dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
  1. #1
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    meter30

    Zarejestrowany
    Mar 2020
    Skąd
    Kielce
    Kod pocztowy
    26-001
    Posty
    11

    Domyślnie Izolacja poddasza wełną- porada w technice układania

    Witam. Zamierzam samodzielnie ocieplić poddasze wełna skalną łącznie 35cm - 15cm między krokwie i 20cm w poprzek.
    Poddasze jest póki co nieużytkowe, ale powoli będę tam aranżować sobie biuro. Ścianka kolankowa 150cm, jętki na wysokości 3.5m, będzie obniżony ruszt pod g-k na 2.65m, krokwie 17cm, dachówka, dach dwuspadowy, budynek nowy. I teraz prośba o poradę w kwestii sposobu układania (od tego zależy ile wełny zamówić):
    1. Pierwszą warstwę między krokwie 15cm układam do kalenicy, a druga 20cm na jętkach, ruszt wolny, przestrzeń między jętkami a rusztem wolna
    2.Pierwszą warstwę między krokwie 15cm układam do kalenicy, a druga 20cm na ruszcie pod g-k.
    3. Obydwie warstwy układam na jętkach, ruszt wolny, przestrzeń między jętkami a rusztem wolna, szczyt powyżej jętek nieocieplony,
    4. Obydwie warstwy układam na ruszcie, powyżej rusztu nieocieplone.
    Który z tych wariantów jest najbardziej poprawny? Chyba, że są jeszcze jakieś inne techniki?

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.312

    Domyślnie

    Na skosach jak najbardziej poprawną opcją jest 2.
    Natomiast sufit poniżej jętek drugą warstwę wełny układaj na ruszcie pod gk. Pierwsza warstwa pomiędzy jętkami z wolną przestrzenią pomiędzy lub obie warstwy na ruszcie.
    Oba pomysły będą ok z tym że na suficie zalecam ruszt krzyżowy podwieszony do jętek i związany z rusztem na skosach.
    Ruchy więźby dachowej wysychanie itp powodują że łączenia płyt gk potrafią pękać, stąd stelaż krzyżowy,
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    meter30

    Zarejestrowany
    Mar 2020
    Skąd
    Kielce
    Kod pocztowy
    26-001
    Posty
    11

    Domyślnie

    Czyli bez sensu jest upychanie wełny między krokwiami do samej kalenicy czyli powyżej jętek?

  4. #4
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.312

    Domyślnie

    Wełnę upychaj do samej kalenicy. Powodem jest z jednej strony ocieplenie ale z drugiej wygłuszenie. Podczas wiatru na połaci bez wełny membrana bardzo pracuje. Ta praca powoduje raz nad a raz podciśnienie które może spowodować pracę folii paroizolacyjnej miedzy wełną a płytami gk.
    Zdaję sobie sprawę że to dodatkowa 15 cm wełna ale sam w ten sposób ocieplałem i z doświadczenia podczas wichur w tym roku wiem że warto .
    Krokwie od strony wnętrza po ułożeniu wełny wiąż zygzakiem ze sznurka i gwoździ lub zszywacza tapicerskiego .
    Krokwie masz 17cm więc wełnę 15cm upychaj nie do samego końca tak aby leżała na sznurkach i nie dochodziła do membrany.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek W
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Cigacice
    Kod pocztowy
    66-131
    Posty
    1.742
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool

    Domyślnie

    Witam
    Mereks w zasadzie wszystko wyjaśnił. Co do zasadności stosowania izoalcji do samej kalenicy to jeżeli w pomieszczeniu stryszku nieużytkowego chcesz mieć temperaturę wyzszą simą a niższą latem niż na zewnątrz to wóczas mozesz położyć wełnę międzykrokwiowo do samej kalenicy.
    Natomiast w głównej mierze powinieneś skupić się na izolacji po tzw trapezie czyli skosy +część pozioma z jętek. To ttuaj powinna isć zasadnicza grubosc izolacji. Izolacja do kalenicy może być zrobiona ale nie musi.
    Tomek W.

    e-konsultant Rockwool

  6. #6

    Domyślnie

    Witam, a czy w takim przypadku folie też się daje pod szczyt ??? czy tylko po trapezie ??? bo KB inaczej, wykonawca inaczej.

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek W
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Cigacice
    Kod pocztowy
    66-131
    Posty
    1.742
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool

    Domyślnie

    Przede wszystkim paroizolacja po trapezie . W części stryszku nie ma koniecznosci, co najwyżej ze względów higienicznych żebyś się nie pobrudził jak będziesz wkłądał np. choinke i otrzesz się ubraniem o wełnę
    Tomek W.

    e-konsultant Rockwool

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony