    Domyślnie Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej

    Witam serdecznie.
    Aktualnie na moim dachu spoczywają 22 panele po 315 Wp każdy. Łącznie ok 6.92 kWp.
    Podpięte są 2 stringami do falownika. W każdym po 11 paneli.
    Przy instalacji prosiłem aby falownik był mocniejszy niż zalecany do instalacji, po to aby w przyszłości móc rozbudować instalację.
    Falotnik to Sofar 8.8 KTL-X o parametrach które można np tu podejrzeć https://sofarsolarpoland.pl/wp-conte...R_KTL-X-PL.pdf. Dane są od 50 strony.
    Wiem że ten falownik to tani chińczyk, ale jak na razie po 3 latach jestem bardzo zadowolony z działania instalacji i jej wydajności.

    Jak sensownie rozbudować taką instalację? Chciałbym dołożyć ok 2kWp. Znalezienie takich samych paneli i dorzucenie po 3 szt do każdego stringa już nie da rady. Firma która montowała mi instalację twierdzi że stare panele wrzucić na 1 string, nowe panele na drugi. W takim wypadku 1 string miałby 6,92 kwp, drugi string np 6 nowych paneli o mocy 2,4 kWp na drugi string.
    Wydaje mi się że ten falownik nie obsłuży z pełną mocą tej linii gdzie byłoby 6,92 kwp i powstaną jakieś tam straty. Dorzucenie innych paneli w jednej lini ze starymi panelami też chyba nie jest możliwe?
    Jak to rozbudować i czy jest to możliwe w oparciu o tą moją aktualną instalację ? Jaką maksymalną moc mogę do tego falownika mogę jeszcze dołożyć?

  2. #2

    Domyślnie

    Możesz zrobić jak proponuje Ci firma, jeśli suma napięć na paneli w tym stringu nie przekroczy 1000V (maksymalne dla falownika). Możesz też dołożyć inne panele, jeśli ich napięcie i prąd są zbliżone (+-5%) do obecnych. Ogólnie falownik obsłuży Ci w praktyce nawet 11-12kWp.

  3. #3
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Cytat Napisał myszu Zobacz post
    Dorzucenie innych paneli w jednej lini ze starymi panelami też chyba nie jest możliwe?
    Jak to rozbudować i czy jest to możliwe w oparciu o tą moją aktualną instalację ? Jaką maksymalną moc mogę do tego falownika mogę jeszcze dołożyć?
    Od końca:
    wg danych na wejscie DC mozesz podłączyć 9600W. W praktyce ogranicza cię na każde mppt 11A i 1000V obwodu otwartego zimą .Możesz rozbudować to jak proponuje firma, ale istnieje ryzyko że string na nowych panelach nie będzie pracować optymalnie (zakres napięć mppt 380--850V) - wypadało by co najmniej 9-10 paneli. Dodatkowo twoje aktualne panele połaczone w szerg prawdopodobnie zimą przekroczą 1000V (22szt x 50V).
    śmiało możesz dołożyć do każdego stringu pasującą Ci ilość nowych paneli. Ważne, aby były co najmniej tak wydajne prądowo jak aktualnie posiadane, a najlepiej tak samo wydajne - w przeciwnym wypadku nowe będą ograniczać stare (jeśli nowe będą słabsze) lub stare będą ograniczać nowe co jest bardziej prawdopodobne.
    Czyli najlepiej szukaj najbardziej zblizonych lub niewiele mociejszych prądowo paneli i połącz je w szereg z obecnymi. Jak kupisz dużo mocniejsze po prostu będą miały ograniczony prąd do obecnie posiadanych.
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 26-09-2022 o 18:09

  4. #4
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    myszu

    Zarejestrowany
    Mar 2018
    Skąd
    Szamotuły
    Kod pocztowy
    64-500
    Posty
    6

    Domyślnie

    Bardzo dziękuję za informację. Z karty charakterystyki moich paneli wychodzi że dla obwodu otwartego ich napięcie to 40,22V. Czy zimą może ono wzrosnąć aż do 50V i przekroczy 1000V? Co się wtedy może wydarzyć?
    Czym grozi praca z napięciem poniżej mmtp ?

  5. #5

    Domyślnie

    Jak nie przekroczysz 1kV na wejściu DC to nic nie powinno się stać.
    Ostatnio edytowane przez mistalova ; 04-10-2022 o 10:48
    NIE dla średniowiecznych systemów grzewczych (czyt. wungiel/drewno)

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Cytat Napisał myszu Zobacz post
    Bardzo dziękuję za informację. Z karty charakterystyki moich paneli wychodzi że dla obwodu otwartego ich napięcie to 40,22V. Czy zimą może ono wzrosnąć aż do 50V i przekroczy 1000V? Co się wtedy może wydarzyć?
    Czym grozi praca z napięciem poniżej mmtp ?
    Nie wiem jaki współczynnik temperaturowy mają twoje panele. Podobne 320W jakie posiadam mają 0.29%/C' co daje jakieś 0,12V na kazdy stopień poniżej 25'C. Czyli przy -20 Voc będzie 45.8V. Przez to dzielimy nasze dopuszczalne 1000V i wychodzi nam 21,8 pnela w stringu. Lub inaczej 22x45.8V=1007,6V. Teraz można podjąć decyzje, czy ryzykować, że nie będzi mroźnego słonecznego dnia o jeszcze niższej temperaturze i czy ewentulane rochę ponad 1000V wytrzyma falownik (przebicie na którymś z elementów to niestety uszkodzenie). Musiałbyś przeliczyć dla swoich paneli.
    Dodatkowo na drugim stringu warto aby sumaryczna ilość paneli pozwalała aby ich napięcie znamionowe wynosiło minimum 240V.