dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
  1. #1

    Domyślnie Głuchy nocny dźwięk strzałów w Terivie

    Witajcie. Mam pytanie. Mam dom dwukondygnacyjny, czteroletni.
    Pierwszy strop monolit, drugi teriva na niej dwie warstwy wełny i lekka konstrukcja drewniana ( w celu uzyskania spadku) belki, płyt osb i papa. Odkąd pamietam w nocy budzą mnie strzały w terivie. Pusty dźwięk dokładnie z sufitu w różnych pomieszczeniach na pietrze. Czy to od zmian temperatur? Rozkurczanie i skurczenie? Dodam ze Po Ok 2 latach od zrobienia gładzi powstały pęknięcia na ścianach działowych, zewnętrznych i suficie. Dziwi mnie ten dietę strzały i zastanawiam się czy nie wzywać kogoś do ekspertyzy. Miał ktoś tak przy terivie?

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.310

    Domyślnie

    Zamieść lepiej jakieś zdjęcia tych pęknięć bo trudno wróżyć z fusów.
    Teriva raczej aż tak nie pracuje, co innego drewniana konstrukcja nad nią tym bardziej że z treści wynika że to dach.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.863

    Domyślnie

    Pewnie strzela konstrukcja drewniana a nie strop Teriva.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  4. #4

    Domyślnie

    Bardzo trudno zrobić zdjęcia. Wyglada to tak jakby na łączeniu każdego pustaka powstało wybrzuszenie i wszytkie te wybrzuszenia pojawiły się na całym suficie tylko w jednym pomieszczeniu.

    https://zapodaj.net/cd94c179af637.jpg.html

    https://zapodaj.net/9f19c9d99d68d.jpg.html

    https://zapodaj.net/758980e4fda21.jpg.html



    Zapomnialam dodać ze największa częstotliwość tych głuchych dźwięków słyszałam podczas ostatnich upalnych dni. Bulo wtedy Ok 35-36C

    Udało mi się tez ustalić, ze firma która wykonywała dach jednym słowem spaprali robotę - nie porobili wystarczającej ilości punktów wentylacyjnych.

    Po tej informacji wykonaliśmy dodatkowych 10 punktów wentylacyjnych na dachu. Planujemy jeszcze na elewacji gdy poprawi się pogoda.

    Moje podejrzenie to to ze podczas mocnego nagrzania doszło do „rozpychania” garów teriva.



    Obecnie cały sufit jest poszatkowany.
    Nie martwi mnie estetyka. Martwi mnie osłabienie konstrukcji. Pewnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi ale może ktoś spotkał się z podobna sytuacjom i jest w stanie oszacować zagrożenie dalszych postępów ucinania się stropu bądź np zawaleni się? Czy takie spękania są groźne?

  5. #5
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.310

    Domyślnie

    Co to konkretnie za strop. Typ Terrivy I, II, III itp ?
    Grubość stropu i warstwy nad-betonu.
    Pustaki betonowe, ceramiczne czy keramzytowe.
    Ilu kanałowe?
    Rysunek projektu stropu wraz ze zbrojeniem dodatkowym przyporowym i siatką.

    Wentylacja o ile taką wykonujecie następuje pomiędzy stropem Terriva a drewnianym.

    Pęknięcia uwidocznione na fotce czyli tzw. klawiszowanie jest normą o ile podczas tynkowania nie nastąpi gruntowanie szczepne betonowych legarów oraz zatopienie siatki np. elewacyjnej w tynku.

    Takie same zasady występują na łączeniu innych stropów gęsto-żebrowych a nawet np. strunobetonowych czy kanałowych tzw. Zerańskich.

