dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
  1. #1

    Domyślnie Uziom pionowy i bednarka w gruncie - materiał

    Z jakiego materiału wykonać uziom pionowy i bednarkę w gruncie gliniastym.

    W przypadku szpilek zastanawiam się nad:
    I) uziomem miedziowanym z powłoką 250 um łączonym gwintowanymi złączkami z mosiądzu
    II) uziomem kwasoodpornym v4a łączonym na wpust

    W przypadku bednarki:
    1) miedziowana 70 um
    2) kwasoodporna V4A
    3) czysta miedź.

    Czy uziom miedziowany dają lepsze wyniki rezystancji przy takiej samej ilości materiału wpuszczonego w grunt niż uziom ze stali kwasoodpornej?

  2. #2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    domsat

    Zarejestrowany
    Mar 2018
    Skąd
    Łódż
    Kod pocztowy
    93-362
    Dzielnica
    Górna
    Posty
    259

    Domyślnie

    Tylko materiały pomiedziowane.
    Proszę nie pytać się o uzasadnienie, ta porada wynika z mojej sporej wiedzy o uziomach.

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał domsat Zobacz post
    Tylko materiały pomiedziowane.
    Proszę nie pytać się o uzasadnienie, ta porada wynika z mojej sporej wiedzy o uziomach.
    No wlasnie zapytam: dlaczego pomiedziowany?

    Wg mojej (teoretycznej) wiedzy z uziomem pomiedziowanym jest ten problem, ze podczas ukladania uziomu latwo o uszkodzenie powloki miedzianej i przyszle ognisko korozji gotowe.

  4. #4

    Domyślnie

    Było już o tym na tym forum wiele razy. Ja robię zawsze i wszędzie w ocynku.

  5. #5
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Teraz miedź pewnie dużo droższa, ale jak budowałem to stwierdziłem, że cały uziom i odgromówkę zrobię z miedzi. Biorąc pod uwagę późniejszą komplikację wymiany uziomu ten koszt wcale nie był wysoki.

    Mowa oczywiście o uziomie w przypadku płyty fundamentowej. W przypadku zwykłych fundamentów robiłbym po prostu fundamentowy i dopiero po pomiarach myślał o czymś dodatkowym jeśli byłaby potrzeba.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Sebixx Zobacz post
    Było już o tym na tym forum wiele razy. Ja robię zawsze i wszędzie w ocynku.
    Kiedy odkopujesz i sprawdzasz, w jakim stanie jest ten uziom ?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.685
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Kiedy odkopujesz i sprawdzasz, w jakim stanie jest ten uziom ?
    Po co pytasz skoro wiesz a nic nie proponowałeś. Pomiedziowane odkopywałeś? Archeolodzy wykopują nie takie rzeczy po setkach lat Wisz że wiele zależy od terenu prawda?
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  8. #8

    Domyślnie

    Ano wim. Mam (po pomiarach) dwa odcinki bednarki FeZn do wymiany. Zgniły do reszty po ok. 20 latach (Katowice)
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Kiedy odkopujesz i sprawdzasz, w jakim stanie jest ten uziom ?
    Odkopuję dość często. W zeszłym miesiącu wymieniałem słup oświetleniowy. Bednarka układana była 16 lat temu. Ocynk był lekko pociemniały i tyle.
    Ostatnio edytowane przez Sebixx ; 26-07-2022 o 08:19

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Ano wim. Mam (po pomiarach) dwa odcinki bednarki FeZn do wymiany. Zgniły do reszty po ok. 20 latach (Katowice)
    Na wyniki pomiarów rezystancji uziemienia ma wpływ bardzo wiele czynników. Stwierdzenie, że bednarka skorodowała czy jak to napisałeś "zgniła" na podstawie tylko wykonanych pomiarów jest dla mnie stwierdzeniem na wyrost.

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał Sebixx
    Stwierdzenie, że bednarka skorodowała czy jak to napisałeś "zgniła" na podstawie tylko wykonanych pomiarów jest dla mnie stwierdzeniem na wyrost.
    Skoro brak ciągłości pomiędzy sasiednimi zaciskami probierczymi dla przewodów uziemiających, to się bierze szpadel i jedzie z odkopywaniem. I wszystko jasne.
    Przypomnij sobie p. 6.1.4 podpunkt d) w PN-89/E-05003/03 Wymagania szczegółowe dotyczace badań urządzeń piorunochronnych (badanie okresowe)
    A w PN-86/E-05003/01 w p. 5.2.4 jest wzmianka, że jeżeli stopiń skorodowania przekracza 40 % przekroju, należy wykonać nowy uziom lub przewód uziemiający.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 27-07-2022 o 09:23
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Skoro brak ciągłości pomiędzy sasiednimi zaciskami probierczymi dla przewodów uziemiających, to się bierze szpadel i jedzie z odkopywaniem. I wszystko jasne.
    Przypomnij sobie p. 6.1.4 podpunkt d) w PN-89/E-05003/03 Wymagania szczegółowe dotyczace badań urządzeń piorunochronnych (badanie okresowe)
    A w PN-86/E-05003/01 w p. 5.2.4 jest wzmianka, że jeżeli stopiń skorodowania przekracza 40 % przekroju, należy wykonać nowy uziom lub przewód uziemiający.
    Tylko nie zawsze pomiędzy zaciskami probierczymi jest sama bednarka. Mogą być np. zaciski krzyżowe łączące dwa odcinki bednarki. Wystarczy, że zacisk puści lub się poluzuje i mamy brak ciągłości, a skorodowanie faktycznie można ocenić jedynie po wcześniejszym odkopaniu.

  13. #13

    Domyślnie

    Tylko nie zawsze pomiędzy zaciskami probierczymi jest sama bednarka. Mogą być np. zaciski krzyżowe łączące dwa odcinki bednarki. Wystarczy, że zacisk puści lub się poluzuje i mamy brak ciągłości, a skorodowanie faktycznie można ocenić jedynie po wcześniejszym odkopaniu.
    To o takich rzeczach wykonawca pisze w dokumentacji wykonawczej jako załącznik do protokołu badań urzadzenia piorunochronnego.
    Patrz załącznik 5 w PN-86/E-05003/01
    oraz
    p. E7 - Konserwacja i przegląd LPS w PN-EN 62305-3
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  14. #14
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    domsat

    Zarejestrowany
    Mar 2018
    Skąd
    Łódż
    Kod pocztowy
    93-362
    Dzielnica
    Górna
    Posty
    259

    Domyślnie

    Ten temat to klasyczny przykład "życia" pytań na tym i innych forach. Autor zadał pytanie i zniknął, bo nikt rozsądny nie będzie pchał się w dyskusje między forumowiczami, którzy muszą zawsze wtrącić swoje zdanie i potem "dyskutują" już tylko między sobą,, a sedno pytania znika z ich pola widzenia. Liczą się tylko własne "mądrości".

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony