dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10

Temat: Vitodens 111-W - cyrkulacja CWU

  1. #1
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pagin

    Zarejestrowany
    Dec 2002
    Skąd
    Reda
    Posty
    1.021
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie Vitodens 111-W - cyrkulacja CWU

    Jak Vitodens 111-W wspolpracuje z cyrkulacja CWU?
    Gdzie w zasobniku Vitodens 111-W jest podlaczenie powrotu wody z cyrkulacji CWU - na gorze czy na dole zbiornika?
    Jezeli podlaczenie powrotu jest mozliwe na gorze lub na dole zbiornika to ktory wariant podlaczenia jest lepszy (tanszy) ze wzgledu na mieszanie sie wody w zbiorniku z woda powrotna z cyrkulacji (czyli koniecznosc okresowego dogrzania wody w zbiorniku przez kociol przy zalozeniu ze pompa cyrkulacji CWU bedzie sterowana (zalaczana) zewnetrznie tak by zminimalizowac czas jej pracy (zminimalizowac zuzycie energii elektrycznej) ?
    Pozdrawiam

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    W kotłach Vitodens 111-W i 222-W nie ma możliwosci podłączenia cyrkulacji CWU.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  3. #3
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pagin

    Zarejestrowany
    Dec 2002
    Skąd
    Reda
    Posty
    1.021
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    W kotłach Vitodens 111-W i 222-W nie ma możliwosci podłączenia cyrkulacji CWU.
    Przyznam sie ze zaskoczyla mnie ta informacja.
    Czy w systemie ogrzewania wody z tym kotlem mozna zrealizowac cyrkulacje CWU w inny sposob niz robi sie to zwykle?

    Po chwili zaskoczenia...
    W Googlach na stronach Viessamn-a znalazlem odpowiedz Viessmana na ten temat:
    "Czy można podłączyć cyrkulację c.w.u. do kotła Vitodens 111-W?
    Kocioł Vitodens 111-W, a właściwie wbudowany w nim 46-cio litrowy zbiornik ładowany warstwowo nie posiada dedykowanego do cyrkulacji c.w.u. przyłącza/króća. Nie zaleca się także podłączać cyrkulacji na trójnikach (spinając króćce zimnej i ciepłej wody) z uwagi na stosunkową małą pojemność zasobnika i istniejące w nim uwarstwienie termiczne wody. Pracująca cyrkulacja niesie ryzyko zaburzenia uwarstwienia oraz częstego wychładzania zbiornika, co może przełożyć się na dyskomfort dla użytkownika."

    Jednoczesnie ludzie pisza ze maja cyrkulacje w ukladzie z takim kotlem w schemacie jak w zalaczniku
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Vitodens_cyrkulacja_CWU.jpg
Wyświetleń:	72
Rozmiar:	69,7 KB
ID:	459829  
    Ostatnio edytowane przez Pagin ; 24-06-2022 o 11:34

  4. #4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    redox7

    Zarejestrowany
    Apr 2021
    Posty
    198

    Domyślnie

    nie wolno wyskakiwać z okien a jednak są tacy co to robią... tak zrobiona cyrkulacja bardzo negatywnie odbije się na liczbie startów kotła, a skrajnie może nawet powodować niedogrzanie pomieszczeń,
    Ostatnio edytowane przez redox7 ; 25-06-2022 o 07:10

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pagin

    Zarejestrowany
    Dec 2002
    Skąd
    Reda
    Posty
    1.021
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał redox7 Zobacz post
    tak zrobiona cyrkulacja bardzo negatywnie odbije się na liczbie startów kotła, a skrajnie może nawet powodować niedogrzanie pomieszczeń,
    Jak wyglada poprawnie wykonana cyrkulacja CWU w instalacji z tym kotlem (Vitodens 111-W) by nie powodowala nadmiernej liczby startów kotła, a skrajnie niedogrzania pomieszczeń ?

