    Domyślnie Temperatura CO CWU opentherm B1HF

    od A do Z
    Ostatnio edytowane przez darek186 ; 18-11-2023 o 20:25

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Nie, kocioł oddzielnie traktuje ogrzewanie (kazdy z obiegów oddzielnie) i ciepłą wodę.
    W przypadku ogrzewania podogowego mozna ograniczyć maks temp zasilania jaka może się pojawić na obiegu by nie uszkodzić instalacji jednocześnie nie ruszając nastaw CWU, Jakby ograniczenie ise kopiowało kociol niemóglby przygotować cieplej wody.
    B.2 pkt 1 to wymuszenie pracy kotła z jedna konkretna temperatura na zasilaniu (pomijane sa wtedy np wyliczenia z krzywej grzewczej)
    B.2 pkt 8 to maksymalna temperatura jak może się pojawić n aobiegu grzewczym bezpośrednim

    co do punktu 6. instrukcja jest uniwersalna do calego typoszeregu kotłów i aby ni eorbic oddzilenej tabeli jest podany pelen zakres nastaw a już automatyka w konkretnym kotle dokonuje odpowiednich wymuszeń w możliwych nastawach.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    B2 pkt 8 dotyczy tylko i wyłącznie obiegu grzewczego bezpośredniego
    temparture maksymalną ustawia się nie do parametrów kondensacji a to parametrów n ajakie została zaprojekotwan instalacja. Po drugie nalezy patrzec nie tylko na temperature zasilania ale równieżna temperaturę powrotu, to ona decyduje o wielkości kondensacji..
    Ni polecam zmiany histerezy zasobika gdyż może sie to skończyć znacznym pogorszeniem komfortu cieplnego. Lepiej jest ustawić okresy kiedy kocioł ma pilnowć temepratury zasobnika a kiedy nie.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    w kotle niema czujnika temepratury wody na powrocie.
    w B1HF zmiana histerezy nie jest dostępna
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  5. #5
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    sytuacja grawitacyjnego podrzewania kotła przez zasonik może zachodzić w przypadku gdy kocioł wisi wysoko nad kotłem (wytworzy się odpowiednia siła). Można stosować zawór zwrotny ze sprężyną. Dla pompy będzie to pomijalny opór ale już graiwtacja sobie nie poradzi
    co do pH do zalecenia są następujące
    dla instalacji z elementami z aluminium lub jej stopów pH powinno sie zawierać pomiędzy 8,2 a 9,0
    dla inslacji bez elementów z aluminium lub jej stopów pH powinno się zawirać granicy 8,2 do 10
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    wysokość nie wielka więc dziwne trochę.... ale wystarczy zamontować zawór zwrotny ze sprężynką lub zrobić zasyfonowanie.
    Co do korekty pH jest odpowiednia chemia
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    na połączeniu kotła z zasobnikem.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony