    Question Warunki przyłącza (PGE) a rzeczywistość, kabel YAKXS 4x35mm2

    Cześć,

    Mam pytanie. Kupiłem od developera mieszkanie w szeregowcu.
    W papierach które wczoraj dostałem od developera jest informacja w Pkt 5 jest informacja o wykonaniu przyłącza kablowego YAKXS 4x35mm2.
    Nie wiem czy jest to przyłącze które idzie do skrzynki przed domem czy między skrzynką przed domem a skrzynką z bezpiecznikami którą mam w domu.
    Inna sprawa, że miedzy skrzynką PGE a domem jest puszczony kabel - jak to elektryk powiedział 4 (czwórka) a daje się 10 jak jest 11KW...

    Teraz pytanie, czy ten pkt 5 mówi o tym, że kabel YAKXS 4x35mm2 to jest miedzy domem a skrzynką ?
    Jeśli tak... to czy kabel 4 (czwórka) będzie OK ? (zwykły kabel ziemny).

  2. #2

    Domyślnie

    Kabel YAKXS 4x35mm2 zgodnie z informacją o wykonanym przyłączu to kabel który dochodzi do skrzynki (z linii PGE kablowej ziemnej zapewne).

    Do domu kabel (czwórka) to zapewne YKY 4x10
    Jeśli odległość nie jest liczona w setkach metrów to w zupełności wystarczy na 11 kW.

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.107
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał lakiluk88 Zobacz post
    Teraz pytanie, czy ten pkt 5 mówi o tym, że kabel YAKXS 4x35mm2 to jest miedzy domem a skrzynką ?
    Jeśli tak... to czy kabel 4 (czwórka) będzie OK ? (zwykły kabel ziemny).
    Jak nie zacytujesz dokładnie pkt. 5 z kontekstem to zgadula, o czym on jest.
    Przy kablu 4mm2 trzeba będzie uważać, żeby na jednej fazie spotkały się co najwyżej dwa prądożerne urządzenia (np. jak do piekarnika i suszarki dołączy cokolwiek znaczącego na tej samej fazie to dla kabla będzie już za dużo).

    Ale tu jest inny problem. Skoro kabel 4x znaczy masz PEN. A ten musi mieć minimum 10mm2 CU (albo 16mm2 AL). Więc do reklamacji - niech rozkopują i wymieniają. A czy to błąd projektanta, czy wykonawcy co chciał przyoszczędzić teoretycznie możesz sprawdzić w projekcie - ale w sumie dla Ciebie stroną jest deweloper i nie Twoje zmartwienie, kto nawalił.
    Podstawa prawna Rozporządzenie w sprawie WT:
    § 180. Instalacja i urządzenia elektryczne, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia, przepisów odrębnych dotyczących dostarczania energii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagań Polskich Norm odnoszących się do tych instalacji i urządzeń, powinny zapewniać:
    1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników, stosownie do potrzeb użytkowych;
    2) ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami;
    3) ochronę przed emisją drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego


    I przywołana w załączniku nr 1 do tegoż rozporządzenia dla uściślenia powyższego paragrafu norma PN-HD 60364-5-54.

    Wrzuć też w google "minimalna grubość WLZ" - znajdziesz o tym wiele artykułów i dyskusji.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 24-06-2022 o 16:52

  4. #4

    Domyślnie

    Od kiedy kabel 4-żyłowy oznacza, że jest tam PEN?

  5. #5
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Zarejestrowany
    Mar 2019
    Skąd
    Polkowice
    Kod pocztowy
    59-101
    Posty
    411

    Domyślnie

    coś gdzieś słyszał, ale nie wie gdzie.

  6. #6
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    lakiluk88

    Zarejestrowany
    Feb 2021
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    01-480
    Posty
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ryba007 Zobacz post
    Do domu kabel (czwórka) to zapewne YKY 4x10
    Jeśli odległość nie jest liczona w setkach metrów to w zupełności wystarczy na 11 kW.
    No właśnie powiedział, że grubość to 4 a nie 10.

  7. #7
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    lakiluk88

    Zarejestrowany
    Feb 2021
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    01-480
    Posty
    4

    Domyślnie

    Tak wygląda umowa. I teraz według Was jaki kabel powinien być puszczony między ich skrzynką a skrzynką w domu 4x10mm2 ? bo z tego co elektryk mówił to jest 4x4mm2

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	warunki przylacza.jpg
Wyświetleń:	48
Rozmiar:	88,1 KB
ID:	460004

  8. #8
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Zarejestrowany
    Sep 2018
    Skąd
    STCE
    Posty
    206

    Domyślnie

    Pge nie narzuca Ci nigdzie w umowie jaki przewód masz zastosować . Za licznikiem jest Twoja instalacja wewnętrzna poza " władzą " zakładu energetycznego.

    To że w umowie istnieje zapis 4 x 35 mm2 jest tylko dla Twojej wiedzy. Równie dobrze mogli by tego nie podawać bo przyłącze pomiędzy skrzynką zlokalizowana najczęściej w granicy a linią zasilającą jest własnością i w zarządzie tylko i wyłącznie PGE.

    To jaki przewód musisz zastosować pomiędzy ZKP ( złączem kablowo pomiarowym zwanym zwykle skrzynką w granicy ) a Twoją rozdzielnią wynika i odrębnych przepisów(norm) , mocy przyłącza i odległości od zkp do rozdzielni z uwagi na również określone normy spadku napięć .

    Minimalny przekrój PEN jaki zgodnie z normą możesz zastosować to 10mm2 dla miedzi i 16mm2 dla aluminium.

    W twoim przypadku 4 żyły miedziane typu drut po 10mm2 każda jest wystarczające. Możesz alternatywnie użyć 5 x 10mm2 jak masz za dużo pieniędzy i chcesz zrobić rozdział PEN w ZKP . Tu nie ma jednak gwarancji czy PGE pozwoli skorzystać ze swojego uziomu ( praktyka pokazuje że każdy region rządzi się swoimi prawami). Możesz również zastosować grubsze przewody .

    Elektryk mówiąc "4" miał albo namyśli 4 żył a nie ich przekrój albo dostał jakiegoś zaćmienia czytając ta umowę. Co nie zmienia faktu iż tak jak na wstępnie pisałem :
    "Pge nie narzuca Ci nigdzie w umowie jaki przewód masz zastosować" i słowa o tym nie ma w Twojej umowie .

    Dodatkowo umowa mówi o 4 ale oddzielnych układach pomiarowych ( 4 licznikach ) zapewne dla 4 rodzin.

    I tak jak koledzy napisali wyżej to że przewód(kabel) ma 4 żyły nie oznacza że tam jest PEN.