,83kWh/kW(p)

  15. #75
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Jancia

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Polska
    Posty
    229

    Domyślnie

    Podałeś :
    Produkcja falownika: 2700,0kWh
    STAN LICZNIKA ZE:
    2.8.0: 2132,0kWh
    1.8.0: 390,5kWh
    5.8.0-116,3kvarh
    8.8.0-90,9kvarh


    Czy 5.8.0-116,3kvarh i 8.8.0-90,9kvarh to z minusem?
    Ostatnio edytowane przez Jancia ; 28-07-2022 o 09:10

  16. #76
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Dariusz1983

    Zarejestrowany
    Jan 2022
    Skąd
    https://t.me/pump_upp
    Kod pocztowy
    21-205
    Dzielnica
    gmina
    Posty
    295

    Domyślnie

    POPRAWIŁEM NA dwukropki, bo jakoś mylnie wpisałęm "myśliniki"!
    Ostatnio edytowane przez Dariusz1983 ; 28-07-2022 o 09:11
    3.95kW(p) instalacja odpalona 1.03.2022:
    -falownik FoxEss T4
    -10x JKM395M-6RL3 JKM395M-6RL3-V na ekierkach 32,5stopnia skierowane na południe(dach skośny opadający z zachodu na wschód) w 3 rzędach: 2 poziomo, 4 w pionie, 4 w pionie

    21-205 gmina Jabłoń, lubelskie

    Pierwszy pełny rok: 1.03.2022-28.02.2023 produkcja roczna: 4416,4kWh z 3,95kW(p) co daje 1118kWh/kW(p)
    Drugi pełny rok: 1.03.2023-29.02.2024 produkcja roczna: 4466,8kWh z 3,95kW(p) co daje 1130,83kWh/kW(p)

  17. #77
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Jancia

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Polska
    Posty
    229

    Domyślnie

    Jeżeli by były jakieś opłaty bo obecnie nie ma, to liczy się to w okresie rozliczeniowym, czy to miesiąc, dwa, rok, półrocze i wtedy energia czynna jak i bierna za dany okres

  18. #78
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Jancia

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Polska
    Posty
    229

    Domyślnie

    Cytat Napisał pawko_ Zobacz post
    Naprawdę chciałbym wiedzieć Panowie o czym tu piszecie, ale niestety jako zwykły "Kowalski" nic nie rozumiem. W takim razie w jaki sposób kolega przyczynił się do łamania przepisów prawa? Tylko proszę tak prosto i zrozumiale. Dzięki.
    Żadnych przepisów prawa nie złamał, to tylko taka narracja, winna fotowoltaika, kol. Kolo..9 ma w swojej sieci za wysokie napięcie przez co jego instalacja PV nie pracuje poprawnie, energetyka potwierdziła że parametry sieci nie są poprawne ale dopatrzyli się że instalacja kol. Kolo..9 też przyczynia się do tych złych parametrów sieci, co prawda nie podali w jakim stopniu, kary nie nałożą ale to tak jakby ostrzegali że jak dalej będzie zgłaszał te za wysokie napięci to my pokażemy co możemy.

Strona 4 z 4

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony