    Domyślnie Pomoc w doborze pompy ciepła

    Witam,

    Mam zamiar samodzielnie zainstalować pompę ciepła wraz z osprzętem. Tutaj znajduje się wyliczenie zapotrzebowania na ciepło https://cieplo.app/wynik/15m53
    Oczywiście pompa monoblok w wersji budżetowej. Połowa instalacji podłogówka, druga połowa grzejniki.
    Jakiej pojemności powinienem zastosować bufor?

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.253
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał emilch Zobacz post
    Połowa instalacji podłogówka, druga połowa grzejniki.
    Jakiej pojemności powinienem zastosować bufor?
    Skoro już w takie bagno wdepnąłeś, to dokładnie wg projektu.

  3. #3

    Domyślnie

    Dom budowany kilka lat temu i jest piec na pellet. No cóż pierwszy dom dla wroga, następny będzie miał w całości podłogówkę

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.253
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał emilch Zobacz post
    Dom budowany kilka lat temu i jest piec na pellet. No cóż pierwszy dom dla wroga, następny będzie miał w całości podłogówkę
    To policz dokładnie, czy to ma sens. Jakiej temperatury w większe mrozy potrzebują grzejniki? COP pompy będzie daleki od katalogowego. A może okazać się też, że przy wysokiej TZ zabraknie mu mocy (sprawdź, jaką moc będzie miał przy GZ=-15 przy wymaganej przez grzejniki TZ).
    Jak nie masz mega przewymiarowanych grzejników, to dużo stracisz na COP przez wysoką TZ - a do tego będziesz miał skomplikowane sterowanie, żeby na grzejniki puszczać inną temperaturę a inną na podłogówkę (grupa mieszająca z pompą).
    Piec na pellet się rozsypał i jesteś zmuszony do wymiany, czy to skutek marketingu PC?

    Tak czy inaczej kup projekt kotłowni (znajomość parametrów grzejników i podłogówki niezbędne). Bo trudno dobrać elementy i zgrać, żeby to dobrze działało.

  5. #5

    Domyślnie

    Grzejniki lekko przewymiarowane, nie bardzo pamiętam jakie temp. była potrzebna na zasilaniu. Nigdy nie były mega gorące, myślę, że ok 50 st. C. powinno wystarczyć. Co do sterowania to w tej chwili mam dwa osobne sterowniki na podłogówkę i grzejniki.
    Denerwują mnie ceny pelletu, mam już fotowoltaikę, liczę na niższe koszty ogrzewania.

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał emilch Zobacz post
    Mam zamiar samodzielnie zainstalować pompę ciepła wraz z osprzętem.https://cieplo.app/wynik/15m53
    Oczywiście pompa monoblok w wersji budżetowej. Połowa instalacji podłogówka, druga połowa grzejniki.
    Jakiej pojemności powinienem zastosować bufor?
    Bufor nie jest konieczny, bo masz 50% podłogówki,
    Moc grzewcza grzejników dla temperatury zasilania 45/35/22 C musi być > od mocy cieplnej pomieszczeń,
    Pompa zalecana to np;Panasonic 9kW/TCap
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  7. #7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    e_nygma

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Skoczów okolice
    Kod pocztowy
    43-430
    Posty
    282

    Domyślnie

    Przy kombinowanym ogrzewaniu podłogówka / grzejniki 50/50 dobrym rozwiązaniem jest przewymiarować grzejniki aby zejść jak najniżej z temperaturą zasilania grzejników. w okolicach 40 - 45 st , na 50 też PC da radę ale jej wydajność i ekonomia spada mocno w dół.

    Przy takim połączeniu bufor jak najbardziej wskazany / zobacz na yt rozwiązania z afriso lub izzifast/ PC ładuje bufor temperatura taka jak na grzejniki , a z niego idą grupy pompowe , jedna bezpośrednio tłoczy wodę na grzejniki a druga grupa z podmieszaniem na podłogówkę .
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit

    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał e_nygma Zobacz post
    PC ładuje bufor temperatura taka jak na grzejniki, a z niego idą grupy pompowe, jedna bezpośrednio tłoczy wodę na grzejniki a druga grupa z podmieszaniem na podłogówkę .
    Bufor to strata rzędu 1 do 3 C na zasilaniu,
    Z PC > zawór trójdrogowy termostatyczny z siłownikiem > rozgałęzienie na 2 sekcje np.; podłogówka i grzejniki ,
    Zobacz; https://forum.muratordom.pl/showthre...-taryfie/page2
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  9. #9

    Domyślnie

    Odgrzebałem projekt i z tego co widzę, grzejniki założone są z naddatkiem z obciążenia cieplnego pomieszczeń wychodzi że temp zasilania mogłaby być 50st. C. Tak jak pisałem wcześniej nigdy nie obserwowałem, żeby grzejniki były bardzo gorące.

