    Domyślnie Vitodens 050-W B0KA-25 elektrozawór

    Dzień dobry.

    Mógłbym uzyskać odpowiedź na pytanie czy elektrozawór do gazu w modelu Vitodens 050-W B0KA-25 jest taki sam jak w modelach VITODENS 050 BPJD / BPJC? Nie mogę znaleźć tej informacji nigdzie w dokumentacji.

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    nie, armatury sa inne.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  3. #3

    Domyślnie

    Dziękuję za odpowiedź. A czy mimo to zestaw do kryzowania (przezbrojenie z GZ na LPG) będzie pasował od tych starszych modeli w tym nowym? Ewentualnie czy jest jakieś systemowe rozwiązanie, aby B0KA-25 przerobić do pracy z LPG? Pytam pod kątem ewentualnego podłączania butli LPG na wypadek braku gazu ziemnego.

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Zestawy przezbrojeniowe sa zupełnie inne. Kotły Vitodens 050-W B0KA uzyskały możliwość przezbrojenia dopiero w tym roku. Nalezy patrzeć na tabliczkę znamionową czy jest dopuszczenie na gaz G31 (to jest propan techniczny - nie mylić z mieszaniną propan/butan). Kotły mające atest w automatyce mają mozliwośc przezbrojenia i nie jest wynaganyżaden dodatkowy zestaw jakto było w starszych kotłach typ BPJC lub BPJD
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony