    Question MAX ilość nawiewników

    Czy są jakieś przepisy regulujące maksymalną ilość nawiewników w mieszkaniu?

    Deweloper zamontował mi zbyt dużo nawiewników i zimą w pomieszczeniu było przez to zdecydowanie za chłodno (w wietrzne dni wręcz czuć jak wiatr hula w salonie). Wynika to z tego, że kilka mniejszych pomieszczeń zostało połączonych w jeden duży salon z kuchnią poprzez usunięcie ścianek działowych z oryginalnego projektu.

    Jednak deweloper pozostawił nawiewniki w oknach według oryginalnego projektu. Tak jakby w ogóle nie wykonał ponownego przeliczenia ilości wymaganych nawiewników po zmianach w projekcie. W efekcie mam w salonie 4 nawiewniki, choć według wyliczeń wystarczyłyby dwa, lub nawet jeden.

    Znalazłem artykuły z tabelkami objaśniającymi minimalną ilość nawiewników wymaganą przepisami, np:
    -> Link do artykułu na stronie muratordom.pl

    Ale nigdzie nie mogę znaleźć, czy maksymalna ilość też jest jakoś regulowana przepisami - aby nie dochodziło do wychłodzenia. Czy nie powinno się po prostu stosować najmniejszej wymaganej ilości nawiewników?

    Chciałbym się dowiedzieć jak to powinno być zrobione, zanim będę się domagał od dewelopera naprawienia tej sytuacji. Z góry dziękuję za pomoc i radę.

  2. #2

    Domyślnie

    Minimalna ilość jest wprowadzona po to żeby ludzie się nie podusili w mieszkaniach/domach. Maksymalnej nie ma bo jak chcesz mieć bardziej wentylowany dom to dajesz ich więcej, nie ma sensu ustalania górnej granicy bo też nei wiesz ile tych osób tam będzie. Na twoim miejscu zaczął bym od policzenia przez jakiegoś profesjonalistę ile faktycznie potrzeba tych nawiewników i kratek wentylacyjnych w kominach i argumentował tym dokumentem reklamację u dewelopera. Dodatkowo można dodać argument który już napisałeś tzn przewentylowywanie pomieszczeń co doprowadza do ich wychładzania i pogorszenia parametrów cieplnych budynku- oczywiście na to też jakiś papier.

    Z tego co pamiętam to potrzebną wymianę powietrza liczyło się z kubatury mieszkania albo ilości osób przebywających w nim także zburzenie ścian działowych nie powinno mieć żadnego wpływu na wentylację całego mieszkania/domu także może jest zrobione prawidłowo a ten chłód to cecha wentylacji grawitacyjnej?

  3. #3

    Domyślnie

    Niestety takie wyliczenia kosztują, ale oczywiście to się robi, uwzględniając wiele czynników.
    Jakie masz modele nawiewników?
    Rozrysuj nawiewniki i kratki wentylacyjne na rysunkach z projektu.

    A propos, podłogówka wszędzie? Czy są grzejniki?

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000)
    maaszak

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    61-315
    Posty
    1.387

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jasks Zobacz post
    Znalazłem artykuły z tabelkami objaśniającymi minimalną ilość nawiewników wymaganą przepisami, np:
    -> Link do artykułu na stronie muratordom.pl
    Nie ma czegoś takiego jak minimalna czy maksymalna ilość nawiewników.
    Ilość (a konkretniej ich wymagane przepływy) oraz lokalizację nawiewników każdorazowo oblicza projektant wentylacji dla warunków konkretnego budynku - każda budowa jest inna. Ty się lepiej ciesz, że w ogóle architekt pomyślał o nawiewnikach a deweloper je zamontował.
    Podany artykuł opisuje tylko ogólne zasady, gdy brak projektu lub projektant wstawił same kominy udając, że zapomniał o nawiewnikach jako integralnym elemencie WG (w nowoczesnym, szczelnym budownictwie). Stosując te normy bez obliczeń można trafić idealnie a można przestrzelić. Nie ma też lepszych czy gorszych typów nawiewników jak sugeruje art., bo to też określa projektant w zależności od sytuacji.
    Taki projekt wentylacji musi być też skorelowany z projektem systemu ogrzewania i jego wydajnością, właśnie po to by wentylacja była optymalna: zapewniała wystarczającą ilość świeżego powietrza jednocześnie nie prowadząc do wychłodzenia pomieszczeń.

    Każdy nawienwik ma możliwość zdławienia przepływu na wypadek bardziej ekstremalnej pogody - powinna być na nich wajcha do zmiany trybu. Trzeba tylko skontrolować czy nie przegieło się w drugą stronę, co skutkowałoby cofką z kanału wentylacyjnego, szczególnie w wietrzne dnia. Być może u Ciebie to właśnie taka cofka jest winna wychładzaniu mieszkania?
    Węgle do elektrowni, NIE do domu.