A więc tak dobrze by było gdybyś umiescił choć schemat rysunkowy twojej instalacji. Ale co mogę wywnioskować z dość haotycznego opisu problemu to
Jeśli pompa na maksymalnych ustawieniach daje uciążliwy hałas to jest to znak zbyt małych przekrojów w instalacji. Dwa powiedziałeś że główna rura idzie 28 mm w miedzi i rozejścia na ile grzejników łącznie? Czy wszystkie grzejniki mają ten sam objaw nie nagrzania całości grzejnika czy tylko niektóre a jeśli tak to jakie ?
Według mnie bardzo dużo żeberek 20 - 25 po co tak dużo? Przy podłączeniu krzyżowym mamy 2 narożniki widocznie chłodniejsze niż reszta grzejnika . Takie podłączenie powinno być stosowane już od 15 żeberek. Chociaż korzystniej jeśli już tyle żeberek być musi rozdzielić na 2 grzejniki po 10 sztuk każdy.
Czy zamocowałeś zawory zwrotne które przy sprzęgle powinny być na obiegach ?
Czy pompa nabijajaca na sprzęgło ma równa wydajność w stosunku dobpompy co / podłogowej i nabijajacej cwu ?
Czy sprzęgło jest dobrze podłączone oraz czy jest dobrana jego wielkość do instalacji?
Czy źródło wysokotemperaturowe podłączyłeś w najwyższym punkcie a niskotemperaturowe niżej?