  10. #10

    Domyślnie

    To należy przeliczyć, nie wystarczy stwierdzić że;
    - nigdy nie obserwowałem, żeby grzejniki były bardzo gorące.
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  11. #11

    Domyślnie

    Przeliczyłem w ten sposób, wskaźnik zapotrzebowania na ciepło x powierzchnia użytkowa pomieszczenia. Z wymiarów grzejnika (Purmo) sprawdziłem jaka mocą dysponuje, obie wartości zrównują się przy temp zasilania 50 st. C. Czy to jest dobrze przeliczone?

  12. #12

    Domyślnie

    Ok, jest jeszcze jedna opcja wymiana grzejników na 3 płytowe większej mocy tak aby zejść z temperaturą zasilania do 45 st.C. Wtedy jest szansa na opłacalność?

  13. #13
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.253
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    I ładnie widać na tym przykładzie, że przestaje pracować gdzieś ok. -12 jak TZ ma być 55*. Pytanie też, jaką moc jest w stanie wtedy z siebie dać.

    Weźmy taki przykład:


    Niby PC "tylko" 8kW - ale to dwuwentylatorowa jednostka znacznie mocniejsza, niż większość tandety która zdaniem producenta ma nominalnie podobne moce. A i tak wymięka przy tz 50* @-20 za oknem a @ 45* ma COP ledwo 1,78.

    Więc jak jest działający, ekologiczny (100% OZE) system grzewczy zasilany wysokotemperaturowym źródłem ciepła, to bym nie zaczepiał w tej sytuacji. A jak prąd z PV przepada, to dołożyłbym tylko grzałkę do zasobnika czy (jak jest) obecnego bufora.

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał emilch Zobacz post
    wymiana grzejników na 3 płytowe większej mocy tak aby zejść z temperaturą zasilania do 45 st.C.
    Im bardziej moc grzewcza grzejników dla temperatury zasilania 45/35/22 C będzie > od mocy cieplnej pomieszczeń;
    - tym zejdziesz niżej z temperaturą zasilania,
    Najkorzystniej ;
    - gdyby temperatury zasilania na podłogówkę i grzejniki były takie same lub zbliżone
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 10-08-2022 o 05:59
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  15. #15

    Domyślnie

    Reasumujac, pompa ciepła którą chciałbym zainstalować powinna mieć moc grzewczą 9kW, przy temperaturze wody 45 st. C oraz temp. powietrza -20st. C. Chyba nie wspomniałem pompa ma również grzać CWU. Co sądzicie o Gree (wersja 3 fazy):
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	gree.jpg
Wyświetleń:	15
Rozmiar:	77,0 KB
ID:	460271

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał emilch Zobacz post
    pompa ciepła powinna mieć moc grzewczą 9kW, przy temperaturze wody 45 st. C oraz temp. powietrza -20st. C.
    Co sądzicie o Gree (wersja 3 fazy):
    Ile mocy ma ta pompa przy -20 C na zewnątrz???
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  17. #17

    Domyślnie

    Tego nie wiem, wysłałem zapytanie, może tutaj ktoś się orientuje...

  18. #18

    Domyślnie

    Wykres Gree 8 i 10 kW 3-fazowe dla grzejników +45*C:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3 - Gree 8 i 10 kW 3-faz.jpg
Wyświetleń:	34
Rozmiar:	101,9 KB
ID:	460279


    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	GREE-image007.jpg
Wyświetleń:	16
Rozmiar:	43,1 KB
ID:	460280

    Instrukcja (dane techniczne od str.14 i wykresy od str.18 ):
    https://gree.pl/content/uploads/2021...2-pl-www_z.pdf


    edit..

    Potrzebujesz PC o wydajności mocy 8,3 - 8,8 kW.
    Haier 8 kW odpada przestanie wyrabiać przy -2*C;
    Panasonic T-CAP 9 kW pociągnie to bez grzałek do -23*C;
    Panasonic 9 kW wersja High do -16*C, dalej z grzałką;
    Gree 10 kW do okolicy -12*C, poniżej musi wspomóc się grzałką;
    Rotenso 10 kW do okolicy -11*C, dalej z grzałką;
    polski Galmet Prima 10 kW do -10*C , +grzałka;
    Galmet Prima 12 kW do -13*C , +grzałka;

    Galmet
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Galmet Prima 6-16.jpg
Wyświetleń:	34
Rozmiar:	98,7 KB
ID:	460285

    Rotenso
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Rotenso_6_8_10.jpg
Wyświetleń:	27
Rozmiar:	96,9 KB
ID:	460286
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 11-08-2022 o 09:29
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  19. #19

    Domyślnie

    LG 9 kW ma wersje Split i Monoblok
    temp biwalentną złapie w okolicy -15,5*C przy Splicie, a przy Monobloku w okolicy -14*C, poniżej wspomoże się grzałką 6 kW:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3_LG_5-7-9.jpg
Wyświetleń:	12
Rozmiar:	102,8 KB
ID:	460294


    Pytanie pozostaje - co jest dostępne i w jakich terminach
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 11-08-2022 o 18:44
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  20. #20

    Domyślnie

    Dzięki za podpowiedzi, podzwoniłem trochę i okazuje się, że na Panasonica nie ma szans, dostępne są Galmet 10kW, Kaisai 10kW, Gree też się znajdzie

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony