    Domyślnie Nadproże w ścianie działowej z betonu komórkowego.

    Witam wszystkich forumowiczów

    Zastanawiam się nad nadprożami w ścianach działowych z betonu komórkowego aby nadproże wymurować normalnie z bloczków a od góry zrobić rowki i zatopić pręty fi8, czy fi10, oczywiście przedłużone w każdą strone o 20 centymetrów jako oparcie , tak jak się to robi w wzmocnieniu podokiennym...
    Belki nadprożowe systemowe też są z betonu komórkowego kl.600 no i mają pręty na pewno nie fi 10 no i są w jednym kawałku...Ale ponoć klej jest mocniejszy niż materiał...

    Co sądzicie na ten temat, może już ktoś tak zrobił...

    Pozdrawiam...

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.861

    Domyślnie

    Kiedyś takie zbrojenie układało na się od dołu czyli bezpośrednio na deskowaniu.

    Poczytaj
    https://receptynadom.pl/sie-robic-na...ch-dzialowych/
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 30-07-2022 o 00:14
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.452
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Tak zbrojonego nadproża nie można w razie czego podciąć, gdyby zmieniła się koncepcja drzwi. Lepiej wylać nadproża z głęboko umieszczonym zbrojeniem, np dać 5 cm otuliny od dołu.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  4. #4
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tomek.w75

    Zarejestrowany
    Aug 2012
    Skąd
    Czerwionka-Leszczyny
    Kod pocztowy
    44-230
    Posty
    15

    Domyślnie

    Nie rozumiem co to znaczy podciąć, czy mógłby Pan rozwinąć ten temat..??

  5. #5
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.452
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Na forum jesteśmy na ty.

    Podciąć wtedy, gdy zechce się kupić drzwi o kilka cm wyższe niż planowane. Różni producenci mają różne wymiary drzwi, niektóre są powiększane w górę o dobre 10cm.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  6. #6
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tomek.w75

    Zarejestrowany
    Aug 2012
    Skąd
    Czerwionka-Leszczyny
    Kod pocztowy
    44-230
    Posty
    15

    Domyślnie

    Spoko, sopko Ratpaw...
    No fakt można parę cm. podciąć...
    W sumie w w bloczkach z zatopionymi prętami tez by była taka możliwość..
    Ja szukam alternatywy do systemowych nadproży, wiadomo każdy grosz się liczy jeszcze jak budujemy w tych czasach.
    Sklejenie bloczków Ytonga 11.5 kl. 600, przeciętych i wtopionych w nich prętów powinno być wytrzymałe jak systemowe nadproże.
    Swoją drogą ciekawi mnie jakie są pręty w nadprożu systemowym 11.5 z betonu komórkowego...
    Muszę zaczerpnąc informacji u jakiegoś konstruktora czy można to jakoś obliczyć...Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Nadproże.jpg
Wyświetleń:	10
Rozmiar:	76,8 KB
ID:	460238

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.452
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    To już nie da się wylać nadproży z betoniarki? Miałbyś to zrobione w czasie prowadzenia tej dyskusji.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  8. #8
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tomek.w75

    Zarejestrowany
    Aug 2012
    Skąd
    Czerwionka-Leszczyny
    Kod pocztowy
    44-230
    Posty
    15

    Domyślnie

    Może i bym miał to wylane podczas prowadzenia tej dyskusji, może i można zastosować wiele rodzaju nadproży, od betonika przez l19, systemowe i te wylewane, choć przy wylewanym, czas jaki by trzeba by było odczekać nad dalszymi pracami chyba był by dłuższy niż ta dyskusja....
    A forum jest chyba po to, by można było podyskutować nad jakimś zagadnieniem , inaczej forum nie ma sensu, czy się mylę...

  9. #9

    Domyślnie

    Dzień dobry!
    Może w tym temacie będzie ok, mam kilka pytań.
    Na poddaszu będę murował ściany działowe z solbetu 10 cm - chyba dobry wybór?.
    Nadproża systemowe mają 11,5 cm i są bardzo drogie.
    Czy mogę zastosować np z porothermu - są o wiele tańsze.
    Będą wystawać poza lico muru o 7,5 mm z każdej strony - czy tynk to przykryje i będzie się prawidłowo trzymał?
    Czy ze względu na pracę stropu - ściana ma 6 m, otwór drzwiowy jest akurat na środku - powinienem zbroić mur powyżej (czyli nad nadprożem)?
    Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie odpowiedzi i wskazówki
    Andrzej

  10. #10
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tomek.w75

    Zarejestrowany
    Aug 2012
    Skąd
    Czerwionka-Leszczyny
    Kod pocztowy
    44-230
    Posty
    15

    Domyślnie

    Witam...
    Bloczki solbetu 10 cm, są przeznaczone do ścian działowych...

    Nadproże Porothermu tynk przykryje, gorzej jak będzie tynk cienkowarstwowy...
    Są nadproża betonowe 12x8 cm. zamontowane na sztorc, to znaczy w pionie, bodajże tak się je powinno montować, to nie będą wystawać poza mur.

    Ze względu właśnie na pracę stropu, ściana działowa nie powinna, albo raczej nie może się z nim stykać.
    Powinno się zostawić szczelinę ze dwa centymetry i tą szczelinę wypełnić jakimś elastycznym materiałem, na ogół pianką. Strop będzie sobie pracował, ale nie będzie dociskał do ściany...
    Dozbrajanie muru nad nadprożem raczej nie jest potrzebne....
    Ostatnio edytowane przez tomek.w75 ; 21-08-2022 o 11:31

  11. #11

    Domyślnie

    Dzięki za wyjaśnienie. Uzupełnię może, że w końcu będzie Solbet 12, więc problem z nadprożem zniknął
    Pytanie o strop dotyczyło stropu nad parterem, czyli tego NA KTÓRYM stoi podmiotowa ścianka. U góry nad nią jest już tylko dach, więc zostawię mur ok. 10 cm poniżej krokwi (będzie 15 + 20 cm wełny).
    Dlatego też pytałem czy zbroić u góry tę ściankę, żeby poprawić jej sztywność.
    Pozdrawiam