    Domyślnie WLZ 40kW, przekrój kabla miedzianego

    Za kilka dni będę mieć przyłącze docelowe na działce. Otrzymałem przydział mocy 33kW z zabezpieczeniem 63A.
    W domu będzie ogrzewanie elektryczne, klima i ładowarki do 2 samochodów elektrycznych + pompy ze studni glebinowej i od kanalizacji cisnieniowej.
    Czy przy długości kabla 25m z czego 15m ziemią a 10m w wylewce położyć kabel miedziany 16mm czy 25mm?
    Projekt budowlany zakłada miedź 5x50mm, a elektryk namawia na 4/5x16 lub ewentualnie 4/5x25.
    Energetyka do przyłącza doprowadzisz swój kabel YAKXS 4x120.

    16mm w miedzi wystarczy czy lepiej dołożyć i dać 25mm? Różnica to około 30zl/mb

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał Master Chris
    Projekt budowlany zakłada miedź 5x50mm, a elektryk namawia na 4/5x16 lub ewentualnie 4/5x25.
    Durny projektant robi durny projekt.
    Moje pytanie - a dlaczego nie kabel YAKY/YAKXS 4x35 mm2, lub 4x25 mm2 ?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 22-05-2022 o 15:44
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  3. #3

    Domyślnie

    Aluminium odpadło chyba z uwagi na średnicęi konieczność przeciągnięcia go przez przepust w płycie.

    Czytałem dziś artykuły o doborze kabli i chyba jedynym limitującym warunkiem jest spadek napięcia WLZ max 0,5%.

    Podstawiając do wzoru:

    ∆U=(100*P*l)/(γ*S*Un)

    gdzie: ∆U% – procentowy spadek napięcia w obwodzie trójfazowym [%]
    P – moc czynna przesyłana analizowanym odcinkiem toru prądowego [W]
    l – długość analizowanego odcinka toru prądowego [mb]
    γ – konduktywność (γAl=33, γCu=56) toru prądowego [m/Ω·mm2],
    S – przekrój kabla toru prądowego [mm2]
    UN – znamionowe napięcie międzyprzewodowe sieci [V]

    I. Przy założeniu 33KW
    a) dla 16mm2 CU
    ∆U=(100*33000*25)/(56*16*400^2)=0.5754743304 > 0,5
    b) dla 25mm2 CU
    ∆U=(100*33000*25)/(56*25*400^2)=0.3683035714 < 0,5
    c) dla 35mm2 AL
    ∆U=(100*33000*25)/(33*35*400^2)=0.4464285714 < 0,5
    II. Przy założeniu 40KW na co teoretycznie pozwoli bezpiecznik przedlicznikowy 63A
    a) dla 16mm2 CU
    ∆U=(100*40000*25)/(56*16*400^2)=0.6975446429 > 0,5
    b) dla 25mm2 CU
    ∆U=(100*40000*25)/(56*25*400^2)=0.4464285714 < 0,5
    c) dla 35mm2 AL
    ∆U=(100*40000*25)/(33*35*400^2)=0.5411255411 > 0,5

    Dobrze liczę? Czy ten warunek musi być spełniony?

  4. #4

    Domyślnie

    Pewnie ze można sobie liczyć, w końcu kolega robi za projektanta. A on kasę zbiera.
    Natomiast najlepszym rozwiązaniem jest zajrzeć do PN-HD 60364-5-52:2011 i w tabeli wyczytać obciążalność pradowa długotrwałą przewodów i kabli dla poszczególnych przekrojów w zależności od sposobu ułożenia.
    I będzie wiadomo.
    Co do
    Cytat Napisał Master Chris
    Aluminium odpadło chyba z uwagi na średnicęi konieczność przeciągnięcia go przez przepust w płycie.
    No cóż. Wina i inwestora, i kierbuda, że nie przygotowali odpowiednich przepustów w płycie. O uziemieniu fundamentowym nawet nie wspomnę
    I zmień "elektryka", skoro namawia na kabel 5-żyłowy. Chłopina pojęcia nie ma o elektryce.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 22-05-2022 o 18:12
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony