asolt
Wynik nie będzie tak precyzyjny jak przy profesjonalnym OZC, ale szacunkowo w przybliżeniu da się.
Wyszło OZC 9 kW, czyli 9'000 Watt, nas interesuje uzyskanie 9'000-9'500 Watt z wszystkich promienników (grzejniki + podłogówka) przy wodzie +45*C.
Bardzo uproszczona metoda podzielenie mocy przez całkowitą powierzchnię domu, a potem mnożenie przez powierzchnię pomieszczeń.
Bardziej precyzyjna metoda to przeliczenie wszystkiego wg m3 (kubatury).
Można też spisać proponowane moce grzejników na pomieszczenie z CW, zsumować ile wyjdzie łącznej mocy na dom, porównać uzyskany wynik z naszym zapotrzebowaniem 9-9,5 kW. Następnie proporcjonalnie poprzeliczać moce grzejników. Gdy liczyłem 2 lata temu to CW zawyżało moce, więc trzeba by proporcjonalnie obniżyć moc każdego grzejnika z propozycji CW do uzyskania łącznej mocy dla +45*C w naszym wymaganym zakresie.
Czyli Takie wykorzystanie drogą okrężną CW do rozdzielenia mocy między poszczególne pomieszczenia.
tig1 pisze że już starcza mu moc wody do +45*C. To niejako problem obliczeń sam się rozwiązał.
Tak wychodzi, gdy grzejniki były w domu wcześniej, a potem dom był ocieplany termicznie. Spada wtedy temp. potrzebnej wody.
Właśnie sprawdziłem co to jest ten RTL -
https://www.muratorplus.pl/technika/...UnGL-QFE3.html
Jak dotychczas się sprawdzał, to z P.C. może też się sprawdzi.
Chociaż trudno mi to ocenić. Na piętrze mam termostaty na grzejnikach i oceniam, że przy P.C. i stale płynącej wodzie o niższej, prawie stałej temp. wody ich możliwość regulacji jest niższa, niż przy chwilowym napływie wody o wyższej temp. jak to miało miejsce przy kotle zasypowym.
P.C. pracują wg krzywej pogodowej, to temp. wody stała nie jest, ale w obrębie jednej doby wartości nie zmieniają się tak mocno. Dlatego napisałem wyżej "
prawie stałej temp. wody".
W zależności jeszcze jaka jest Twoja strefa klimatyczna, to T-Cap 9 kW powinien pasować. Przy OZC=9 kW.