    Domyślnie Rekuperator + nagrzewnica/chłodnica wodna - czy to ma sens?

    Hej czy mój pomysł na rekuperacje ma w ogóle sens?
    dom 130m2
    ogrzewanie podłogówka wodna:
    bufor 1500l z grzałkami + kolektor słoneczny + płaszcz wodny z kominka
    wentylacja mechaniczna + rekupercja

    pytanie:
    chcę do rekuperatora dołączyć nagrzewnice/chłodnice wodna
    grzać wodą z bufora - powrót wody z nagrzewnicy do bufora
    chłodzić wodą z wodociągu (9stopni) - jak zrealizować powrót zimnej wody?


    czy całość ma w ogóle sens?
    jakie wady takiej konstrukcji?

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Czy w planie masz PV?

    A co będziesz robił z tą wodą wodociągową puszczoną w chłodnicę? Latem też ma 9 stopni? NIe masz jak jej zawrócić do wodociągu, więc nie bardzo rozumiem jaki masz plan
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gali20

    Zarejestrowany
    Jul 2022
    Skąd
    Czapielsk
    Kod pocztowy
    83-050
    Posty
    25

    Domyślnie

    tak, fotowoltaika oczywiście tez jest w planie
    może odprowadzać do zbiornika na deszczówke? nie mam pojęcia jak to zrealizować
    może porwrót zimnej wody wpuścić w wężownicę od CWU?

    sprawdziłęm temp wody w mieszkaniu, 15 stopni
    Ostatnio edytowane przez gali20 ; 30-09-2022 o 11:19

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    No to będziesz miał najdroższe chłodzenie jakie może być.

    Jak sam widzisz, temp wody z wodociągu latem już nie jest tak niska. Przepływ przez chłodnice, pewnie z 800l/h (myślę że min).
    W 24h będziesz miał 20m3. To nie ma racji bytu.

    Odpuść te chłodnicę, nagrzewnicę, załóż klimatyzację. Będzie taniej, wydajniej i można grzać.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    gali20

    Zarejestrowany
    Jul 2022
    Skąd
    Czapielsk
    Kod pocztowy
    83-050
    Posty
    25

    Domyślnie

    "Odpuść te chłodnicę, nagrzewnicę, załóż klimatyzację. Będzie taniej, wydajniej i można grzać."

    Klimatyzator to plan B

    dzieki za odpowiedzi