  1. #21
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    wic1

    Zarejestrowany
    Apr 2014
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-940
    Posty
    129

    Domyślnie

    No tym filmikiem o wybuchającym kominku to kolega mnie nastraszył acz w życiu się z tym nie spotkałem.

    Co do szczelności kominka to jak rozmawiałem (co prawda z gościem od kominów w castoramie) to powiedział, że każdy komin ma jakby uszczelkę z takiego sznura/plecionki. To się jakoś tam wypala wykrusza i co jakiś czas wymienia. Pomyślałem, że ewentualnie można to potraktować sylikonem żaroodpornym (widziałem takie do kominów) acz nie wiem jak z toksycznością tego


    Docelowo płaszcza wodnego nie mam więc będzie tak, że zwyczajnie zainstaluję radiator czy dwa w celu 'oddawania' ciepła.
    Będę miał nie lada zabawy ze zmianą otworu na komin :/ Bo czyścik muszę zaślepić i w rurze wyżej wyciąć nowy. Więc jest i strach że to poleci i się zawali lub coś. Co do rekuperacji to też pytałem i rozchodzi się głównie by dolot powietrza był od spodu czy z zewnątrz a nie cuglem pod paleniskiem.

  2. #22

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Małe nadciśnienie nie ma znaczenia. Komin zrobi (zwłaszcza zima) taki ciąg 24/7 (również w czasie nie palenia), że wszelkimi nieszczelnościami będzie wysysał ciepłe powietrze z domu
    Gdzie nie wejdę to Kaizen pisze brednie, Nadciśnienie MA znaczenie inaczej rekuperacja będzie ciągnąć np. wyczystką. Czyli będzie smród w domu.
    Kolega Remiks dobrze napisał MA BYC nieduże nadciśnienie
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.

  3. #23
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.149
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    Gdzie nie wejdę to Kaizen pisze brednie, Nadciśnienie MA znaczenie inaczej rekuperacja będzie ciągnąć np. wyczystką. Czyli będzie smród w domu.
    Przypomnisz wzór na ciąg kominowy?
    Jakie musi być PODciśnienie w domu, żeby go pokonać i cokolwiek zaciągnąć czy to wyczystką, czy przez nieszczelny kominek?

    Teoria? Owszem. Praktyka jest całkowicie z nią zgodna:
    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    W praktyce wyłączona rekuperacja i zamknięte drzwi objawiają się tak:


    A jak mi na dłużej padł prąd, to rozpaliłem w kominku, bo przy gościach trochę duszno się zrobiło i koza poratowała robiąc za super wydajną wentylację grawitacyjną napędzaną temperaturą paleniska.
    I jeszcze goście pizzę dostali
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 30-12-2022 o 04:03

  4. #24

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post

    Teoria? Owszem. Praktyka jest całkowicie z nią zgodna:

    Jak zwykle rubasznie zabawny , piszę to jako osoba która doświadczyła podciśnienia w domu z rekuperatorem i kominkiem, podciśnienie zrobiło mi się po zanieczyszczeniu wlotu (nie mogło być duże) ale było wystarczające aby wciągnąć wyczystką zapach dymu.
    Nic tak dobrze nie robi teorii jak praktyka
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.

  5. #25
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.149
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    podciśnienie zrobiło mi się po zanieczyszczeniu wlotu (nie mogło być duże) ale było wystarczające aby wciągnąć wyczystką zapach dymu.
    I to jest dowód na twierdzenie, że musi być nadciśnienie?
    Może jeszcze powiesz, że było to w mrozy? Bo że ciągu kominowego brak, gdy nie trzeba w kominku palić to wie każdy kto mieszkał z wentylacją grawitacyjną - tylko to nie ma nic wspólnego z tym tematem.

  6. #26

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    I to jest dowód na twierdzenie, że musi być nadciśnienie?
    Może jeszcze powiesz, że było to w mrozy? Bo że ciągu kominowego brak, gdy nie trzeba w kominku palić to wie każdy kto mieszkał z wentylacją grawitacyjną - tylko to nie ma nic wspólnego z tym tematem.
    Dobry człowieku policz sobie jaką wydajność ma WM a jaką komin (szczególnie jak zaczynasz w nim palić) , miejże litość .....
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.

  7. #27
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.149
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    Dobry człowieku policz sobie jaką wydajność ma WM a jaką komin (szczególnie jak zaczynasz w nim palić) , miejże litość .....

    Zły człowieku zacznij myśleć. Podajesz przykład wentylacji podciśnieniowej zakazanej przy kominku otwartym jako dowód na to, że musi być nadciśnienie.
    Przepisy są jasne:
    "9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione."

    Zrównoważona jest jak najbardziej dopuszczalna przez przepisy - a one dmuchają na zimne.

    "10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową."

    Wydajność komina nie ma tu znaczenia i, jak widać, może być zrównoważona lub nadciśnieniowa.