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pagin Zobacz post
    Jak wyglada poprawnie wykonana cyrkulacja CWU w instalacji z tym kotlem (Vitodens 111-W) by nie powodowala nadmiernej liczby startów kotła, a skrajnie niedogrzania pomieszczeń ?
    Tak jak już pisalem, w tym kole nie możliowści wykonania cyrkulacji CWU.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pagin

    Zarejestrowany
    Dec 2002
    Skąd
    Reda
    Posty
    1.021
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Tak jak już pisalem, w tym kole nie możliowści wykonania cyrkulacji CWU.
    Tak, czytalem, dziekuje za informacje
    Moje ostatnie pytanie bylo raczej skierowane do Redox7
    Redox7 .... ?

  8. #8
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    redox7

    Zarejestrowany
    Apr 2021
    Posty
    198

    Domyślnie

    chyba źle mnie zrozumiałeś, nie robię cyrkulacji bo wracająca woda wychładza bardzo szybko czujnik temperatury i kocioł co chwila próbuje dogrzewać cwu. Przy dużych mrozach zaczyna mu wręcz brakować czasu by podgrzać co. Jeśli masz jakiś punkt poboru znacznie oddalony (np. kuchnia) to zamontuj na rurze z ciepłą wodą tuż przed punktem poboru mały bufor lub lepiej podgrzewacz elektryczny pojemnościowy (nie przepływowy). Ustawiasz na kotle np. 60*C jako temp wody, na podgrzewaczu pojemnościowym 45*C. Gdy myjesz 1 szklanką to bierzesz na tyle mało wody, że podgrzewacz nie wystartuje. a jak zmywasz po niedzielnym obiedzie to zanim grzałka ruszy to już doleci gorąca woda z kotła i znowu grzałka nie zdarzy wystartować. Dla tego w większości wystarcza bufo

  9. #9
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pagin

    Zarejestrowany
    Dec 2002
    Skąd
    Reda
    Posty
    1.021
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał redox7 Zobacz post
    chyba źle mnie zrozumiałeś, nie robię cyrkulacji bo wracająca woda wychładza bardzo szybko czujnik temperatury i kocioł co chwila próbuje dogrzewać cwu. Przy dużych mrozach zaczyna mu wręcz brakować czasu by podgrzać co. Jeśli masz jakiś punkt poboru znacznie oddalony (np. kuchnia) to zamontuj na rurze z ciepłą wodą tuż przed punktem poboru mały bufor lub lepiej podgrzewacz elektryczny pojemnościowy (nie przepływowy). Ustawiasz na kotle np. 60*C jako temp wody, na podgrzewaczu pojemnościowym 45*C. Gdy myjesz 1 szklanką to bierzesz na tyle mało wody, że podgrzewacz nie wystartuje. a jak zmywasz po niedzielnym obiedzie to zanim grzałka ruszy to już doleci gorąca woda z kotła i znowu grzałka nie zdarzy wystartować. Dla tego w większości wystarcza bufo
    Wyglada na to ze zle zrozumialem Twoja wczesniejsza wypowiedz.
    Myslalem ze bledny jest schemat cyrkulacji CWU, ktory zamiescilem

    Rozumiem ze Viessman nie zaleca cyrkulacji na tym kotle ale moze to byc element strategii sprzedazy poszczegolnych grup kotlow
    W stylu: chcesz miec cyrkulacje to musisz kupic kociol wyzszej klasy - drozszy bo na tym tanszym instalacja nie bedzie dzialala poprawnie

    Teraz temat jest dla mnie znacznie jasniejszy.
    Dziekuje za rzeczowe wyjasnienie

    Faktycznie, u mnie najdalej oddalonym poborem CWU jest kuchnia
    Jak okreslic minimalna pojemnosc (moc) elektrycznego podgrzewacza pojemnościowego?

    Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Pagin ; 28-06-2022 o 10:33

  10. #10
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    redox7

    Zarejestrowany
    Apr 2021
    Posty
    198

    Domyślnie

    wystarczy 10-20l, kwestia ile masz miejsca w szafce kuchennej.