    O ile strop nie ulega istotnemu ugięciu to moim zdaniem na tą chwilę nie ma się czym martwić, natomiast pytania należało by kierować do kierownika budowy, developera itp.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 01-08-2022 o 10:04
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  6. #6

    Domyślnie

    Dziękuje Mareks77 za odpowiedź.
    Był kierownik budowy ( on był zarazem i kierownikiem i murarzem). Uważa, że wszytko zostało zrobione zgodnie ze sztuka budowlaną i nic nie powinno się dziać i się nic złego nie dzieje. Myślę, że on wie dokładnie co spartolił i się teraz nie przyzna.
    Był też konstruktor, który projektował budynek. Początkowo uważał, że nie zrobiono żeber rozdzielczych, ale po dokumentacji z budowy obaliłam jego teorie.

    Nie znam odpowiedzi na wszystkie twoje pytania.
    Wiem, ze jest to Pustak Teriva 4,0/1, ściany, belka stropowa 4,80 m.
    Dwa żebra rozdzielcze.
    Ściany pustak ceramiczny Termoton P+W 25
    Tynk cementowo-wapienny + gładź. Bez zatapiania siatki. Czy gruntowane było - nie wiem.

    Oprócz klawiszowania stropu tylko w jednym popieszczeniu znalazłam jeszcze jeden "błąd"
    Z moich obserwacji wynika że w rogu pokoju gdzie idą 3 kominy wentylacyjne, nie zrobiono wzmocnienia między belkami. Jedna z belek nie jest oparta i widać jakby się na suficie w tym momencie po 3 latach użytkowania się uwypukliła.

    -

    https://zapodaj.net/f61f1b1d592eb.jpg.html


    Konstruktor przyznał racje. Powiedział ze to karygodny błąd i żeby wstawić podporę/ słup w tym miejscu aby dalej nie osiadało.

    -

    Zdjęcia w trakcie:

    -

    https://zapodaj.net/94a02ce6476c7.jpg.html
    https://zapodaj.net/5502696a7f9f3.jpg.html


    Jednak dalej zastanawia mnie jak mogło dojść do takiego odkształcenia na suficie, nawet w drugim końcu pokoju gdzie nawet ta nieszczęsna, nieoparta, opuszczona belka już nie powinna tak oddziaływać na resztę powierzchni.

    Nadeszły chłodniejsze dni - strzelanie ustało. Może też coś pomogło zrobienie dodatkowych kominków wentylacyjnych na dachu.

    -

    Zdjęcie:
    https://zapodaj.net/9660ddef8e346.jpg.html


    Chce jeszcze zrobić w elewacji, żeby była większa cyrkulacja powietrza.

    Dziękuje za wsparcie i wszelkie podpowiedzi.
    Ostatnio edytowane przez Justyna_ai ; 01-08-2022 o 22:36

  7. #7
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.310

    Domyślnie

    Wszystko zostało zrobione zgodnie ze sztuką budowlaną ....... ?
    Szczególnie te stemple sosnowe uwidocznione na zdjęciu.

    Pytanie czy podczas zalewania zachowano ujemną strzałkę ugięcia?
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 01-08-2022 o 13:59
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  8. #8
    ELITA FORUM (min. 1000)
    maaszak

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    61-315
    Posty
    1.388

    Domyślnie

    Cytat Napisał Justyna_ai Zobacz post
    Był kierownik budowy ( on był zarazem i kierownikiem i murarzem). Uważa, że wszytko zostało zrobione zgodnie ze sztuka budowlaną i nic nie powinno się dziać i się nic złego nie dzieje. Myślę, że on wie dokładnie co spartolił i się teraz nie przyzna.
    Na pewno mowa o kierowniku budowy a nie o kierowniku robót (majster)? KB z reguły nie po to latami męczył się na politechnice, żeby teraz nosić cegiełki. Choć znam też takich co własnoręcznie dom budowali hobbistycznie, ale to raczej swój własny a nie u kogoś.
    Projekt budowlany na pewno nie zawiera jakiś informacji o wentylacji dachu? Generalnie to nie żadna rocket science i projektant mógł łatwo policzyć wymaganą ilość oraz lokalizację kominków.
    Węgle do elektrowni, NIE do domu.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)