  8. #28

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kominki Piotr Batura Zobacz post
    Straaaaaasznie się nudzisz.... Inaczej nie potrafię wytłumaczyć sobie Twojej interakcji z tymi "naukowymi" wywodami naszego forumowego kolegi....
    Też się nudzę... trochę... więc dla wic1 napiszę po krótce, że nie masz się co przejmować, tym co pisze @Kaizen - dyskusji było już sporo tematach "szczelności kominka". Powiem Ci tylko, że jak już będziesz miał ten kominek i nie będzie chciało się w nim palić, to założysz temat o braku ciągu w kominie, pojawi się wtedy @Kaizen i wrzuci Ci wzory, czemu ciągu nie ma. Wtedy okaże się, że masz nieodpowiedni kształt dachu i wschodnie putinowskie wiatry nawiewają Ci powietrze do komina. On do wszystkiego podchodzi bezrefleksyjnie - to taki człowiek-kalkulator liczący pod swoją tezę. Było ad personam, to nieco merytorycznie:
    - ten filmik z wybuchem był już omawiany, ale @Kaizen nie wkleił Ci linku do tematu, bo mógłbyś nabrać wątpliwości co do jego wiedzy, więc musisz poszukać sam. Niemniej, właściciel tego kominka z filmu zrobił bardzo dużo, żeby to jeb.o, więc jeb.o;
    - kominek szczelny do rekuperacji, z dołożoną przepustnicą na dolocie, "wyssie" Ci w czasie "niepalenia" pomijalne ilości energii. Równie dobrze powinieneś przećwiczyć na sucho układanie drewna w kominku, bo jak go otworzysz i będziesz się guzdrał, to ręce zaczną Ci się trząść w obliczu świadomości, jak te złotówki kominem wylatują;
    - jak Ci się zabrudzi filtr na wejściu wentylacji nawiewno-wywiewnej, to nie przejmuj się, że @Kaizen zakwalifikuje Ci tę wentylację jako wywiewną - niezgodną z przepisami;

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    A jak mi na dłużej padł prąd, to rozpaliłem w kominku, bo przy gościach trochę duszno się zrobiło i koza poratowała robiąc za super wydajną wentylację grawitacyjną napędzaną temperaturą paleniska.
    I jeszcze goście pizzę dostali
    A potem przyszła siostra oddziałowa, włączyła prąd/światło i kazało rozejść się do swoich pokojów...

  9. #29

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Zły człowieku zacznij myśleć.
    oj tęsknisz za rozumem jak nic ....

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    lub nadciśnieniowa
    ohhh reallly ? czyli jednak ? hue hue

    twoje rady są szkodliwe i wręcz NIEBEZPIECZNE, w domu z kominkiem i wentylacja mechaniczna powinno być lekkie NADCIŚNIENIE z wielu powodów (jeden podałem wyżej) i piszę to jako wieloletni użytkownik obu urządzeń.
    Mam nadzieje ze nikt nie będzie sie stosowal do twoich rad bo się już poprostu więcej nie obudzi a w najlepszym przypadku pozbędzie się swojego majątku

    ------

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    [..] koza poratowała robiąc za super wydajną wentylację grawitacyjną napędzaną temperaturą paleniska.
    A były w tej bajce smoki ?
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 31-12-2022 o 15:23
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.

  10. #30
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    oj tęsknisz za rozumem jak nic ....
    ohhh reallly ? czyli jednak ? hue hue
    twoje rady są szkodliwe i wręcz NIEBEZPIECZNE, w domu z kominkiem i wentylacja mechaniczna powinno być lekkie NADCIŚNIENIE z wielu powodów (jeden podałem wyżej) i piszę to jako wieloletni użytkownik obu urządzeń.
    Mam nadzieje ze nikt nie będzie sie stosowal do twoich rad bo się już poprostu więcej nie obudzi a w najlepszym przypadku pozbędzie się swojego majątku
    Popieram w całości - od 11 lat ustawione mam nadciśnienie w rekuperatorze i nigdy nie miałem problemu z kominkiem czy powietrznym czy teraz z PW przystosowanym do WM
    Korzystam z tych urządzeń od samego początku zamieszkania, największy problem stanowi jedynie dokładanie do paleniska przy pracującym odkurzaczu centralnym ale to również jest tak rzadkie , że nie bierze się tego pod uwagę.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  11. #31
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.149
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    twoje rady są szkodliwe i wręcz NIEBEZPIECZNE, w domu z kominkiem i wentylacja mechaniczna powinno być lekkie NADCIŚNIENIE z wielu powodów (jeden podałem wyżej) i piszę to jako wieloletni użytkownik obu urządzeń.
    Każdy wie, że przepisy dmuchają na zimne. Pisane są wypadkami. Skoro nawet one nie nakazują nadciśnienia, to Twoje stanowisko jest bzdurne.
    Jedyny argument jaki podałeś jest przewidziany w przepisach - zakaz otwartych kominków przy wentylacji podciśnieniowej (te "przystosowane do rekuperacji" mogą być wtedy używane).
    Jak wyczystkę masz nieszczelną - to uszczelnij. Dom, zwłaszcza z rekuperacją, powinien być szczelny.

    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    A były w tej bajce smoki ?
    Zatrzymaj sobie rekuperację na kilka godzin jeszcze przy dodatkowych osobach w domu, to zobaczysz, co to za bajka.

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Popieram w całości - od 11 lat ustawione mam nadciśnienie w rekuperatorze
    Nadciśnienie ustawione w rekuperatorze nie stanowi o tym, czy w poszczególnych pomieszczeniach jest ciśnienie niższe czy wyższe od zewnętrznego.
    Żeby był ruch powietrza to musi być różnica ciśnień - więc w pomieszczeniu z nawiewem musi być wyższe ciśnienie, niż z wywiewem. Inaczej powietrze by nie przepływało od nawiewu do wywiewu.

    Dodajmy do tego, że przy WG musi być podciśnienie - bo ruch powietrza jest tam napędzany wyłącznie ciągiem kominowym (nie ma siły, która wtłacza powietrze do domu pełniąc podobną rolę, co wentylator nawiewny). A jakoś przepisy nie zakazują stosowania kominków otwartych chociaż z definicji przy WG jest lekkie podciśnienie.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 01-01-2023 o 23:42

Strona 2 z 2