    Domyślnie Ilość rozdzielaczy pompa ciepła

    Dzień dobry, Posiadam projekt ogrzewania podłogowego w którym to pętle z najdalszych pomieszczeń oddalone są od rozdzielacza nawet o 8m, co daje razem z powrotem 16m. Zastanawiałem się czy istnieje jakaś optymalna odległość od rozdzielacza, którą się przyjmuje. W założeniu na parterze mam 11 pętli, z czego te najbardziej odległe znajdujące się w salonie 3 pętle, przy rozstawie z projektu tj. co 10 cm, wyjdą łącznie po 130m. Cała podłogówka z rur 16mm. Zastanawiałem się, czy nie byłoby korzystniejszym rozwiązaniem, żeby zastosować drugi rozdzielacz na parterze zlokalizowany bliżej najdłuższych pętli. Wtedy zrobiłbym 4 pętle zamiast 3 i długości pętli byłyby krótsze. Wszędzie mam pętle po około 90m. Źródło ogrzewania pompa ciepła mitsubishi ecodan 8kw. Pytanie, czy nie ma przeciwskazań dla zrobienia łącznie 3 rozdzielaczy. Dwóch na parterze po 8 i 4 sekcje oraz na poddaszu 7 sekcji. Daje to 19 sekcji i około 2000m rury. Pytanie czy da się to jakoś sprawnie połączyć?

  2. #2

    Domyślnie

    Nie robi się tak długich pętli czyli po 130m Trzeba tak jak mówisz dołożyc jeszcze jedną pętlę.Najlepiej pętle do 100m choć niby w poradnikach do 120

  3. #3
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    AleksanderPod

    Zarejestrowany
    Nov 2021
    Skąd
    Krzczonów
    Kod pocztowy
    58-112
    Posty
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    Nie robi się tak długich pętli czyli po 130m Trzeba tak jak mówisz dołożyc jeszcze jedną pętlę.Najlepiej pętle do 100m choć niby w poradnikach do 120
    Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pytanie czy nie ma problemu przy pompie, że na dole bede mial 2 rozdzielacze i u góry jeden. Nie ma żadnych przeciwskazań ?

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał AleksanderPod Zobacz post
    Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pytanie czy nie ma problemu przy pompie, że na dole bede mial 2 rozdzielacze i u góry jeden. Nie ma żadnych przeciwskazań ?
    A moze by zmienic ten projekt bo przy takich błedąch to nie wiadomo jak było liczone. Co do rozdzielaczy to prowadzic oddzielne zasilanie z góry i dółu i łaczyc przy PC.

  5. #5
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Chełmno
    Kod pocztowy
    86-200
    Posty
    701

    Domyślnie

    Cytat Napisał AleksanderPod Zobacz post
    Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pytanie czy nie ma problemu przy pompie, że na dole bede mial 2 rozdzielacze i u góry jeden. Nie ma żadnych przeciwskazań ?
    Mam w sumie 5 skrzynek rozdzielczych. Trzy na dole i dwie na piętrze. Nie ma żadnego problemu z obsługą przez PC. Jedyne co musiałem dodać, to pompa obiegowa pchająca do góry, bo ta w PC okazała się za słaba. Na górę idzie osobny pion, niezależny od rozprowadzenia na dole. Instalator przekonywał, że lepiej zrobić jedną skrzynkę rozdzielczą więcej, a pętle krótsze, więc potwierdza się to, co mówią koledzy...
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh

  6. #6
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    ghostoen

    Zarejestrowany
    Aug 2018
    Skąd
    kalisz
    Kod pocztowy
    62-800
    Posty
    118

    Domyślnie

    Pętle daje się zazwyczaj do 90 m z dojściem nie powinno się przekraczać na rurze fi 16 120 mb pętli ale tak jak mówię im mniejsze tym później mamy możliwość ustawienia przepływu . Pompa jest dobierana do zapotrzebowania domu w ciepło nie do ilości rozdzielaczy, należy jednak pamiętać że ilość mb w całym domu uwarunkowuje dobór pomp do domu bo umówmy się pompka w PC nie obsłuży dużego domu sama a dwa pompa obiegowa w PC powinna podawać czynnik grzewczy do zbiornika cwu oraz przez bufor do grupy pompowej z pompa dobrana do oporów instalacji w domu bo 2000 mb rury to dom duży zapewne.