    Domyślnie Zabezpieczenie elektryczne PC

    Witam Jakie są wymagane zabezpieczenia elektryczne w skrzyneczce dla pompy ciepła III faz 10kW W instrukcji pisze wyłącznik roznicowopradowy typu B i coś jeszcze powinno być? Dzięki za info
    Ostatnio edytowane przez Reku1 ; 24-09-2022 o 21:10

  2. #2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    dar3k

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Tarnowo Podgórne
    Posty
    131

    Domyślnie

    Najlepiej jeszcze zabezpieczenie nadnapięciowe / ogranicznik przepięć (twz. przepięciówka).
    Projekt indywidualny 125m2 dom + 45m2 garaż 100% podłogowe, ściana 0,12 (Silka 18 + 24 grafit 0,031), strop 0,09 (celuloza 38cm), podłoga 0,2 (15cm styropian + wylewka cementowa 7cm), Pompa ciepła Dimplex LAW-9IMR -> zużycie i temperatury

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Ogranicznik przepięć to na cały dom musi też być. Ktoś dokładał ogranicznik przy samej pompie?

    Swoją drogą różnicowa typu B

  4. #4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    dar3k

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Tarnowo Podgórne
    Posty
    131

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Ktoś dokładał ogranicznik przy samej pompie?
    Ja mam B+C na dom, i D na pompie, ale są też B+C+D, zaleca się, w przypadku większej odległości od rozdzielnicy w ogranicznik również doposażyć wrażliwe urządzenia oczywiście odpowiednio ochronę stopniując.
    Projekt indywidualny 125m2 dom + 45m2 garaż 100% podłogowe, ściana 0,12 (Silka 18 + 24 grafit 0,031), strop 0,09 (celuloza 38cm), podłoga 0,2 (15cm styropian + wylewka cementowa 7cm), Pompa ciepła Dimplex LAW-9IMR -> zużycie i temperatury

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Ogranicznik przepięć to na cały dom musi też być. Ktoś dokładał ogranicznik przy samej pompie?

    )
    Ja mam D przy pompie. Dodatkowo w rozdzielnicy kotłowni C ( w głównej B+C). Wszystko na DEHNie.

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Który model D 3 fazowy z rodziny dehn? Czy po prostu dać 3 ograniczniki 1 fazowe?
    Swoją drogą, właśnie się przymierzałem do zakupu kilku ograniczników D.... Ale doczytałem, że zakres ich działania jest do 253V. Jakie napięcia mamy w sieci wszyscy wiemy. Zdarza się i 260 w górę.
    Teraz pytanie, jak zachowa się taki ogranicznik? Czy on zadziała upuszczając prąd w ziemię? Czy zaczyna działać przy zdecydowanie wyższych napięciach?

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    mikomir

    Zarejestrowany
    Feb 2022
    Skąd
    Piła
    Kod pocztowy
    64-920
    Posty
    83

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    ....
    Teraz pytanie, jak zachowa się taki ogranicznik? Czy on zadziała upuszczając prąd w ziemię? Czy zaczyna działać przy zdecydowanie wyższych napięciach?
    W linku poniżej jest to przystępnie wyjaśnione:
    https://laczynasnapiecie.pl/blog/ogr...iAAEgLKufD_BwE

  8. #8
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Który model D 3 fazowy z rodziny dehn? Czy po prostu dać 3 ograniczniki 1 fazowe?
    Swoją drogą, właśnie się przymierzałem do zakupu kilku ograniczników .
    Dehnrail 953400.

  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał mikomir Zobacz post
    W linku poniżej jest to przystępnie wyjaśnione:
    https://laczynasnapiecie.pl/blog/ogr...iAAEgLKufD_BwE
    Nie widzę tam nic o D.


    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    Dehnrail 953400.
    Dzięki. Trzeba będzie dorobić mała rozdzielnice w kotłowni.